Здравствуйте, подскажите при каких условиях можно проложить кабель по земле ?
|
|
|
|
|
20.11.2017, 20:35
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
При любых.
|
|
|
20.11.2017, 20:37
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
А что вам мешает подземно проложить этот кабель? Теоретически на своей территории можете его проложить в металлический трубе с антикоррозионным покрытием, главное чтоб не через проезжую часть.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
20.11.2017, 20:56
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Переносили будку охраны, вывод из земли 380 соединили кабелем в гофре , повели его по металическому забору, с дальнейшим переходом по земле метра 3 и вводом в будку.
Т.к. уже положили так по земле нужно доказательство для инспекции что так можно, что бы не преределывать |
|
|
|
|
20.11.2017, 21:19
Сообщение
#5
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 |
Ну в таком случае почему по земле а не по воздуху, или сечение большое? Тогда эстакада. А так теоретически если по забору ниже 2м то инспектор может заставить и тут механическую защиту сделать. Но выход из земли и по земле в любом случае метталом нужно закрыть.
|
|
|
| Гость_Гость_Павел_*_* |
20.11.2017, 21:28
Сообщение
#6
|
|
Гости |
А не подкажете где эту информацию вычитать если можно документе и пункт
А и забыл сказать что это временное решение . Через полгода будку будут ставить на место. И еще вопрос ,к забору можно прикреплять кабель ? |
|
|
20.11.2017, 22:13
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Все эти многочисленные вводные неужели нельзя было сразу расписать, чтоб 20 сообщений не создавать? По вашим данным у кабеля должна быть мех. защита - мет. гофра, как минимум, а лучше его сразу перезавести в трубы и прикопать (с глаз долой).
Цитата нужно доказательство для инспекции что так можно ... Подход в этом деле должен быть совсем другой - это они должны доказать вам (с указанием нормативки) что так нельзя.
|
|
|
|
|
| Гость_Гость_Павел_*_* |
20.11.2017, 22:23
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Извините, постараюсь в следующий раз сразу буду подробно описывать ситуацию.
|
|
|
21.11.2017, 5:20
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9301 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Здравствуйте, подскажите при каких условиях можно проложить кабель по земле ? Правила не предусматривают такого способа прокладки. Грубейшие нарушение. -------------------- |
|
|
21.11.2017, 7:00
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. уже положили так по земле нужно доказательство для инспекции что так можно, что бы не преределывать Если не проезжая часть и особо никто не шастает, пробуйте притянуть напольную прокладку в табл. F.52.1 - Рекомендованные характеристики для труб (классификация согласно МЭК 61386) в ГОСТ Р 50571.5.52 - 2011/МЭК 60364-5-52: 2009. Первая цифра кода д.б. 4 (сопротивл.давлению 1250Н), вторая 3 (сопр.удару 1Дж). У ДКС есть в каталоге такая гофр.труба - сверхтяжелая. (до -25 град.) А вообще-то могли бы и прикопать на штык лопаты свою времянку, даже и сейчас. В земле тяжелая гофра официально потянет ("для непосредственной прокладке в земле без дополнительных мер защиты") Сообщение отредактировал Олега - 21.11.2017, 7:09 |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Павел_*_* |
21.11.2017, 7:14
Сообщение
#11
|
|
Гости |
Спасибо за ответ. А про протяжку кабеля по забору поясните ?
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
21.11.2017, 14:18
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Переносили будку охраны, вывод из земли 380 соединили кабелем в гофре , повели его по металическому забору, с дальнейшим переходом по земле метра 3 и вводом в будку. ... Сначала создаём сами себе проблемы, потом начинаем их решать. Что, нельзя было 3 метра кабеля подвесить между забором и будкой? Соорудили треножник, закрепили его нормально, и на высоте 2,5 метра подвесили кабель. Или у Вас там проезжая часть? Тоже решаемо, сделали на заборе и будке металлоконструкции, чтоб кабель висел на высоте 6 метров. |
|
|
21.11.2017, 16:33
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18228 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
| Гость_Гость_Павел_*_* |
23.11.2017, 10:25
Сообщение
#14
|
|
Гости |
Спасибо
|
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 2:45 |
|
|
|
|