Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Расщепленная обмотка на разные напряжения может ли быть?

zorg
сообщение 13.3.2008, 12:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



Силовой трансформатор типа ТРДН ХХХ/110 кВ. Может ли у него обмотка низшего напряжения, расщепленная на две, иметь различные напряжения а именно одна обмотка на 6 кВ а другая 10 кВ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 13.3.2008, 21:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(zorg @ 13.3.2008, 13:29) *
Силовой трансформатор типа ТРДН ХХХ/110 кВ. Может ли у него обмотка низшего напряжения, расщепленная на две, иметь различные напряжения а именно одна обмотка на 6 кВ а другая 10 кВ?

Теоретически наверное да, на практике ни разу не встречался с этим и какой в этом смысл?
Такие тр-ры ставят на заводских , городских и на СН ТЭЦ, где потребители кольцуются по
питанию с разных секций.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorg
сообщение 14.3.2008, 17:07
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



Вопрос просто в том какой трансформатор взять. ТРДН или ТДТН. Напряжение 110, 10 и 6 кВ.
У московского завода в каталоге видел напряжения вторичных обмоток 6-6, 10,5-10,5 и 6-10,5 кВ. транс ТРДН.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 14.3.2008, 19:51
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1555
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(zorg @ 13.3.2008, 11:29) *
Силовой трансформатор типа ТРДН ХХХ/110 кВ. Может ли у него обмотка низшего напряжения, расщепленная на две, иметь различные напряжения а именно одна обмотка на 6 кВ а другая 10 кВ?

Давайте по порядку.
Трехфазные трансформатры бывают двухобмоточные и трехобмоточные.
Разновидностью трехобмоточных трансформаторов являются ДВУХОБМОТОЧНЫЕ С РАСЩЕПЛЕННОЙ ВТОРИЧНОЙ ОБМОТКОЙ.
В последнем случае обе вторичные обмотки (низкого напряжения) выполняются на одинаковое напряжение и на половину номинальной мощности трансформатора.
Т.е не может быть трансформаторов с расщепленной обмоткой на разные напряжения потому, что тогда он (трансформатор) будет называться трехобмоточным.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 15.3.2008, 12:44
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(zorg @ 14.3.2008, 18:07) *
Вопрос просто в том какой трансформатор взять. ТРДН или ТДТН. Напряжение 110, 10 и 6 кВ.
У московского завода в каталоге видел напряжения вторичных обмоток 6-6, 10,5-10,5 и 6-10,5 кВ. транс ТРДН.

Здесь прерогатива выбора тр-ра зависит от расчетной мощности на стороне 10кВ и 6кВ.
На ТРДН, мощность каждой обмотки НН равна половине мощности тр-ра и соответственно стоимость
тр-ра будет дешевле. На ТДТН - уже 3 обмотки:ВН-110кВ, СН-10,5кВ и НН -6кВ и мощность каждой
обмотки равна номинальной, соответственно тр-р будет дороже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorg
сообщение 15.3.2008, 15:16
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



Цитата(Uran @ 15.3.2008, 12:44) *
На ТДТН - уже 3 обмотки:ВН-110кВ, СН-10,5кВ и НН -6кВ и мощность каждой
обмотки равна номинальной, соответственно тр-р будет дороже.

да нет. У ТДТН номинальная мощность также делится между обмотками СН и НН. Только вот незнаю точно в какой пропорции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorg
сообщение 15.3.2008, 15:22
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



Цитата(mic61 @ 14.3.2008, 19:51) *
Т.е не может быть трансформаторов с расщепленной обмоткой на разные напряжения потому, что тогда он (трансформатор) будет называться трехобмоточным.


Тогда почему завод в каталоге пишет ТРДН ХХ/110 - номинальные напряжения ВН-115, НН: 6,3-6,3; 10,5-10,5; и 6,3-10,5?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 15.3.2008, 18:22
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1555
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(zorg @ 15.3.2008, 14:22) *
Тогда почему завод в каталоге пишет ТРДН ХХ/110 - номинальные напряжения ВН-115, НН: 6,3-6,3; 10,5-10,5; и 6,3-10,5?

Видимо это - специальное исполнение трансформатора с расщепленной обмоткой. Посмотрите в том каталоге на величины мощности обмоток НН. Она должна равняться S/2 стороны ВН. Трансформаторы с расщепленной обмоткой применяются для ограничения токов короткого замыкания в сетях (обычно) 6...10 кВ, т.к. в этом случае каждая обмотка работает на свою секцию (полусекцию) шин и, соответственно, сопротивление (на эквивалентной схеме при расчете ТКЗ) получается в 2-а раза больше.
Цитата(zorg @ 15.3.2008, 14:22) *
да нет. У ТДТН номинальная мощность также делится между обмотками СН и НН. Только вот незнаю точно в какой пропорции.

В трехобмоточных трансформаторах мощность может делится следующим образом: 100%/100%/100% , 100%/100%/67%, 100%/67%/100% (здесь первое число относится к стороне ВН, второе - к стороне СН, третье - к стороне НН.) Естественно, что суммарная потребляемая мощность в каждый данный момент, сторон СН и НН не должна (и не может) превысить мощнось стороны ВН .


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
zorg
сообщение 18.3.2008, 13:15
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 85
Регистрация: 27.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10578



Цитата(mic61 @ 15.3.2008, 18:22) *
В трехобмоточных трансформаторах мощность может делится следующим образом: 100%/100%/100%

а это точно? значит если транс например 63 МВА то НН-6,3 кВ будет выдавать ток 5780 А?
чет многовато. как тогда оборудование то выбирать,по какому току?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 18.3.2008, 18:13
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1555
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(zorg @ 18.3.2008, 12:15) *
а это точно? значит если транс например 63 МВА то НН-6,3 кВ будет выдавать ток 5780 А?
чет многовато. как тогда оборудование то выбирать,по какому току?

Подсчитали правильно. А чего Вы удивляетесь? Ведь "Киргоф всегда прав (с)". Я не встречал трехобмоточных трансформаторов такой мощности, но мало-ли чего я не встречал. Двухобмоточные трансы 63000 кВА - видел (завод питается 2*63000\110\6,3.) ЗРУ 6 кВ - видел. Секции выполнены шинами коробчатого типа. Масляные (вводные) выключатели - по два горшка на фазу (тип не помню icon_cry.gif )
Если в каталоге написано что-то типа ТРДЦН-63000/110/35/6, то там же должно быть указаны и мощность обмоток СН и НН. Но, естественно, при нагрузке стороны 6.3 кВ 5780 А, сторона 35 кВ будет полностья разгружена.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.