![]() Греется контактное соединение , Помогите найти пункт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Греется контактное соединение , Помогите найти пункт |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 23.8.2017 Пользователь №: 52773 ![]() |
Всем привет. В общем дело привычное, греется контактное соединение между вводным автоматом и отходящими проводами до групповых. Надо написать замечание, но ни в ПУЭ, ни в ПТЭЭП, ни в ППБ не могу найти соответствующего пункта, на что можно сослаться. Помогите пожалуйста
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 11.7.2016 Пользователь №: 49612 ![]() |
Мне кажется, низкое переходное сопротивление силовых контактов это вроде как априорная информация, не нуждающаяся в ссылках на НТД, само собой разумеется, силовой контакт должен быть хорошим и в НТД про это не напишут.
Проще наверно протянуть контакты, чем искать на что сослаться. Вот если греется проводник из-за низкого сечения, то можно сослаться на превышение предельно допустимого длительного тока, если оконцевание не выполнено гибкого кабеля и плохой контакт из-за этого, то на это, ну и т.д. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Посмотрите здесь о температуре контактов. http://forca.ru/spravka/spravka/dopustimye...rudovaniya.html
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
timba, никогда по предписанию не устраняли замечаний? Ссылка на пункт правил должна быть.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
timba, никогда по предписанию не устраняли замечаний? Ссылка на пункт правил должна быть. Должна... Проектирую по тех. условиям 4-х сетевых организаций. Естественно они проверяют проект и пишут предписание, что исправить, что добавить... и ни одной ссылки на нормативные документы у всех четырёх. Пишут от фонаря, а доказывать правоту себе дороже. Они монополисты. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 ![]() |
Сейчас под рукой старая база - документы некоторые обновляются.
1. ГОСТ 10434-82 п.2.2.4 2. РД 34.45-51.300-97, табл.П3.1 -------------------- Счастливо тебе.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Zernomor, по моему есть всё-таки разница - проектировать или исправлять уже готовое находящееся в эксплуатации оборудование. К тому же если вы сами соглашаетесь так работать (без ихнего указания ссылок) то это только ваше упущение/проблемы.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Zernomor, по моему есть всё-таки разница - проектировать или исправлять уже готовое находящееся в эксплуатации оборудование. К тому же если вы сами соглашаетесь так работать (без ихнего указания ссылок) то это только ваше упущение/проблемы. Мы говорим о предписаниях. И нет разницы выданы они на проектируемое или действующее оборудование. Приходится соглашаться, потому, что десятки, а может и сотни проектных организаций Урала тоже соглашаются с капризами СО. Так сложилось. В самом начале своей деятельности в качестве проектировщика я пытался поставить на правовые рельсы СО, но чуть не вылетел с работы. Всё предельно просто: я начальник - ты дурак. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Ну так опять же возвращаемся "на исходную". А вы начали с того, что ваши частные трудности стоят во главе угла и это якобы норма.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
... греется контактное соединение между вводным автоматом и отходящими проводами до групповых. ... 1. Греться может не это контактное соединение, а контакты внутри автомата (подвижный и неподвижный), а тепло уже передаётся на наружные контакты и провода. 2. ПТЭЭП, Приложение 3, "1.5. Тепловизионный контроль - М - Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов изготовителей. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
1. Греться может не это контактное соединение, а контакты внутри автомата (подвижный и неподвижный), а тепло уже передаётся на наружные контакты и провода. 2. ПТЭЭП, Приложение 3, "1.5. Тепловизионный контроль - М - Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов изготовителей. Вопрос не в том, чтобы найти причину, а в том какой документ регламентирует температуру нагрева контактов. Где эти "установленные нормы"? |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Вопрос не в том, чтобы найти причину, а в том какой документ регламентирует температуру нагрева контактов. Где эти "установленные нормы"? Цитата 2. ПТЭЭП, Приложение 3, "1.5. Тепловизионный контроль - М - Производится в соответствии с установленными нормами и инструкциями заводов изготовителей. Что тут непонятного? Цитата а в том какой документ регламентирует температуру нагрева контактов. Где эти "установленные нормы А чем Вас не устраивает ПУЭ, глава 1.3. Выбор сечений проводников по нагреву? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
При чём тут сечение провода? Греется именно место контакта, а не сам провод.
Сообщение отредактировал просто Гоша - 20.11.2017, 18:47 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 220 Регистрация: 29.5.2014 Пользователь №: 39733 ![]() |
Приказ Минэнерго России от 16.10.2017 N 968
"Об утверждении требований к обеспечению надежности электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок "Правила безопасности энергопринимающих установок. Особенности выполнения электропроводки в зданиях с токопроводящими медными жилами или жилами из алюминиевых сплавов" Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2017 N 48813. Установлены особенности выполнения проводки в зданиях с токопроводящими медными жилами или жилами из алюминиевых сплавов Особенности выполнения проводки в указанных зданиях устанавливаются в целях повышения безопасности энергопринимающих установок, предотвращения коротких замыканий в энергопринимающих установках потребителей, в том числе в системах электроснабжения зданий и сооружений, а также обеспечения надежной работы смежного оборудования как внутри систем электроснабжения зданий и сооружений, так и присоединенных объектов электросетевого хозяйства. Для достижения указанных целей предусматривается следующее: электропроводка должна быть выполнена кабелями и проводами, не распространяющими горение, с токопроводящими жилами из меди или сплава алюминия; контактные соединения с электроустановочными изделиями и аппаратами защиты, управления и сигнализации должны соответствовать требованиям "ГОСТ 10434-82. Соединения контактные электрические. Классификация. Общие технические требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 03.02.1982 N 450); токопроводящие жилы должны быть стойки к не менее чем 15 перегибам на угол 90° от исходного положения в обе стороны по "ГОСТ 1579-93 (ИСО 7801-84). Проволока. Метод испытания на перегиб" (утв. Постановлением Госстандарта РФ от 26.03.1996 N 206); электрическое сопротивление токопроводящей жилы должно соответствовать "ГОСТ 22483-2012 (IEC 60228:2004). Межгосударственный стандарт. Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров" (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1269-ст); сечения медных проводников и проводников из алюминиевых сплавов должны соответствовать значениям, установленным в соответствующих разделах проектной документации. Дополнительные требования устанавливаются для токопроводящих жил, изготовленных из алюминиевого сплава. Правила распространяются на технологически присоединяемые к Единой национальной (общероссийской) электрической сети, сетям территориальных сетевых организаций энергопринимающие установки, используемые для бытовых и иных, не связанных с осуществлением производственной деятельности нужд, максимальная мощность которых составляет менее 670 кВт. -------------------- Сбыт - это наш быт.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата Если греется контактное соединение, греется и провод ... По всей своей длине? ![]() Это надо записать, тогда. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
"Сказка про белого бычка" на марше.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Если сечение занижено, может греться по всей длине, если нет - в месте плохого контакта. Обуглившиеся возле мест подключения провода не встречали ни разу? Я думал Вы знаете это ![]() Отталкиваясь от своего опыта многолетней практики тепловизионной диагностики, ответственно заявляю ![]() Опережая последующие вопросы (типа если большая температура,то высокое переходное сопротивление, а значит повышеннй ток, а значит и температура жил кабеля/провода по всей динне будет повышеться) добавлю если кабель идет с запасом по сечению, то общее изменение температуры по всей дине будет минимальным и далеко не критичным. В этом случае у вас скорее контакт обуглится, чем если сам кабель разогреется до температуры плавления его изоляции. Проверено опытным путем ![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 21:51 |
|
![]() |