![]() беда с дифами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() беда с дифами |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
добрый день люди добрые!! беда есть. на паре объектов глючат дифы. собрано по принципу одна розетка- один диф. длина линий не более 20 м. всё в кабель-канале на одном дифы легран серия LR. С16А 30мА. на другом экф С20А 30мА. нагрузка на каждую линию не более 2,7 кВт (электроплитки индукционные, микроволновки, весы). кабель везде ввг нг лс 3*2,5. оборудование-приемники новое. в чем причина? даже если повредили изоляцию , но не может все что нитки.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
qweret, а беда тоо в чем?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
выбивает при включении нагрузки: когда сразу, когда по истечению какого то промежутка времени.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
qweret, схема есть?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
нагрузка (электроплитки индукционные, микроволновки, ). УЗО (дифы) плохо переносят импульсные помехи, а их от данного оборудования достаточно. Ну и классическая причина: токовые утечки на корпус - через плохую изоляцию (влажную, обугленную) и конденсаторы фильтров помех. Сообщение отредактировал -Mike- - 14.11.2017, 21:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
УЗО (дифы) плохо переносят импульсные помехи, а их от данного оборудования достаточно. Ну и классическая причина: токовые утечки на корпус - через плохую изоляцию (влажную, обугленную) и конденсаторы фильтров помех. хорошо. как снизить импульсные помехи? на утечку померю изоляцию. qweret, схема есть? схема принципиальная? вроде как описал. или исполнительная? от щита в магистральный кабель канал от него спуски с шагом 1,5 м на розетки |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
qweret, скажу банальность - нули не обьеденены после дифов? Нуль и Земля не перепутаны? Не обьединяются нигде?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
забыл упомянуть: питание 3-фазное. розетки как и дифы чередуются по фазно
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
УЗО (дифы) плохо переносят импульсные помехи, а их от данного оборудования достаточно. Ах беда то... Собрали щиты в коттедже... и все на дифах. А там... посудомойки, печки СВЧ по паре, стиралки тоже две... в санузлах унитазы с подогревом и управлением, варочная индукционная и газовая (это так... мало ли и газ влияет ;) ) И странное дело, живут они с этими источниками импульсных помех вполне дружно... ![]() Чтобы стоило проверить?... 1. Исправность оборудования и шнурков питания 2. Промегерить линии. А что, а вдруг... 3. Проверить исправность дифавтоматов, например, заменой на иной. Бывали случаи... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
qweret, скажу банальность - нули не обьеденены после дифов? Нуль и Земля не перепутаны? Не обьединяются нигде? нет. если только в оборудовании. Ах беда то... Собрали щиты в коттедже... и все на дифах. А там... посудомойки, печки СВЧ по паре, стиралки тоже две... в санузлах унитазы с подогревом и управлением, варочная индукционная и газовая (это так... мало ли и газ влияет ![]() И странное дело, живут они с этими источниками импульсных помех вполне дружно... ![]() Чтобы стоило проверить?... 1. Исправность оборудования и шнурков питания 2. Промегерить линии. А что, а вдруг... 3. Проверить исправность дифавтоматов, например, заменой на иной. Бывали случаи... 1.оборудование из коробки. новое. 2. собираюсь 3. ну не все ж 30 Сообщение отредактировал qweret - 15.11.2017, 4:57 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1072 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
хорошо. как снизить импульсные помехи? на утечку померю изоляцию. Вот смотрите, фильтры только на конденсаторах хорошо снижают уровень импульсных помех, но одновременно дают доп. утечку по току 50Гц с фазы на защитн. заземление. Такие фильтры самые простые, дешовые и часто используемые в нашей быт. технике. Лучшим вариантом было бы использование фильтров на индуктивностях, включёные в фазный провод, с конденсаторами, включённые параллейно нарузке. Можно такой поискать на ном. ток нагрузки и напряжение сети, один на пробу. Они дороже, но и эффективнее. Могут стоять в блоках розеток переносок, хотя в целях экономии частенько там только конденсаторы с ограничительными варисторами для защиты от превышения напряжения. Как пример воздействия импульсных помех на УЗО: УЗО плоховато работает при подключении через него сварочных инверторов, особенно с неисправными сетевыми фильтрами (на входе 220В). |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
Вот смотрите, фильтры только на конденсаторах хорошо снижают уровень импульсных помех, но одновременно дают доп. утечку по току 50Гц с фазы на защитн. заземление. Такие фильтры самые простые, дешовые и часто используемые в нашей быт. технике. Лучшим вариантом было бы использование фильтров на индуктивностях, включёные в фазный провод, с конденсаторами, включённые параллейно нарузке. Можно такой поискать на ном. ток нагрузки и напряжение сети, один на пробу. Они дороже, но и эффективнее. Могут стоять в блоках розеток переносок, хотя в целях экономии частенько там только конденсаторы с ограничительными варисторами для защиты от превышения напряжения. Как пример воздействия импульсных помех на УЗО: УЗО плоховато работает при подключении через него сварочных инверторов, особенно с неисправными сетевыми фильтрами (на входе 220В). получается три решения проблемы: хреновый и еще хуже и пипец по расходам вар №1. искать фильтры вар №2. заменить дифы на автоматы. но мне не нравиться этот вариант. тк это кухни кафе. (влажность , и всё в металле) вар №3. заменить оборудование кухни (они охренеют от такого) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
получается три решения проблемы: хреновый и еще хуже и пипец по расходам вар №1. искать фильтры вар №2. заменить дифы на автоматы. но мне не нравиться этот вариант. тк это кухни кафе. (влажность , и всё в металле) вар №3. заменить оборудование кухни (они охренеют от такого) Самое правильное в сложившейся ситуации,это заменить специалиста на более адекватного. Нужен просто нормальный электрик,. Который разберется что там не так сам, а не при помощи советов диванных электриков у которых виноват сетевой фильтр.ВОТ ЭТО И ПОСОВЕТУЙТЕ ЛЮДЯМ СДЕЛАТЬ. Сообщение отредактировал шахтер - 15.11.2017, 10:50 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
qweret, так вы только щит монтировали а оборудование и линии старые?
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
qweret, так вы только щит монтировали а оборудование и линии старые? все с нуля Самое правильное в сложившейся ситуации,это заменить специалиста на более адекватного. Нужен просто нормальный электрик,. Который разберется что там не так сам, а не при помощи советов диванных электриков у которых виноват сетевой фильтр.ВОТ ЭТО И ПОСОВЕТУЙТЕ ЛЮДЯМ СДЕЛАТЬ. скорее всего сторонний электрик скажет, что дифы и узо зло, которое надо заменить на автоматы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это будет не электрик
А с другой стороны... Стационарное оборудование, подключенные по системе TN-C-S не нуждается в дифференциальной защите. Расчет ожидаемых токов утечки производили? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
все с нуля скорее всего сторонний электрик скажет, что дифы и узо зло, которое надо заменить на автоматы. Нормальный электрик сперва проверит правильность монтажа,потом прозвонит все линии на розетки мегером. Если проблему не найдет,заменит ДИФ на УЗО+ автомат.Потому что некоторые модели ДИФов срабатывают на скачки напряжения. Все ! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
...в чем причина? даже если повредили изоляцию , но не может все что нитки. косяк на косяке при монтаже, плюс безграмотная эксплуатация ещё и не такое могут... чудес не бывает, ищите да обрящите... п.с. Как-то года два назад позвали разобраться с гостиницей и кафе... так там такого было наверчено ![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 12.5.2011 Пользователь №: 22792 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 9:32 |
|
![]() |