Всем доброго времени суток. Я начинающий электрик из Самарканда, есть несколько интересующих вопросов.

1. Можно ли использовать провод 1мм2 на освещение вместо 1.5мм2?

2. Как я понял УЗО защищает от ударов электрическим током так ли это? Будет ли оно работать если в доме нет заземления?

3. Можн ли на всю квартиру\дом ставить УЗО после вводного автомата? И на какой наминал?

4. Как производить расчет автоматов на нагрузку? Как понять какой куда ставить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 2.11.2017, 23:20
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Надоевший уже вопрос: вас в гугле забанили? Или вы желаете чтобы все эти вопросы (здесь даже расписанные миллион раз) расписали ещё раз именно для вас?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 3.11.2017, 0:09
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



1. Смотря какое освещение (какой мощности).
2. УЗО значительно увеличивает защиту от поражения эл.током, но если система заземления ТТ, то без заземления может и не сработать правильно.
3. Можно! Номинал очень желательно чуть больше (на ступень), чем автомат.
4. Это не совсем простой вопрос и боюсь вот так сразу не поймёте, но в общем подходе, посмотрите таблицы, которые есть по этому вопросу в интернете.
А лучше спросите специалиста.....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 3.11.2017, 1:25
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



samelectric, ответы на вопросы в том виде, как заданы... без домысливаний и наводящих вопросов.
1. нет
2. нет. да
3. да. 63/0,03
4. лучше на бумажке. обычно в щит на динрейку


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 3.11.2017, 2:45
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2332
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(samelectric @ 2.11.2017, 22:27) *
Я начинающий электрик из Самарканда, есть несколько интересующих вопросов.

Вопросы это хорошо, но и книги почитать надо:
Серия брошюр "Библиотечка электромонтера", она старая но все доходчиво расписано - есть в сети.
"Справочник молодого электромонтера" и др. с похожими названиями - разные издания, это будет твоя база.
По большому счету Гоша возмутился не заданным вопросам, а тому, что человек не потрудился сам в чем то разобраться. Вопросы элементарные по ним сразу видно что ты и не старался в них разобраться.
Изучай сам, а что будет не ясно тогда и выходи на форум, здесь нормальные грамотные мужики с большим опытом могут и научить и подсказать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
net_man
сообщение 3.11.2017, 3:38
Сообщение #6


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 290
Регистрация: 29.8.2011
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078



есть радиолюбители..
а интересно есть электролюбители?
и быстро любовь проходит?


--------------------
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 3.11.2017, 5:26
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1008
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Электролюбители становятся электриками, а электроНЕлюбители уже не станут никем! grobovschik.gif


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 3.11.2017, 8:09
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



Записал сей замечательный афоризм себе в блокнотик.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 4.11.2017, 1:04
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3893
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Rezo @ 3.11.2017, 0:09) *
А лучше спросите специалиста.....

Я очень занят срочной работой. Обращайтесь, пожалуйста, позже.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 4.11.2017, 1:52
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Ваня Иванов @ 3.11.2017, 22:04) *
Я очень занят срочной работой. Обращайтесь, пожалуйста, позже.
А Вы сударь, похоже и вправду "от скромности" не умрёте! icon_biggrin.gif
Ну если считаете, что автор может/должен обратиться именно к Вам, тогда пусть подождёт....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 4.11.2017, 8:34
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(samelectric @ 2.11.2017, 23:27) *
... Я начинающий электрик из Самарканда...

какое учебное заведение сделало тебя электриком?


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 4.11.2017, 9:07
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Rezo @ 3.11.2017, 0:09) *
1. Смотря какое освещение (какой мощности).

минимум 1,5... неужто не знали))


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 4.11.2017, 10:56
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(samelectric @ 3.11.2017, 0:27) *
4. Как производить расчет автоматов на нагрузку? Как понять какой куда ставить?

Мощность в Вт раздели на напряжение в В, получишь ток в А. бери первый больший автомат. Пример Р=3кВт. Для однофазного 3000/220=13.6А. Берём автомат на 16А. Для трёхфазного 3000/380/V3=4,6А. Берём автомат на 6А. Это грубовато, без учёта косинуса фи, но для бытовых бытовых электроустановок годится.

Сообщение отредактировал Zernomor - 4.11.2017, 10:59
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 4.11.2017, 11:20
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Ixtim @ 4.11.2017, 8:34) *
какое учебное заведение сделало тебя электриком?

Тут главное чтобы не там учился где Иванов. А опыт дело наживное,главное желание у человека есть.


Цитата(Zernomor @ 4.11.2017, 10:56) *
Мощность в Вт раздели на напряжение в В, получишь ток в А. бери первый больший автомат. Пример Р=3кВт. . Для трёхфазного 3000/380/V3=4,6А. Берём автомат на 6А. Это грубовато, без учёта косинуса фи, но для бытовых бытовых электроустановок годится.

При этом для трех фаз 380 В. можно тупо умножить килловаты на 2.1 И это будет нормально даже на производстве, 3кВт х2.1 = 6.3А=номинальный ток.

Цитата(Ваня Иванов @ 4.11.2017, 1:04) *
ю з
Я очень занят срочной работой. Обращайтесь, пожалуйста, позже.
К вам записываться надо за месяц или как? Или вы как в том кино " И ТУТ ОСТАПА ПОНЕСЛО." Вроде не весна?

Сообщение отредактировал шахтер - 4.11.2017, 11:50
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 4.11.2017, 13:00
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(haramamburu @ 4.11.2017, 8:07) *
минимум 1,5... неужто не знали))

Как определили?


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 4.11.2017, 13:56
Сообщение #16


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11109
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Как-как. Померил штангелем тот самый 1,5 квадрата ВВГ. Получилось диаметр 1,2 мм. Вывод: число пи в учебнике неверное.

Сообщение отредактировал Roman D - 4.11.2017, 13:59


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Искра
сообщение 4.11.2017, 16:55
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1008
Регистрация: 15.9.2013
Пользователь №: 35548



Цитата(Zernomor @ 4.11.2017, 11:56) *
Мощность в Вт раздели на напряжение в В, получишь ток в А. бери первый больший автомат. Пример Р=3кВт. Для однофазного 3000/220=13.6А. Берём автомат на 16А. Для трёхфазного 3000/380/V3=4,6А. Берём автомат на 6А. Это грубовато, без учёта косинуса фи, но для бытовых бытовых электроустановок годится.

Ну вообще то по нагрузке потребителя выбирается сечение кабеля, а АВ защищает не ток, который "бежит" по кабелю, а сам кабель,-берите таблицу зависимости сечения, материала жилы и ставьте АВ. Как-то так.


--------------------
Коротко о главном: Главное – короче!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 5.11.2017, 8:22
Сообщение #18


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Искра @ 4.11.2017, 18:55) *
Ну вообще то по нагрузке потребителя выбирается сечение кабеля, а АВ защищает не ток, который "бежит" по кабелю, а сам кабель,-берите таблицу зависимости сечения, материала жилы и ставьте АВ. Как-то так.

Странное заявление. Что значит «защищает не ток»? Ток такая штука, которая не требует защиты. Устанавливая автоматы определённого номинала, мы защищаем в первую очередь подключённое оборудование от перегрузок. А по вашему получается: если мы тот самый 3-х киловаттный двигатель подключили кабелем 4 кв.мм (по таблице допустимый ток 35 А) то ставим автомат на 32А. Не верное рассуждение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 5.11.2017, 10:39
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Цитата(Zernomor @ 5.11.2017, 7:22) *
Странное заявление... Не верное рассуждение.

Не учатся ничему некоторые и учиться не хотят.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.11.2017, 12:15
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Zernomor @ 5.11.2017, 8:22) *
Устанавливая автоматы определённого номинала, мы защищаем в первую очередь подключённое оборудование от перегрузок.

Подключенное оборудование от перегрузок мы автоматом не защитим, аднакама. Автомат защиты в начале линии защищает именно эту линию, то бишь, кабель.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2025, 22:10
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены