Добрый день всем!
Есть такая проблема: в квартире отключается электричество при отсутствии большой нагрузки (включены холодильник, ноутбук, 2 светодиодных лампочки освещения и все), при том, что дифференциальный автомат не срабатывает!!! То есть, дифавтомат находится во включенном положении (тумблер вверху), а электричества в квартире нигде нет. При нажатии на кнопку "тест" на дифавтомате ничего не происходит, тумблер должен отключаться (падать вниз), а он не реагирует. Если отключить тумблер рукой и подождать 5 мин., а потом включить, то электричество появляется. Потом опять пропадает и все заново. Бывает через пять минут опять отключится, бывает через день. Вопросы: что за фигня? происходит утечка тока? почему дифавтомат не срабатывает на утечку? Марка дифавтомата: Schneider-Electric Easy9 2P 25A 30мA. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Если диф.автомат включён и не реагирует на кнопку "Тест", значит на нем нет напряжения. Т.е отключение произошло не в вашем щитке, а в подъездном или ещё далее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Аха, а если его перевключить то напряжение в щитке сразу же появляется. Так?
![]() Скорее неисправен диф. На верхних контактах есть напруга, а на нижних нет - в утиль. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Контакты протяните.
-------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Нет, напряжение есть. Я меряю его индикатором на проводе, который подключен к дифавтомату и оно есть.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Что значит "протянуть контакты"?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Берете отвертку и на дифе протягиваете винтовые соединения, куда провода втыкаются.
Про электробезопасность надо рассказать? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Аха, а если его перевключить то напряжение в щитке сразу же появляется. Так? ![]() Скорее неисправен диф. На верхних контактах есть напруга, а на нижних нет - в утиль. Не сразу, а "подождать минут 5". За это время где-то там уже включили. Нет, напряжение есть. Я меряю его индикатором на проводе, который подключен к дифавтомату и оно есть. Если вы проверяете напряжение индикатором-отвёрткой, то этот индикатор может засветиться и без напряжения - от слабой наводки. |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
просто Гоша,
я подробно описал в начале суть проблемы. Когда вырубается свет, я иду и жму кнопку "тест". Она не работает. Выключаю тумблер рукой. Включаю сразу - света нет. Жду 5 минут, включаю и только тогда появляется. Если вы спец, то объясните пожалуйста, как реагирует дифавтомат на утечку тока???? Нигде не могу найти такую инфу! Если есть утечка тока больше чем номинальная (у меня она 30мА), то что произойдет с дифавтоматом? Тумблер отключится или нет? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Все контакты подтянуты.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
просто Гоша, я подробно описал в начале суть проблемы. Когда вырубается свет, я иду и жму кнопку "тест". Она не работает. Выключаю тумблер рукой. Включаю сразу - света нет. Жду 5 минут, включаю и только тогда появляется. Если вы спец, то объясните пожалуйста, как реагирует дифавтомат на утечку тока???? Нигде не могу найти такую инфу! Если есть утечка тока больше чем номинальная (у меня она 30мА), то что произойдет с дифавтоматом? Тумблер отключится или нет? Диф. автомат сравнивает ток между фазой и нулём. Они должны быть равны. Когда ток фазы отличается от тока нуля на 30мА (утечка) автомат отключает сеть. Нажимая на кнопку "Тест" Вы создаёте искусственную утечку и автомат срабатывает, по Вашему выражению - тумблер отключается. |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Контакты подтянуты. Входящее напряжение есть. На счетчике напряжение есть. У соседей электричество есть. Нагрузки нет.
Ну и что делать? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Напряжение отверткой индикаторной проверяли?
При отсутствии света, но включенном дифе отвертка светится в двух гнездах или нет? Контакты в этажном щите проверяли? Симптомы указывают на 2 возможные причины: отсутствие нормального контакта на участке от стояка до дифа (пять минут на остывание провода) или на неисправность дифа. Второе менее вероятно. Напряжение надо определять мультиметром в вашем случае. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Контакты подтянуты. Входящее напряжение есть. На счетчике напряжение есть. У соседей электричество есть. Нагрузки нет. Ну и что делать? Автомат перед счётчиком есть? Отключите его и закоротите перемычками дифавтомат. Включите вводной автомат. Если свет загорится, завтра купите новый дифавтомат, а этот в мусорку. Сообщение отредактировал Zernomor - 2.11.2017, 16:13 |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
S-cream,
я измерял индикаторной отверткой только на фазе. Лампочка загоралась. Потом взял тестер, показал 228 вольт. В связи с этим не понимаю зачем лезть в щит в подъезде? Ко мне приходит напряжение. Если бы провод грелся, то был бы запах и тестер не показывал бы постоянно 228 вольт при плохом контакте. |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Zernomor,
какой-то стрёмный эксперимент вы предлагаете. А еще есть варианты как проверить диф? Объясните лучше, почему у меня сейчас все работает? Я сейчас нажимаю кнопку "тест", диф срабатывает. Когда он был только куплен и был в руках, то кнопка тоже работала. Но когда электричество в квартире пропало, кнопка перестала работать. А через пять минут снова заработала. Что может произойти в дифавтомате, что кнопка перестает срабатывать. Она же и с напряжением и без него должна работать???!!! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
...кнопка перестает срабатывать. Она же и с напряжением и без него должна работать???!!! Только под напряжением. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Что значит только под напряжением?
Я когда его купил, то клацал в руках. Кнопка срабатывала. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
Не понял? Зачем вы меня оскорбляете?
С чего вы взяли, что я морочу вам голову? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |