как подключить , 380-220

T-ning
сообщение 1.11.2017, 12:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.11.2017
Пользователь №: 53100



Есть калорифер 3 спирали (15 кВт 3-ф на 380 в маркеровка) , соединен звездой, могу ли я подключить имея питание 3-ф по 220в
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 1.11.2017, 12:51
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(T-ning @ 1.11.2017, 13:47) *
Есть калорифер 3 спирали (15 кВт 3-ф на 380 в маркеровка) , соединен звездой, могу ли я подключить имея питание 3-ф по 220в

А это как ,220 вы от нуля мерили или между фазами.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-ning
сообщение 1.11.2017, 12:56
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.11.2017
Пользователь №: 53100



нет не от нуля , есть три полноценные фазы по 220 между фазами
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 1.11.2017, 13:14
Сообщение #4





Гости






Калорифер это конечно не двигатель где торчат шесть концов, но если получится соедините треугольником и подключайте свои 3*220.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-ning
сообщение 1.11.2017, 14:15
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.11.2017
Пользователь №: 53100



Выяснилось ,что один тэн не в рабочем состоянии -теперь как подключит 2тэна есть концы начала и конец спирали , ----- имея 3*220 могу расшить на 2*220,.

Сообщение отредактировал T-ning - 1.11.2017, 14:17
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 1.11.2017, 14:22
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(T-ning @ 1.11.2017, 14:47) *
Есть калорифер 3 спирали (15 кВт 3-ф на 380 в маркеровка) , соединен звездой, могу ли я подключить имея питание 3-ф по 220в

У Вас видимо сеть с изолированной нейрталью Шахта или карьер. Пересоединение в треугольник и без проблем.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 1.11.2017, 14:27
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



на картинке.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-ning
сообщение 1.11.2017, 14:34
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.11.2017
Пользователь №: 53100



Так получается ТЭНУ нет разнецы 380 или 220 , в чем подвох.?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 1.11.2017, 15:27
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



T-ning, в обоих случаях на элементе 220 В.


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-ning
сообщение 1.11.2017, 16:01
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 1.11.2017
Пользователь №: 53100



Большое спасибо за ОТВЕТЫ!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 1.11.2017, 18:27
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3253
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(T-ning @ 1.11.2017, 12:56) *
...есть три полноценные фазы по 220 между фазами

Уважаемый T-ning! Если у Вас есть три фазы с линейным напряжением 220 В (между фазами), тогда можете подключить два исправных ТЭНа калорифера по такой схеме:

Прикрепленное изображение

Не "вешайте" всю нагрузку на одну фазу - это нехорошо, лучше распределить нагрузку между разными фазами.


--------------------
Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 1.11.2017, 20:12
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Ваня Иванов @ 1.11.2017, 18:27) *
Уважаемый T-ning! Если у Вас есть три фазы с линейным напряжением 220 В (между фазами), тогда можете подключить два исправных ТЭНа калорифера по такой схеме:

Прикрепленное изображение

Не "вешайте" всю нагрузку на одну фазу - это нехорошо, лучше распределить нагрузку между разными фазами.

Да так лучше. И еще в шахте нет напряжения 220 вольт, как выше человек предположил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 2.11.2017, 7:09
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Ваня Иванов @ 1.11.2017, 20:27) *
Уважаемый T-ning! Если у Вас есть три фазы с линейным напряжением 220 В (между фазами), тогда можете подключить два исправных ТЭНа калорифера по такой схеме:

Прикрепленное изображение

Не "вешайте" всю нагрузку на одну фазу - это нехорошо, лучше распределить нагрузку между разными фазами.

Да, так лучше. Но фаза В всё равно будет нагружена больше.

Цитата(шахтер @ 1.11.2017, 22:12) *
Да так лучше. И еще в шахте нет напряжения 220 вольт, как выше человек предположил.

Если в вашей шахте нет, то это не значит что нет и в других. А для чего ещё в советские времена выпускались УАКИ-220? Знакомы с таким аппаратом? При строительстве нового уранового рудника в Казахстане по проекту силовое оборудование было на 660В, а освещение на 220. Но построить не удалось. Прошли и оснастили стволы. А тут 90-е и всё накрылось...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 2.11.2017, 7:22
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Zernomor @ 2.11.2017, 7:09) *
Да, так лучше. Но фаза В всё равно будет нагружена больше.


Если в вашей шахте нет, то это не значит что нет и в других. А для чего ещё в советские времена выпускались УАКИ-220? Знакомы с таким аппаратом? При строительстве нового уранового рудника в Казахстане по проекту силовое оборудование было на 660В, а освещение на 220. Но построить не удалось. Прошли и оснастили стволы. А тут 90-е и всё накрылось...

В Урановой шахте не был, врать не буду,а в угольной 220 небыло никогда.За исключением шахтных подземных подъемов для питания цепей управления если шахта не опасная по газу. А УАКИ 220 выпускались для установки… да вот что производитель сам пишет почитайте.

Сообщение отредактировал шахтер - 2.11.2017, 7:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 2.11.2017, 10:00
Сообщение #15


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(шахтер @ 2.11.2017, 9:22) *
А УАКИ 220 выпускались для установки… да вот что производитель сам пишет почитайте.

"На поверхности"- неправда, писал незнающий. На поверхности любого рудника применяется обычная система электроснабжения с глухозаземлённой нейтралью. УАКИ там зачем? А вот под землёй, что силовая 660 или 380, что осветительная 127 или 220 - обязательно с изолированной нейтралью. Правильнее сказать нейтрали (нуля) вообще нет, только три фазы от вторичной обмотки, соединенной в треугольник. И у каждого силового или осветительного трансформатора обязательно стоит Устройство Автоматического Контроля Изоляции, которое обесточивает сеть при малейшей утечке.

Сообщение отредактировал Zernomor - 2.11.2017, 10:08
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 2.11.2017, 11:05
Сообщение #16





Гости






Цитата(Zernomor @ 2.11.2017, 10:00) *
"На поверхности"- неправда, писал незнающий. На поверхности любого рудника применяется обычная система электроснабжения с глухозаземлённой нейтралью. УАКИ там зачем?

Эко Вы загнули, в этом случае Вы выступаете в роли незнающего, в мою бытность работы на шахте, у нас на поверхности как минимум было два силовых транса которые работали в сети с изолированной нейтралью и применялись реле УАКИ. Еще кажется были РУ-380.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zernomor
сообщение 2.11.2017, 14:05
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 194
Регистрация: 26.10.2017
Из: Урал
Пользователь №: 53080



Цитата(Гость_Алексей_* @ 2.11.2017, 13:05) *
Эко Вы загнули, в этом случае Вы выступаете в роли незнающего, в мою бытность работы на шахте, у нас на поверхности как минимум было два силовых транса которые работали в сети с изолированной нейтралью и применялись реле УАКИ. Еще кажется были РУ-380.

Я не могу быть незнающим. Поскольку у меня 20 лет подземки, из них 11 - главный энергетик. Если у Вас на поверхности стояли трансформаторы с УАКИ, значит они предназначались для питания подземных потребителей. Скорее всего у вас небыло глубокого ввода 6кВ. Шахта была маленькая, неглубокая. А может быть большая и глубокая, но эти трансформаторы предназначались для питания потребителей верхнего горизонта, не удалённых от ствола. РУ-380 - реле утечки - тоже самое УАКИ.

Сообщение отредактировал Zernomor - 2.11.2017, 14:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения