Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.11.2017 Пользователь №: 53100 ![]() |
Есть калорифер 3 спирали (15 кВт 3-ф на 380 в маркеровка) , соединен звездой, могу ли я подключить имея питание 3-ф по 220в
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.11.2017 Пользователь №: 53100 ![]() |
нет не от нуля , есть три полноценные фазы по 220 между фазами
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Калорифер это конечно не двигатель где торчат шесть концов, но если получится соедините треугольником и подключайте свои 3*220.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.11.2017 Пользователь №: 53100 ![]() |
Выяснилось ,что один тэн не в рабочем состоянии -теперь как подключит 2тэна есть концы начала и конец спирали , ----- имея 3*220 могу расшить на 2*220,.
Сообщение отредактировал T-ning - 1.11.2017, 14:17
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
на картинке.
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.11.2017 Пользователь №: 53100 ![]() |
Так получается ТЭНУ нет разнецы 380 или 220 , в чем подвох.?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
T-ning, в обоих случаях на элементе 220 В.
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.11.2017 Пользователь №: 53100 ![]() |
Большое спасибо за ОТВЕТЫ!
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3984 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...есть три полноценные фазы по 220 между фазами Уважаемый T-ning! Если у Вас есть три фазы с линейным напряжением 220 В (между фазами), тогда можете подключить два исправных ТЭНа калорифера по такой схеме: Не "вешайте" всю нагрузку на одну фазу - это нехорошо, лучше распределить нагрузку между разными фазами. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Уважаемый T-ning! Если у Вас есть три фазы с линейным напряжением 220 В (между фазами), тогда можете подключить два исправных ТЭНа калорифера по такой схеме: Не "вешайте" всю нагрузку на одну фазу - это нехорошо, лучше распределить нагрузку между разными фазами. Да так лучше. И еще в шахте нет напряжения 220 вольт, как выше человек предположил. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Уважаемый T-ning! Если у Вас есть три фазы с линейным напряжением 220 В (между фазами), тогда можете подключить два исправных ТЭНа калорифера по такой схеме: Не "вешайте" всю нагрузку на одну фазу - это нехорошо, лучше распределить нагрузку между разными фазами. Да, так лучше. Но фаза В всё равно будет нагружена больше. Да так лучше. И еще в шахте нет напряжения 220 вольт, как выше человек предположил. Если в вашей шахте нет, то это не значит что нет и в других. А для чего ещё в советские времена выпускались УАКИ-220? Знакомы с таким аппаратом? При строительстве нового уранового рудника в Казахстане по проекту силовое оборудование было на 660В, а освещение на 220. Но построить не удалось. Прошли и оснастили стволы. А тут 90-е и всё накрылось... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Да, так лучше. Но фаза В всё равно будет нагружена больше. Если в вашей шахте нет, то это не значит что нет и в других. А для чего ещё в советские времена выпускались УАКИ-220? Знакомы с таким аппаратом? При строительстве нового уранового рудника в Казахстане по проекту силовое оборудование было на 660В, а освещение на 220. Но построить не удалось. Прошли и оснастили стволы. А тут 90-е и всё накрылось... В Урановой шахте не был, врать не буду,а в угольной 220 небыло никогда.За исключением шахтных подземных подъемов для питания цепей управления если шахта не опасная по газу. А УАКИ 220 выпускались для установки… да вот что производитель сам пишет почитайте. Сообщение отредактировал шахтер - 2.11.2017, 7:25 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
А УАКИ 220 выпускались для установки… да вот что производитель сам пишет почитайте. "На поверхности"- неправда, писал незнающий. На поверхности любого рудника применяется обычная система электроснабжения с глухозаземлённой нейтралью. УАКИ там зачем? А вот под землёй, что силовая 660 или 380, что осветительная 127 или 220 - обязательно с изолированной нейтралью. Правильнее сказать нейтрали (нуля) вообще нет, только три фазы от вторичной обмотки, соединенной в треугольник. И у каждого силового или осветительного трансформатора обязательно стоит Устройство Автоматического Контроля Изоляции, которое обесточивает сеть при малейшей утечке. Сообщение отредактировал Zernomor - 2.11.2017, 10:08 |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
"На поверхности"- неправда, писал незнающий. На поверхности любого рудника применяется обычная система электроснабжения с глухозаземлённой нейтралью. УАКИ там зачем? Эко Вы загнули, в этом случае Вы выступаете в роли незнающего, в мою бытность работы на шахте, у нас на поверхности как минимум было два силовых транса которые работали в сети с изолированной нейтралью и применялись реле УАКИ. Еще кажется были РУ-380. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Эко Вы загнули, в этом случае Вы выступаете в роли незнающего, в мою бытность работы на шахте, у нас на поверхности как минимум было два силовых транса которые работали в сети с изолированной нейтралью и применялись реле УАКИ. Еще кажется были РУ-380. Я не могу быть незнающим. Поскольку у меня 20 лет подземки, из них 11 - главный энергетик. Если у Вас на поверхности стояли трансформаторы с УАКИ, значит они предназначались для питания подземных потребителей. Скорее всего у вас небыло глубокого ввода 6кВ. Шахта была маленькая, неглубокая. А может быть большая и глубокая, но эти трансформаторы предназначались для питания потребителей верхнего горизонта, не удалённых от ствола. РУ-380 - реле утечки - тоже самое УАКИ. Сообщение отредактировал Zernomor - 2.11.2017, 14:06 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |