Здравствуйте! Сейчас я попытаюсь объяснить что я хочу сделать, но не знаю как. Ответов в сети на свои вопросы не нашёл.
У меня есть сломанный обогреватель (такой как батарея), при подключении его в розетку произошло КЗ и выбило автоматы в подъезде. Я его разобрал, как мне кажется починил, но включать его в розетку снова страшно. Для этих целей (проверки всяких электроприборов) я бы хотел сделать специальный тестовый удлинитель разорванный автоматом. Я знаю что так делают, но нигде нет подробной инструкции. В наличии есть 4 однополюсных автомата EKF ba 47-63; C 25; 4500; дин-рейка; бокс для автомата и евро-удлинитель с тремя проводами (ноль, земля, фаза). Можно ли сделать такой тестовый удлинитель из этих автоматов? Сколько штук (1 или 2) надо? Как подключить? Спасибо! Если однополюсные автоматы в этом случае применять нельзя, то какой автомат купить, двуполюсный или диф-автомат (извините, я чайник)? И на сколько ампер? Как я понимаю, чем меньше ампер, тем безопаснее. Или лучше сделать устройство с лампочкой накаливания, которая в случае КЗ просто загорится? Сообщение отредактировал rettub - 29.10.2017, 15:30 |
|
|
|
29.10.2017, 15:40
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
Мощность обогревателя обычно не превышает 1.5кВт. Ток при такой мощности составит примерно 6.8А (если напряжение в квартире ровно 220В. но может быть и 190 и 230). Но в любом случае Вам нужно взять автомат (однополюсной или двухполюсной - без разницы) на ток отключения 10А. Сообщение отредактировал savelij® - 29.10.2017, 20:51
Причина редактирования: нет необходимости в полном цитировании предыдущего сообщения
|
|
|
29.10.2017, 15:45
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Привет. Для теста на КЗ лучше сделать удлинитель с последовательно включённой лампой накаливания (чем больше, тем лучше, хотя бы ватт на 100). Если нагрузка коротит - лампа загорится в полный накал, если всё ОК - слабо или вообще не будет светиться.
Ещё лучше купить мультиметр за 3$ и тестировать им, а не сетевым напряжением. Если поставить автомат, то при КЗ может всё равно срабатывать автомат в подъезде. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
29.10.2017, 16:18
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.11.2016 Из: Иркутск Пользователь №: 50617 |
Мощность обогревателя обычно не превышает 1.5кВт. Ток при такой мощности составит примерно 6.8А (если напряжение в квартире ровно 220В. но может быть и 190 и 230). Но в любом случае Вам нужно взять автомат (однополюсной или двухполюсной - без разницы) на ток отключения 10А. Да, обогреватель на 1,5 киловатта. А если я хочу сделать более-менее универсальный удлинитель для подключения разных приборов, а не только обогревателя, какой автомат купить? Привет. Для теста на КЗ лучше сделать удлинитель с последовательно включённой лампой накаливания (чем больше, тем лучше, хотя бы ватт на 100). Если нагрузка коротит - лампа загорится в полный накал, если всё ОК - слабо или вообще не будет светиться. Ещё лучше купить мультиметр за 3$ и тестировать им, а не сетевым напряжением. Если поставить автомат, то при КЗ может всё равно срабатывать автомат в подъезде. Но лампа на 100 ватт же не выдержит такой обогреватель. Мультиметр у меня есть, но как им проверить на КЗ уже собранный обогреватель? |
|
|
|
29.10.2017, 17:06
Сообщение
#5
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 |
Привет. Для теста на КЗ лучше сделать удлинитель с последовательно включённой лампой накаливания (чем больше, тем лучше, хотя бы ватт на 100). Если нагрузка коротит - лампа загорится в полный накал, если всё ОК - слабо или вообще не будет светиться. Ещё лучше купить мультиметр за 3$ и тестировать им, а не сетевым напряжением. Если поставить автомат, то при КЗ может всё равно срабатывать автомат в подъезде. Мощность лампочки в 15 раз меньше мощности обогревателя. Она его "не заметит" и будет светится почти в полный накал при исправном обогревателе. В подъезде обычно стоит автомат ампер на 25 или больше. Поэтому первым сработает автомат на 10А. Сообщение отредактировал Zernomor - 29.10.2017, 17:19 |
|
|
29.10.2017, 18:17
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8905 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А сделать как умные люди сначала ЗАМЕР на предмет кз не судьба? Сразу в сеть?
-------------------- |
|
|
29.10.2017, 18:29
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Но лампа на 100 ватт же не выдержит такой обогреватель. Мультиметр у меня есть, но как им проверить на КЗ уже собранный обогреватель? А что с ней, по-вашему, случится? Мультиком проверять сопротивление между выводами вилки на пределе 200 Ом или "прозвонка" (100 Ом). Включите девайс (нажав на выключатели и провернув крутилку термостата до упора по часовой стрелке). Сопротивление исправного маслянника на 1,5 кВт должно быть около 32 Ом. Zernomor, я потому и написал "хотя бы", что для 100 Вт не очень наглядно, но, полагаю, будет видно есть КЗ или нет. У маслянников на 1,5 кВт обычно 2 режима, если тестировать поочерёдно с каждым ТЭНом, то соотношение уже намного выгоднее. Первым сработает 10 А автомат только в некоторых случаях, например, если ток КЗ меньше 100 А, и то не факт. Сообщение отредактировал Инк - 29.10.2017, 18:50 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
|
29.10.2017, 19:09
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.11.2016 Из: Иркутск Пользователь №: 50617 |
А что с ней, по-вашему, случится? Мультиком проверять сопротивление между выводами вилки на пределе 200 Ом или "прозвонка" (100 Ом). Включите девайс (нажав на выключатели и провернув крутилку термостата до упора по часовой стрелке). Сопротивление исправного маслянника на 1,5 кВт должно быть около 32 Ом. У меня при выкрученной до упора влево крутилке сопротивление бесконечное, при выкрученной до упора вправо и включенной 1-ой клавишей 85 Ом, при включенной 2-ой клавишей 57 Ом, и при обеих включённых 33 Ом. Ещё у этого обогревателя есть нагревательный элемент с вентилятором (именно на нём и было КЗ, думаю из-за того, что что-то пролили), его сопротивление 0,8 КОм. Сообщение отредактировал rettub - 29.10.2017, 19:18 |
|
|
29.10.2017, 19:48
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 |
Предварительная проверка прошла успешно
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
|
|
29.10.2017, 20:27
Сообщение
#10
|
||||
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.11.2016 Из: Иркутск Пользователь №: 50617 |
Предварительная проверка прошла успешно Короче, включил обогреватель в розетку, обе клавиши батареи работают, но когда включил клавишу вентилятора, раздался хлопок и вышибло пробки. Опять закоротил этот нагревательный элемент в том же месте, хотя я его прозванивал (он не пробит, сопротивление несколько Мега Ом) зачищал надфилем место КЗ и обезжиривал спиртом. Что я делаю не так? Сообщение отредактировал rettub - 29.10.2017, 20:41 |
|||
|
||||
|
29.10.2017, 20:47
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8905 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Что я делаю не так? не выкидываете этот нагреватель, который не нужен ни кому -------------------- |
|
|
29.10.2017, 21:00
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.11.2016 Из: Иркутск Пользователь №: 50617 |
|
|
|
29.10.2017, 21:04
Сообщение
#13
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8905 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ты Тыкать папе будешь, щенок тупыми репликами. В чем тупость, обоснуй, умник. Был бы умным, не спрашивал бы элементарщину -------------------- |
|
|
29.10.2017, 21:09
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.11.2016 Из: Иркутск Пользователь №: 50617 |
|
|
|
29.10.2017, 21:12
Сообщение
#15
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8905 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Культурный, аж деваться некуда.
-------------------- |
|
|
29.10.2017, 21:37
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.11.2016 Из: Иркутск Пользователь №: 50617 |
Интересная деталь, после небольшого прогрева этого керамического нагревателя на плите его сопротивление резко падает с десятков МОм до сотен Ом. Хотя он же по идее должен работать по принципу позистора, т.е. с ростом температуры его сопротивление должно возрастать. Могли ли эти керамические пластины придти в негодность со временем?
Сообщение отредактировал rettub - 29.10.2017, 21:54 |
|
|
29.10.2017, 21:41
Сообщение
#17
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Опять закоротил этот нагревательный элемент в том же месте, хотя я его прозванивал (он не пробит, сопротивление несколько Мега Ом) зачищал надфилем место КЗ и обезжиривал спиртом. Что я делаю не так? Что не так? Прозваниваете обычным мультиметром на низком напряжении. При подаче сетевого напряжения пробивает изоляцию в этом нагревателе... Конструкцию по фото не понять, а посему и рекомендаций полезных по ремонту не ждите. Либо просто не включать третий режим, либо выкинуть этот нагреватель вовсе, либо искать ему адекватную замену. Более тут не о чем балаболить. А тем более, огрызаться и переходить на личности. Считайте это предупреждением. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
29.10.2017, 21:55
Сообщение
#18
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
Короче, включил обогреватель в розетку, обе клавиши батареи работают, но когда включил клавишу вентилятора, раздался хлопок и вышибло пробки. в этом обогревателе не возможно включить нагреватель отдельно от вентилятора, ток на нагреватель пошел только тогда когда включили вентилятор..Опять закоротил этот нагревательный элемент в том же месте, может плохо почистили? черный налет после кз очень хорошо проводит ток и вполне может спровацировать пробой и перекрытие дугой.. ну а чтобы не бабахало и не выбивало автоматы при тестовом пуске нужно использовать некий балласт, мощностью в несколько раз больше нагрузки, но в то же время не на столько большой чтоб перегружать сеть и автоматы. можно использовать лампу накаливания 1000-2000Вт, или другой нагревательный прибор, например электрочайник, или утюг.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
29.10.2017, 22:32
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13411 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
Цитата можно использовать лампу накаливания 1000-2000Вт А может обойдёмся обычной стоватткой?...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
30.10.2017, 2:06
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 29.11.2016 Из: Иркутск Пользователь №: 50617 |
в этом обогревателе не возможно включить нагреватель отдельно от вентилятора, ток на нагреватель пошел только тогда когда включили вентилятор.. Подключил этот нагреватель отдельно к розетке через однополюсный автомат на 25А, предварительно сняв надфилем полсантиметра керамической пластины на месте КЗ и прочистив зубной щёткой от образовавшейся пыли. В итоге очередное КЗ, вышибло оба автомата. Думаю, что теперь нужно исключить этот узел из схемы Но хочу оставить вентилятор, чтоб крутился. Но можно ли просто выбросить нагреватель и соединить клеммы идущие на него? Вентилятор от этого не сгорит? Всё-таки у нагревателя большое сопротивление было. |
|
|