![]() Два ввода в один шкаф и на одну шину |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Два ввода в один шкаф и на одну шину |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
1. Случай :
С одной вру одного трансформатора идут 2 кабеля по 100 ампер. Надо их завести в рестаран общественного питания. Можно ли сажать эти кабели на одну шину 240 ампер. А ноль и землю разбелить отдельными шинами ? У меня такое спросили рабочие в рестаране. В пуэ прописано это ? Допускается использовать 1 вводной автомат на эту шину с двумя кабелями ? Я так думаю что если один кабель сгорит , то автомат на 200 аммпер не отключит же нагрузку. И соответственно второй кабель будет гореть от увеличерной на него нагрузки. Второй Случай: Можно заводить 2 ввода по 100 А в ресторан обшественный, находится в трц, в 1 шкаф? В шкафу потребителей разделить пополам, шину разрезать пополам для каждого вводного кабеля Сообщение отредактировал VDJMAR - 29.10.2017, 16:33 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Это просто параллельное включение кабелей. В этом случае нагрузка на один кабель не должна превышать 70% допустимой на одиночный кабель. Какую мощность (а не ток) нужно передать в ресторан? Марка и сечение кабелей?
Сообщение отредактировал mic61 - 29.10.2017, 17:39
Причина редактирования: Излишнее цитирование. Первому отвечающему совсем не обязательно копировать ВЕСЬ текст топикстартера.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
Это просто параллельное включение кабелей. В этом случае нагрузка на один кабель не должна превышать 70% допустимой на одиночный кабель. Какую мощность (а не ток) нужно передать в ресторан? Марка и сечение кабелей? ВВГнг 5на35 А то что два вводных автомата в одгом щите допускается если не паралелить ? А на разных шинах сделать. 2 счетчика будут на каждый ввод в ресторане в раздельных шкафах. Сообщение отредактировал VDJMAR - 29.10.2017, 16:42 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 26.10.2017 Из: Урал Пользователь №: 53080 ![]() |
Вобще-то ресторан потребитель 2-й категории. Должно быть два независимых ввода. Выставите вашу схему электроснабжения для более аргументированного ответа.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
Вобще-то ресторан потребитель 2-й категории. Должно быть два независимых ввода. Выставите вашу схему электроснабжения для более аргументированного ответа. К схеме доступа нету у меня. Знаю что из какой то вру второй ввод тянуть будут в ресторан тимати. 2 кабел хотят по 100 ампер. Вот чешут голову как должно быть. Можно ли в 1 щит сделать 2 ввода и в нем расключится |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1553 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
К схеме доступа нету у меня. Знаю что из какой то вру второй ввод тянуть будут в ресторан тимати. 2 кабел хотят по 100 ампер. Вот чешут голову как должно быть. Можно ли в 1 щит сделать 2 ввода и в нем расключится Уважаемый топикстартер, и все поучаствовавшие в обсуждении! Простите меня, но такое впечатление, что вы все живете в Индии, где провода и кабели, судя по фото оттуда, цепляют как угодно и кому угодно. Ну вспомните же: разговор об энергоснабжении любого потребителя начинается с Техусловий, которые выдает Энергопоставляющая организация. На основании техусловий (где расписана категория, количество вводов и допустимая нагрузка на каждый ввод, режимы работы вводов, возможность параллельной работы, наличие АВР т.п.) составляется Проект, который утверждается... И так далее... А тут разговор: "Дядя Вася пришел и сказал, что дает мне два кабеля по 100 А". Что за дядя Вася? Вы что у него субабонент? Тут разговор должен быть на уровне главного энергетика ТРЦ и Вашего ответственного за электрохозяйство. Все равно проект нужен. Договор... и т.д. Вы - подрядчик? Дык, для подрядчика работа без проекта вообще самоубийство. Сгорит потом (тьфу-тьфу-тьфу) ресторан или весь ТРЦ (мало их горело в России, да и в этой Мало данных! Это - не разговор! -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.