Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Подключение ДГА

Lucky_1995_
сообщение 26.10.2017, 6:00
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 26.10.2017
Пользователь №: 53078



Добрый день. Подскажите пожалуйста. Имеется собранный ШВРАУ-380/160. На схеме не указано место подключения кабеля управления ДГА. Так же в шкафу нету свободных шин и клемм, куда может быть подключен данный кабель. Если кто-нибудь сталкивался с подобными, буду рад помощи.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 26.10.2017, 6:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



как нету? А куда тогда силовые кабеля подключается, даже на фото видны перемычки серьезного квадрата, они ведь куда то идут же icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucky_1995_
сообщение 26.10.2017, 8:49
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 26.10.2017
Пользователь №: 53078



Цитата(scasi @ 26.10.2017, 11:21) *
как нету? А куда тогда силовые кабеля подключается, даже на фото видны перемычки серьезного квадрата, они ведь куда то идут же icon_smile.gif

Я знаю куда посадить кабель от ДГА силовой, но мне нужна клемма, которая отвечает за управление ДГА, т.е. при пропадании напряжения дизель должен завестись сам. На старой ЭУ еще советских времен, этот провод сидит на контакторах. Прислали ШВРАУ, на схеме ничего нету
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 26.10.2017, 9:42
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Схема?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucky_1995_
сообщение 26.10.2017, 10:09
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 26.10.2017
Пользователь №: 53078



Цитата(Pantryk @ 26.10.2017, 14:42) *
Схема?

Схема есть, но на сайте ограничение по фотографиям, т.е. врят-ли что-что видно будет
Это все схемы, которые были со шкафом


Цитата(Lucky_1995_ @ 26.10.2017, 15:06) *
Схема есть, но на сайте ограничение по фотографиям, т.е. врят-ли что-что видно будет
Это все схемы, которые были со шкафом


Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 26.10.2017, 10:10
Сообщение #6


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



По тому, что видно, так это просто АВР без дизеля.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucky_1995_
сообщение 26.10.2017, 10:36
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 26.10.2017
Пользователь №: 53078



Цитата(Pantryk @ 26.10.2017, 15:10) *
По тому, что видно, так это просто АВР без дизеля.

Ну тут для чего-то же нужно реле контроля фаз
Не могу загрузить фотку, загрузка обрывается
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 26.10.2017, 10:51
Сообщение #8


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Загрузите на яндекс диск или аналогичный онлан сервис. Реле контроля нужно для обнаружения пропадания питания на вводе.

В любом случае "логики" выдачи сигнала на дизели и остановки дизеля тут нет. Только два ввода и выбор между ними по критерию наличия питания на первом вводе.

Вобщем то можно попробовать определить место, куда можно гену подоткнуть, но нужно тогда знать схему внешних подключений гены. Но минус в том, что включение нагрузки на генератор может произойти до выхода его на установившийся режим.

Сообщение отредактировал Pantryk - 26.10.2017, 10:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lucky_1995_
сообщение 26.10.2017, 16:26
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 26.10.2017
Пользователь №: 53078



Цитата(Pantryk @ 26.10.2017, 15:51) *
Загрузите на яндекс диск или аналогичный онлан сервис. Реле контроля нужно для обнаружения пропадания питания на вводе.

В любом случае "логики" выдачи сигнала на дизели и остановки дизеля тут нет. Только два ввода и выбор между ними по критерию наличия питания на первом вводе.

Вобщем то можно попробовать определить место, куда можно гену подоткнуть, но нужно тогда знать схему внешних подключений гены. Но минус в том, что включение нагрузки на генератор может произойти до выхода его на установившийся режим.

Вот наглядный вид шкафа и оставшиеся схемы
На лицевой стороне имеются переключатели, которые выбирают режим переключения ДГА т.е. ручное, либо автоматическое
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.10.2017, 15:37
Сообщение #10


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Это просто два АВР в однм корпусе. Схемы управления ДГ тут нет. Логика схемы такая, что если не будет напряжения на двух вводах, то включится на третий ввод (если там напряжение будет). А как оно там появится это не забота данной схемы.
Кстати от генератора, если уж экономить сечение, то 3х25+1х16 (а не 10).
Вернуться в начало страницы