Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Мощность паралельной работы трансформаторов 6/04кВ

Роман55
сообщение 24.10.2017, 15:57
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 1
Регистрация: 24.10.2017
Пользователь №: 53066



Здравствуйте, такой вопрос. Если включить 2 трансформатора ТМ 320 кВА в параллельную работу(все условия соблюдены), какова будет их общая мощность? 640 кВА? Мой главный инженер говорит что мощность будет 320 кВА +10% итого 352 кВА. Или я что то не понимаю или он ошибается. Объясните знающие люди
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.10.2017, 17:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23057
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Роман55 @ 24.10.2017, 16:57) *
или он ошибается.



--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
НИР
сообщение 25.10.2017, 6:26
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 473
Регистрация: 4.4.2017
Пользователь №: 52093



640 кВА.
Почему так думает гл. инженер непонятно, может быть есть ещё какие либо условия?.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 7.5.2025, 11:45
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены