dimat
сообщение 23.10.2017, 14:38
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.1.2017
Пользователь №: 50862



Решил поменять 5-метровый удлинитель в доме, т.к. его провод рассчитан на 2.2 кВт, но к нему подключена мощная бытовая техника. На розетку, в которую он подключается в щитке, стоит автомат на 20 ампер, соответственно мощностью 4,4 кВт. Получается, есть риск перегрева провода удлинителя.
Из готовых вариантов в магазине сечение в основном 0.75 мм2, а у дорогих 1 мм2. Если взять "правило" не более 10А на 1мм2, то для 16А нужно минимум 1.5мм2. Т.е. или я что-то не понимаю или удлинители в магазине попросту опасны для высоких нагрузок.
Вопроса два:
1. Опасны ли удлинители сечением 0.75-1 мм2 ?
2. Если опасны, то какое сечение провода и какой тип изоляции брать при самостоятельном изготовлении удлинителя? (3х2.5 NYM трудно запихнуть в обычную вилку и вообще он гнется плохо)

Сообщение отредактировал dimat - 23.10.2017, 14:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 23.10.2017, 14:58
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



1. Опасно использовать удлиннители с превышением нагрузки. Максимальный ток на них указан всегда.
2. Для удлиннителей предназначен ПВС.

3. Сечение определяется необходимыми нагрузками. Можно и с учетом правила 1мм2-10А.
Учтите, что большинство вилок и розеток расчитаны на токи не выше 16А.

Сообщение отредактировал S-cream - 23.10.2017, 14:59


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimat
сообщение 23.10.2017, 15:03
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.1.2017
Пользователь №: 50862



Цитата(S-cream @ 23.10.2017, 14:58) *
1. Опасно использовать удлиннители с превышением нагрузки. Максимальный ток на них указан всегда.

Видел несколько моделей, почти все 0.75 мм2 и ток 16 А, что прямо противоречит правилу 10А - 1 мм2 и таблицам с указанием сечений и токов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 23.10.2017, 15:11
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



dimat, Может, там провода посеребренные. Если хотите, могу за них извиниться.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инк
сообщение 23.10.2017, 15:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1728
Регистрация: 12.11.2008
Из: Украина
Пользователь №: 12557



Смотреть надо на упаковку - нормальные производители для таких удлинителей (0,75) пишут 10 А. На колодке или вилке может быть указано 16, т. к. они стандартные и могут применяться в более мощных изделиях на 16 А.
1 кв. мм. выдерживает 16 А, как и колодка. Обычно нет смысла ставить на обычный бытовой удлинитель провод сечением больше квадрата, т. к. всё равно предельный длительный ток 16 А. Если поставить провод большего сечения будет меньше греться и меньше падать напряжение, но брать через него 20 А и больше всё равно нельзя. Разве что кратковременная нагрузка типа сварочника, но это уже не типичное применение.

Сообщение отредактировал Инк - 23.10.2017, 15:22


--------------------
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 23.10.2017, 15:29
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(dimat @ 23.10.2017, 14:38) *
Вопроса два:
1. Опасны ли удлинители сечением 0.75-1 мм2 ?
2. Если опасны, то какое сечение провода и какой тип изоляции брать при самостоятельном изготовлении удлинителя? (3х2.5 NYM трудно запихнуть в обычную вилку и вообще он гнется плохо)

Ответа два:
1. Безопасны, если их не перегружать.
2. Даже если безопасны, то самодельный, сделанный прямыми руками, будет более надёжен. ПВС 3*2,5 самое то, для очень надёжного удлинителя.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 23.10.2017, 15:35
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



А вы не рассматривали вариант, разбросать нагрузку на два удлинителя. icon_biggrin.gif Т.Е прикупить к существующему такой же .И включать через
двойник.тройник в существующую розетку или поставить в щиток вторую.
Ну или на крайняк купить вот это.Правда там 30 метров.И без земли.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 23.10.2017, 15:57
Эскизы прикрепленных изображений
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 91%
Прикрепленное изображение
1110 x 563 (64.67 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
dimat
сообщение 24.10.2017, 0:38
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 3.1.2017
Пользователь №: 50862



Вариант с 2-мя удлинителями интересный, но менее удобный, да и ток в любом случае ограничится розеткой, а она больше 16А не тянет. Пока склоняюсь к варианту самому сделать удлинитель с толстым ПВС проводом.
Думал еще к существующей розетке прикрутить NYM 3x2.5 в кабель-канале и сделать двойную доп. розетку вместо удлинителя. Но это более затратно, а выгоды в безопасности (в плане токовых нагрузок) особо никакой.
Вернуться в начало страницы