Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.1.2017 Пользователь №: 50862 ![]() |
Решил поменять 5-метровый удлинитель в доме, т.к. его провод рассчитан на 2.2 кВт, но к нему подключена мощная бытовая техника. На розетку, в которую он подключается в щитке, стоит автомат на 20 ампер, соответственно мощностью 4,4 кВт. Получается, есть риск перегрева провода удлинителя.
Из готовых вариантов в магазине сечение в основном 0.75 мм2, а у дорогих 1 мм2. Если взять "правило" не более 10А на 1мм2, то для 16А нужно минимум 1.5мм2. Т.е. или я что-то не понимаю или удлинители в магазине попросту опасны для высоких нагрузок. Вопроса два: 1. Опасны ли удлинители сечением 0.75-1 мм2 ? 2. Если опасны, то какое сечение провода и какой тип изоляции брать при самостоятельном изготовлении удлинителя? (3х2.5 NYM трудно запихнуть в обычную вилку и вообще он гнется плохо) Сообщение отредактировал dimat - 23.10.2017, 14:48 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
1. Опасно использовать удлиннители с превышением нагрузки. Максимальный ток на них указан всегда.
2. Для удлиннителей предназначен ПВС. 3. Сечение определяется необходимыми нагрузками. Можно и с учетом правила 1мм2-10А. Учтите, что большинство вилок и розеток расчитаны на токи не выше 16А. Сообщение отредактировал S-cream - 23.10.2017, 14:59 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.1.2017 Пользователь №: 50862 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
dimat, Может, там провода посеребренные. Если хотите, могу за них извиниться.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Смотреть надо на упаковку - нормальные производители для таких удлинителей (0,75) пишут 10 А. На колодке или вилке может быть указано 16, т. к. они стандартные и могут применяться в более мощных изделиях на 16 А.
1 кв. мм. выдерживает 16 А, как и колодка. Обычно нет смысла ставить на обычный бытовой удлинитель провод сечением больше квадрата, т. к. всё равно предельный длительный ток 16 А. Если поставить провод большего сечения будет меньше греться и меньше падать напряжение, но брать через него 20 А и больше всё равно нельзя. Разве что кратковременная нагрузка типа сварочника, но это уже не типичное применение. Сообщение отредактировал Инк - 23.10.2017, 15:22 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Вопроса два: 1. Опасны ли удлинители сечением 0.75-1 мм2 ? 2. Если опасны, то какое сечение провода и какой тип изоляции брать при самостоятельном изготовлении удлинителя? (3х2.5 NYM трудно запихнуть в обычную вилку и вообще он гнется плохо) Ответа два: 1. Безопасны, если их не перегружать. 2. Даже если безопасны, то самодельный, сделанный прямыми руками, будет более надёжен. ПВС 3*2,5 самое то, для очень надёжного удлинителя. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
А вы не рассматривали вариант, разбросать нагрузку на два удлинителя.
![]() двойник.тройник в существующую розетку или поставить в щиток вторую. Ну или на крайняк купить вот это.Правда там 30 метров.И без земли. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 23.10.2017, 15:57
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 3.1.2017 Пользователь №: 50862 ![]() |
Вариант с 2-мя удлинителями интересный, но менее удобный, да и ток в любом случае ограничится розеткой, а она больше 16А не тянет. Пока склоняюсь к варианту самому сделать удлинитель с толстым ПВС проводом.
Думал еще к существующей розетке прикрутить NYM 3x2.5 в кабель-канале и сделать двойную доп. розетку вместо удлинителя. Но это более затратно, а выгоды в безопасности (в плане токовых нагрузок) особо никакой. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |