Дифавтомат не включается под нагрузкой , Дифавтомат не включается под нагрузкой, но если включить без нагрузки

Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 20.10.2017, 10:39
Сообщение #1





Гости






Добрый день.
Пож-ста помогите с решением проблемы.
Схема подключения:
Дифавтомат на входе (ABB), далее 2 УЗО и 20 автоматов.
Проблема:
Дифавтомат на входе не включается (точнее включается, но один раз из семи), при включенных автоматах.
Если выключить все автоматы и УЗО и потом включить дифавтомат на вход - все работает нормально (не вышибает). Последовательне выключение автоматов ничего не дало - дифавтомат на входе не включается при любом включенном автомате. Кнопка тест на диф автомате работает, если откинуть провода которые идут в квартиру - дифавтомат включается нормально.
Проводка свежая, делал электрик из Жилищника, потом вызывал из Мосэнерго, проблему решить не удалось.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 20.10.2017, 10:43
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



фото внутренностей щитка в студию.
Раньше работало или проблема была всегда?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 20.10.2017, 10:47
Сообщение #3





Гости






Перепутаны PE и N или есть замыкание PE и N.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 20.10.2017, 13:12
Сообщение #4





Гости






Цитата(Гость @ 20.10.2017, 10:47) *
Перепутаны PE и N или есть замыкание PE и N.

Если есть замыкание, почему не вышибает включенные автоматы и входящий дифавтомат?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 20.10.2017, 13:26
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Вам указали возможную причину. Проверьте нейтральные и защитные проводники во всей электроустновке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 20.10.2017, 14:10
Сообщение #6


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Николай, потому что замыкание нуля и земли между собой - не то же самое, что замыкание фазы с нулём и/или землей.


--------------------