Доброго дня!
Требуется решить проблему с пульсацией освещения в производственном помещении. Установлены лампы ДНат 400. Вижу три решения: 1. Разбить светильники пофазно, так, чтобы ближайшие светильники питались от разных фаз. 2.Поставить ЭПРА. 3.Просто поменять светильники на светодиодные. В первых двух способах я не уверен, потому как не было такого опыта, а экспериментировать сложно, т.к на полу много оборудования, сложно добираться до светильников и хотелось бы действовать наверняка. Также светодиодный аналог лампы ДНАТ 400 стоит довольно дорого.. Подскажите пожалуйста, можно ли решить проблему первыми двумя способами? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
А чем пульсация мешает? Вы не видите крутящиеся узлы и детали?
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А почему для освещения цеха выбрали такие лампы? Они же в основном применяются для уличного освещения, из-за этого самого коэффициента пульсаций и индекса цветопередачи. У нас в мастерской поменяли все светильники на светодиодные, лет семь уже светят без проблем. Правда высота потолка у нас поменьше, 5-6 метров.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
Пришла комиссия, оштрафовали. У меня задача решить проблему. Класс помещения В2-П1-П1 Здесь тоже высота подвеса 6 метров
Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 17.10.2017, 14:36 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Когда комиссия приходит, то подсвечивайте дополнительно лампами накаливания, а когда уходит выключайте их. Сколько коэффициент пульсации намеряли?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.10.2017, 15:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
Черт его знает , сколько они намеряли... Мне пришло письмо на почту от представителя производства, с предложением этой работы. Я занимаюсь электромонтажными работами. Скорее всего как по табличке, около 30% пульсация.
Стоит задача : Освещенность не менее 200лк и пульсация менее 20% Сообщение отредактировал elelektrik5544 - 17.10.2017, 15:14 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Поставь дополнительные светильники на лампах накаливания и включай совместно с ДНАТ когда комиссия приходит и выключай, когда уходит. Это будет дешевле, чем замена на светодиодные СД. Там одна СД лампа около 10 тыщ стоит.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.10.2017, 15:17 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
На производстве много движущихся механизмов, хотелось бы решить задачу а не обмануть комиссию. Спасибо за совет!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Видели токарные станки с подсветкой на лампах накаливания? Вот это как раз для того и сделано. Сделайте и Вы себе так - дополнительную подсветку на лампах накаливания возле движущихся объектов и пусть работает совместно с ДНат. Это уменьшит пульсацию.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.10.2017, 15:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Вижу три решения: 1. Разбить светильники пофазно, так, чтобы ближайшие светильники питались от разных фаз. 2.Поставить ЭПРА. 3.Просто поменять светильники на светодиодные. В первых двух способах я не уверен, потому как не было такого опыта, а экспериментировать сложно, т.к на полу много оборудования, сложно добираться до светильников и хотелось бы действовать наверняка... все три варианта имеют право на жизнь... какой из них окажется эффективнее, надо технико-экономически рассчитывать... такая работа стоит денег, т.е. надо сделать хоть упрощенный проект и расчёт... "на глазок" такие вопросы не решаются... его, конечно, можно решить "на глазок", только кто будет оплачивать "работу над ошибками?"... ![]() Сообщение отредактировал Ixtim - 17.10.2017, 17:49 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата Также светодиодный аналог лампы ДНАТ 400 стоит довольно дорого ... Они (те умники что ДНАТ-ы в цех поставили) на них уже наэкономили так что на светодиодные светильники хоть и потратятся (только пусть берут те которые с гарантией (хоть 2 года)), но будут на них экономить на энергопотреблении.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
Мне просто интересно, применял ли кто на практике такие решения. Действительно ли расфазировка светильников может помочь, или эти новые ЭПРА настолько эффективны, как говорят в рекламе..Рассчеты, приведенные в интернете, очень убедительны. Хотелось бы услышать мнение людей, имевших дело с такой проблемой.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 237 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 20173 ![]() |
Расфазировка помогает реально, но надо чтобы пятна освещения от светильников разных фаз перекрывали друг друга в какой то степени иначе толку нет. А у Вас вижу светильники висят на почтительном расстоянии на мой взгляд.
И ДНАты в цеху по моему нельзя ставить - давненько сталкивался с таким, не помню чем обосновать. Электронные ПРА тоже помогают, но можно нарваться на плохое качество - будет пульсация но уже другой формы. И лампы накаливания которые советовали в этой теме - очень хорошо пульсируют если так же по фазам не раскинуты. -------------------- Сжав зубами зачищенный провод
забываем про жажду и голод |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Я где то здесь про дом написал? К чему странные вопросы?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
а там что не люди работают.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
а что, там не видно движущихся механизмов с этими лампами? Да бросьте. Рабочие уже бы давно пришли и сказали или кого нить прибило из-за стробоскопического эффекта.. Просто надзорному органу понадобились деньги или у начальства возникли какие либо тёрки, вот и пришли проверять. А дали бы "конвертик" и ничего бы не пульсировало.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 295 Регистрация: 18.10.2010 Из: Подольск Пользователь №: 19889 ![]() |
Расфазировка помогает реально, но надо чтобы пятна освещения от светильников разных фаз перекрывали друг друга в какой то степени иначе толку нет. А у Вас вижу светильники висят на почтительном расстоянии на мой взгляд. И ДНАты в цеху по моему нельзя ставить - давненько сталкивался с таким, не помню чем обосновать. Электронные ПРА тоже помогают, но можно нарваться на плохое качество - будет пульсация но уже другой формы. И лампы накаливания которые советовали в этой теме - очень хорошо пульсируют если так же по фазам не раскинуты. Спасибо за ответ! Попробую реализовать фазировку совместно с эпра, если сумею убедить и договорюсь. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
... Цитата Просто надзорному органу понадобились деньги или у начальства возникли какие либо тёрки, вот и пришли проверять. А дали бы "конвертик" и ничего бы не пульсировало. Dimka1, прежде чем писать это, Вы бы ознакомились порядком проведения проверок предприятий надзорными органами, и основанием проведения проверки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3946 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Вы бы зерегистрировались для начала (для порядка). А насчет оснований - да что угодно. Царь сказал -бояре приговорили. Сфабриковать основание могут как нех.. делать и проверять будут ходить хоть каждый день. Спуститесь с Луны на Землю.