Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Кирилл1985
сообщение 16.10.2017, 19:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 16.10.2017
Пользователь №: 53026



Добрый день. Помогите выявить неисправность. Вообщем гаражный кооператив. Линия гаражей 40. Недели 2 назад стал замечать что ворота гаража стали "щепаться". Начал разбираться. Меряю АВ-380, АС-380, ВС-380. Далее АN-220, ВN-220, CN-220. Вроде бы все ок. Но нет. Меряю напряжение относительно рамки гаражных ворот. А/гаражные ворота-380, В/гаражные ворота-380, С/гаражные ворота-0. Далее замер N/гаражные ворота-200. Схема собрана стандарт: ввод в гараж на счетчик, далее на автомат силовой, далее шлейфом на автомат питания розеток, освещения и компрессор (3х фазный). Отключаю вводной автомат питания. Напряжения в гараже не должно быть. Меряю на автомате питания розеток (со стороны розеток)-200, на АП освещения-200, и на одной фазе 3х полюсного АП компрессора также 200.
Приглашал и местного электрика-тот такжене может разобраться. Сказал сначало поменять счетчик.
Помогите разобраться в чем дело.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.10.2017, 19:56
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Гараж металлический? Металлом связан с другими гаражами? Счетчик без нагрузки лишнего считает?
На лицо повреждение фазы С на металл.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кирилл1985
сообщение 16.10.2017, 20:13
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 16.10.2017
Пользователь №: 53026



Гараж кирпичный. Ворота с соседними не связан. Кабель проложен снаружи гаражей в металлической трубе. Т.е. у каждого гаража своя ск коробка. К ней приварена труба. У некоторых гаражей эта труба соприкасается с рамкой ворот.
Когда электрик разбирался то сначало подумал что перепутана фаза С с N. Поменял местами. А счетчик у меня электронный со световой сигнализацией наличия фаз и ошибка в подключении. Но ни помню когда но давно одну фазу не показывает.
Вообщем когда поменял фазу С с N попробывал вкл. АП освещения. АП выключился по КЗ. 3х фазный эл двигателя компрессора не стал работать. И самое странное что счетчик не показал ошибку подключения.
На основании этого сказал что точно дело в счетчике-замена.

Если повреждение фазы С то с чего начать поиск?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 16.10.2017, 20:25
Сообщение #4


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Вводной автомат до счетчика есть?
Физически откинуть с него провода отходящие в гараж, проверить наличие напряжения на воротах.
Т.е. определить внутри гаража проблемы или до него.
И так далее, по участкам проводки.
Электрика того больше не пускайте, а то он вам еще пару фаз куда-нибудь не туда замкнет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 16.10.2017, 21:20
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Вот читаешь и думаешь.Правда есть такие электрики? чтобы не смог найти какого хрена ворота током бьют. Или чтобы не определил какой провод фаза а какой ноль, а просто ПОДУМАЛ что перепутано и начал их менять местами. Люди милые это ведь БРЕД. Или мне так кажется?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 16.10.2017, 23:10
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



шахтер, тс-с ..., не спугни. А то дальше неинтересно читать будет. Автору всё равно ничем не помочь, а так хоть поразвлечёмся. icon_wink.gif

... и, да - щИпаются.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гость олег
сообщение 16.10.2017, 23:22
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 320
Регистрация: 6.11.2016
Пользователь №: 50428



Я вот вообще не представляю как неисправность счётчика может привести к появлению напряжения на воротах. Ворота как либо связаны с трубостойкой или нулём? Если да, то просто разорвите эту связь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 16.10.2017, 23:35
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2335
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Кирилл1985 @ 16.10.2017, 20:47) *
Напряжения в гараже не должно быть. Меряю на автомате питания розеток (со стороны розеток)-200, на АП освещения-200, и на одной фазе 3х полюсного АП компрессора также 200.

А это случаем не фаза С ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ixtim
сообщение 17.10.2017, 17:59
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2000
Регистрация: 27.12.2013
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245



Цитата(просто Гоша @ 17.10.2017, 0:10) *
шахтер, тс-с ..., не спугни. А то дальше неинтересно читать будет. Автору всё равно ничем не помочь, а так хоть поразвлечёмся. icon_wink.gif

... и, да - щИпаются.

icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif ну посоветуйте ему унять "жабу" и позвать нормального электрика icon_wink.gif ...


--------------------
Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman D
сообщение 17.10.2017, 21:17
Сообщение #10


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 11145
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



То, что нужно менять электрика, а не счетчик, уже понятно.

То, что нуль где-то оборван, весьма похоже. А может, и изоляция "С-ворота" накрылась.

Короче, может сисадмина позвать? Всяко лучше будет...


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 8.11.2017, 21:47
Сообщение #11


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Видать, поменял мужик ворота на пластиковые.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 9.11.2017, 22:34
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Правда есть такие электрики?
Есть. Правда их сантехниками называют.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы