Можно ли соединять фазу а с фазой а от разных тэц? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Можно ли соединять фазу а с фазой а от разных тэц? |
13.10.2017, 11:39
Сообщение
#1
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
У меня главный энергетик хочет запаралетить фазы от разных тэц.
Я объясняю что у них разные синусоиди , так как по разному крутятся генераторы |
|
|
|
13.10.2017, 11:53
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
ТЭЦ свои на предприятии? Параллельная работа генераторов в принципе возможна, вопрос только в наличии необходимого оборудования для организации параллельной работы.
|
|
|
13.10.2017, 12:42
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
и представьте короткое где то - сначала сработает одна защита, потом другая, итог- ?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
13.10.2017, 12:58
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
ТЭЦ свои на предприятии? Параллельная работа генераторов в принципе возможна, вопрос только в наличии необходимого оборудования для организации параллельной работы. Нее У нас торговое здание. Одна половина работает от одной тэц городской в москве. Другая половина от другой тэц Связи между шинами нет. Автоматы которые тэц соединяют выключены что б не взорвалось. Это типа авр. Если вдруг одна тэц сломается |
|
|
|
13.10.2017, 12:59
Сообщение
#5
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
1. Практически все ТЭЦ работают как бы параллельно, у нас единая энергосистема.
2. Хоть энергосистема и единая, в разных точках напряжение может различаться не по фазе, а по величине и возможны большие перетоки. 3. Есть конечно и какие то уж очень малой мощности, работающие изолированно. 3. Технически, для включения нужен только синхроноскоп и разрешение системного оператора РДУ. |
|
|
13.10.2017, 13:00
Сообщение
#6
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
В шею этого иниргетика гнать. С черным билетом.
-------------------- |
|
|
13.10.2017, 13:07
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
А, теперь понятно. Для решения таких вопросов и существует главный энергетик.
У Вас нормальная схема, потребителя 1 категории. Не должно быть чтобы половина здания от одного сточника, другая от другого. Должна быть схема АВР на вводе здания и всё. А соединять ТЭЦ нельзя, Вы сами ответили что автоматы могут "взорваться", это указывает на большие перетоки. |
|
|
|
13.10.2017, 13:17
Сообщение
#8
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 |
А, теперь понятно. Для решения таких вопросов и существует главный энергетик. У Вас нормальная схема, потребителя 1 категории. Не должно быть чтобы половина здания от одного сточника, другая от другого. Должна быть схема АВР на вводе здания и всё. А соединять ТЭЦ нельзя, Вы сами ответили что автоматы могут "взорваться", это указывает на большие перетоки. Перетоки это имеете ввиду пойдет по наименьшему сопротивлению через нас другим потребителям в городе ? |
|
|
13.10.2017, 13:36
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Цитата Не должно быть чтобы половина здания от одного сточника, другая от другого. Должна быть схема АВР на вводе здания и всё. Два ввода это не только первая, но и вторая. И вроде как в энергетике холодного резерва стараются избегать и нагружать оба ввода в нормальном режиме. |
|
|
13.10.2017, 14:04
Сообщение
#10
|
|
Я видел электроны своими глазами Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Два ввода это не только первая, но и вторая. И вроде как в энергетике холодного резерва стараются избегать и нагружать оба ввода в нормальном режиме. Это от много зависит. От режимов работы, например. От того, как линии физически проложены, от того, какие объекты и как запитаны после вводов, от учёта и так далее. Так что это решается индивидуально для объекта, обычно. У меня на предыдущей работе на комплекс было 4 ввода. Два из них - на резервном договоре, на крайний случай. Два - рабочие, причем под нагрузкой я держал только один, второй стоял в "горячем резерве", т.е. под напряжением. Делал я это в первую очередь из-за того, что два основных фидера у меня лежали по разным трассам и одновременное повреждение (в городской черте повреждения случались довольно часто), обоих кабельных линий минимизировались. А объектами в комплексе у меня были жилые дома и котельная. Так что в случае повреждения КЛ всегда была 50% вероятность, что отключения не произойдет, а если рвали нагруженную линию, то переход на другую проблем не вызывал. А так как у меня были, фактически, РП с нижестоящими КТП, то сама по себе схема с распределением нагрузки на два ввода, а так же переход на схему в один ввод в случае аварии, вызывали бы куда больше геморроя и повышали бы риск накосячить. Так что как именно запитывать объекты - дело, повторюсь, индивидуальное. -------------------- |
|
|
|
13.10.2017, 16:36
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 8891 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Пускай параллелит. Вы главное заранее более высокое начальство известите, что вы считаете это неправильным. И пускай делает. Потом вакантное его место и займете.
-------------------- |
|
|