![]() Микропроцессорный блок защит , Какой блок выбрать |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Микропроцессорный блок защит , Какой блок выбрать |
![]() ![]()
Сообщение
#1
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 667 Регистрация: 8.11.2007 Из: Удмуртия Пользователь №: 9778 ![]() |
Столкнулся с такой проблемой. Требуется реконструировать действующую РУ-6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные с заменой релейной защиты, и в первую очередь на высоковольтные асинхронные электродвигатели. Релейная защита пр-ва ГДР 68 года выполнена на переменное оперативное напряжение 100В. Вопрос: Существуют ли современные блоки микропроцессорной защиты, которые могли-бы работать на переменном оперативном токе с расцепителями максимального тока вакуумного выключателя по схеме с дешунтированием. На выпрямленном оперативном токе реализовать сложно, так-как замена должна производится без остановки производства. БЭМП на прямую так работать не может (разговаривал с конструктором-разработчиком ЧЭАЗ)-только если поставить дополнительное реле, про SPAC в интернете только общие слова-реклама. Может кто компетентно мне ответит, какой блок микропроцессорной защиты мне подходит, буду благодарен.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Если предполагаете ставить выключатели Таврида электрик, задайте вопрос поставщику. О других фирмах определенного сказать не могу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1306 Регистрация: 23.9.2006 Из: Киевская обл Пользователь №: 6893 ![]() |
1. Какие выключатели будете ставить. 2. Какие блоки защиты вам доступны, ваша страна??? С вакуумниками дешунтирование не применяетса восновном. Их БУ достаточно команды включить отключить.
|
![]() |
|
Гость_НИ_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Андрей,если тема актуальна то должны подойти ВВ Таврида Электрик.
Вроде В ТРК "Петровский" в ТП стояли такие выключатели с дешунтированием на индукционных реле РТ80. Микропроцессорные защиты на переменном опер.токе вроде как не работают, им как минимум нужен выпрямленный опер.ток. |
![]() |
|
|
Гость_НИ_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Прошу прощения,засомневался в написанном и правильно -есть
МП- защиты на переменном опер.токе 220В: БМРЗ-"Механотроника", Сириус, ЗАО "РАДИУС-Автоматика".Поискать еще можно найти. В Удмуртии они у нас есть,но только на постоянном и выпрямленном опер.токе. Спак800 на постоянном и выпрямленном опер.токе. Описания можно найти в сайте: http://yanviktor.narod.ru |
![]() |
|
Гость_Гость_Владимир_*_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Предлагаю рассмотреть вариант
Выключатели ВВСТ-ЗАН, собранные по технологии фирмы SIEMENS, с микропроцессорным блоком защиты SEPAM |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
ТЭМП 2501 "ИЦ БРЕСЛЕР" г. Чебоксары. Только не пойму зачем на ВВ "Таврида -электрик" схема с дешунтированием. По Бреслеру если желаете подробностей -
Тел.: +7(8352) 61-43-23, 61-43-24, 61-43-25, 61-43-26, 61-43-27, 61-43-28, 61-43-29 У них же есть и типовые схемы. Могу и я прислать - ISQ 477140295 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
ТЭМП 2501 "ИЦ БРЕСЛЕР" г. Чебоксары. Только не пойму зачем на ВВ "Таврида -электрик" схема с дешунтированием. По Бреслеру если желаете подробностей - Тел.: +7(8352) 61-43-23, 61-43-24, 61-43-25, 61-43-26, 61-43-27, 61-43-28, 61-43-29 У них же есть и типовые схемы. Могу и я прислать - ISQ 477140295 Потому что дешево и сердито. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 12.3.2008 Из: Красноярска Пользователь №: 10680 ![]() |
Ставьте выключатель Тавриды с блококом управления БУ-12-03 (пост и перемен опер ток) с помощью которого возможно реализовать схему с дешунтированием.
МПЗ предлагаю поставить БМРЗ. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 1:36 |
|
![]() |