Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
Andrey Izh
сообщение 8.11.2007, 12:26
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Столкнулся с такой проблемой. Требуется реконструировать действующую РУ-6кВ с заменой масляных выключателей на вакуумные с заменой релейной защиты, и в первую очередь на высоковольтные асинхронные электродвигатели. Релейная защита пр-ва ГДР 68 года выполнена на переменное оперативное напряжение 100В. Вопрос: Существуют ли современные блоки микропроцессорной защиты, которые могли-бы работать на переменном оперативном токе с расцепителями максимального тока вакуумного выключателя по схеме с дешунтированием. На выпрямленном оперативном токе реализовать сложно, так-как замена должна производится без остановки производства. БЭМП на прямую так работать не может (разговаривал с конструктором-разработчиком ЧЭАЗ)-только если поставить дополнительное реле, про SPAC в интернете только общие слова-реклама. Может кто компетентно мне ответит, какой блок микропроцессорной защиты мне подходит, буду благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
doro
сообщение 8.11.2007, 17:55
Сообщение #2


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 628
Регистрация: 28.3.2007
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432



Если предполагаете ставить выключатели Таврида электрик, задайте вопрос поставщику. О других фирмах определенного сказать не могу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatoli
сообщение 9.11.2007, 0:45
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1306
Регистрация: 23.9.2006
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893



1. Какие выключатели будете ставить. 2. Какие блоки защиты вам доступны, ваша страна??? С вакуумниками дешунтирование не применяетса восновном. Их БУ достаточно команды включить отключить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_НИ_*
сообщение 30.1.2008, 23:09
Сообщение #4





Гости






Андрей,если тема актуальна то должны подойти ВВ Таврида Электрик.
Вроде В ТРК "Петровский" в ТП стояли такие выключатели с дешунтированием на индукционных реле РТ80.
Микропроцессорные защиты на переменном опер.токе вроде как не работают, им как минимум нужен выпрямленный
опер.ток.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_НИ_*
сообщение 30.1.2008, 23:39
Сообщение #5





Гости






Прошу прощения,засомневался в написанном и правильно -есть
МП- защиты на переменном опер.токе 220В: БМРЗ-"Механотроника",
Сириус, ЗАО "РАДИУС-Автоматика".Поискать еще можно найти.
В Удмуртии они у нас есть,но только на постоянном и выпрямленном опер.токе. Спак800 на постоянном и выпрямленном опер.токе.
Описания можно найти в сайте:
http://yanviktor.narod.ru
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Владимир_*_*
сообщение 1.2.2008, 1:43
Сообщение #6





Гости






Предлагаю рассмотреть вариант
Выключатели ВВСТ-ЗАН, собранные по технологии фирмы SIEMENS, с микропроцессорным блоком защиты SEPAM
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 10.3.2008, 10:17
Сообщение #7





Гости






ТЭМП 2501 "ИЦ БРЕСЛЕР" г. Чебоксары. Только не пойму зачем на ВВ "Таврида -электрик" схема с дешунтированием. По Бреслеру если желаете подробностей -
Тел.: +7(8352) 61-43-23, 61-43-24, 61-43-25, 61-43-26, 61-43-27, 61-43-28, 61-43-29
У них же есть и типовые схемы.
Могу и я прислать - ISQ 477140295
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Uran
сообщение 13.3.2008, 22:31
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1063
Регистрация: 31.1.2008
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354



Цитата(Гость @ 10.3.2008, 11:17) *
ТЭМП 2501 "ИЦ БРЕСЛЕР" г. Чебоксары. Только не пойму зачем на ВВ "Таврида -электрик" схема с дешунтированием. По Бреслеру если желаете подробностей -
Тел.: +7(8352) 61-43-23, 61-43-24, 61-43-25, 61-43-26, 61-43-27, 61-43-28, 61-43-29
У них же есть и типовые схемы.
Могу и я прислать - ISQ 477140295

Потому что дешево и сердито.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
nachallnik
сообщение 14.3.2008, 6:45
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Регистрация: 12.3.2008
Из: Красноярска
Пользователь №: 10680



Ставьте выключатель Тавриды с блококом управления БУ-12-03 (пост и перемен опер ток) с помощью которого возможно реализовать схему с дешунтированием.


МПЗ предлагаю поставить БМРЗ.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему