rosck
сообщение 11.10.2017, 21:14
Сообщение #81


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(шахтер @ 11.10.2017, 22:04) *
А то что до трансформатора даже при удачном раскладе может быть 100 метров грунта с сопротивлением от 50 Ом 1 погонный метр народ как то не берет в расчет. Вот и посчитайте мне что у вас получится при отсутствии ноля при самом хорошем заземлении,когда фаза есть а к нулевой точке подстанции Вы присоединились через проводник с общим сопротивлением от 500 Ом а то и выше. Что я не прав?

Думаю нет. Хотя у земли и высокое удельное сопротивление. Все это справедливо только для заземляющих устройств. Представ те какое огромное сечение имеет земля на пути от заземляющего проводника до контура ТП. У меня были случаи когда было все прекрасно пока не включили сварочный аппарат. И после было все прекрасно клиент вообще жаловался не на напряжение а на сварку.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 12.10.2017, 0:57
Сообщение #82


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



rosck, Думать мы можем что угодно.Иногда таки да от заземления что то может и работать но не потому что земля есть проводник с большим сечением,а потому что где то совсем рядом есть повторное заземление РЕN, вот тут нам и повезло. Все остальное закон Ома нам в помощь.ПРИ этом даже если пренебречь сопротивлением Земли нужно учитывать что сопротивление нашего хорошего заземления, ПРЕДПОЛОЖИМ 4 Ом и сопротивление главного заместителя на подстанции ПРЕДПОЛОЖИМ 2 Ом при отгорании рабочего ноля в нашей цепи работают ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО А это уже плюс 6 Ом в цепь нагрузки что ограничит даже ток короткого замыкания такой цепи до 36 ампер,а уж ток на нагрузке срежет мама не горюй. Вот вам и все хитрые расчеты с графиками ,которые нужно неделями считать. А поскольку сопротивление Земли очень велико 50 Ом это типа солончак, обычный грунт более 100 Ом если память не изменяет то пренебречь этим сопротивлением не получится,значит ничего мы реального запитать и не сможем. ВСЕ.

Сообщение отредактировал шахтер - 12.10.2017, 1:00
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 12.10.2017, 1:02
Сообщение #83


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2334
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(шахтер @ 11.10.2017, 21:04) *
А то что до трансформатора даже при удачном раскладе может быть 100 метров грунта с сопротивлением от 50 Ом 1 погонный метр народ как то не берет в расчет.

ТС брал нормальный "0" в 15 м у соседа, ежели у них у всех корпуса щитков занулены, а кого-то еще и заземлены, то какое сопротивление грунта - здесь на форуме можно только гадать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 12.10.2017, 1:12
Сообщение #84


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(eugevict @ 12.10.2017, 1:02) *
ТС брал нормальный "0" в 15 м у соседа, ежели у них у всех корпуса щитков занулены, а кого-то еще и заземлены, то какое сопротивление грунта - здесь на форуме можно только гадать.

Это конечно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.10.2017, 8:11
Сообщение #85





Гости






Интересно стало, все набросились на "плохой ноль", а у соседей ТС с ним проблем нет. Почему бы не рассмотреть плохого контакта фазы? На увеличенном фото рубильника явно видны следы подгорания (нижняя левая губка).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 12.10.2017, 9:57
Сообщение #86


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2334
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.10.2017, 9:11) *
Интересно стало, все набросились на "плохой ноль", а у соседей ТС с ним проблем нет. Почему бы не рассмотреть плохого контакта фазы? На увеличенном фото рубильника явно видны следы подгорания (нижняя левая губка).

Потому что, ТС брал сторонний "0" и проблема исчезла. Все основывается на том что пишет ТС. А рубильник обязательно надо "пошаманить", но конструкция самого рубильника большое Г.... уже не один такой пришлось менять по такой же причине.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 12.10.2017, 11:13
Сообщение #87


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.10.2017, 8:11) *
Интересно стало, все набросились на "плохой ноль", а у соседей ТС с ним проблем нет. Почему бы не рассмотреть плохого контакта фазы? На увеличенном фото рубильника явно видны следы подгорания (нижняя левая губка).

ВОТ!!! И я про это.Где не поднимут вопрос на тему напряжение плохое,сразу ноль отгорел или отгорает.Фаза типа вне подозрений.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.10.2017, 13:53
Сообщение #88





Гости






Цитата(шахтер @ 12.10.2017, 11:13) *
ВОТ!!! И я про это.Где не поднимут вопрос на тему напряжение плохое,сразу ноль отгорел или отгорает.Фаза типа вне подозрений.

Так молодёжь в основном рулит! Торопятся свои знания показать! С этой стороны хорошо, хоть кто-то что-то знает! Не всегда в тему, ну шишек набьют, мы, старики, подскажем! Тут момент есть, они же умнее! А до истоков докопаемся - старики правы, ну стыдно признаваться! Молодые электрики, прошу не обижаться, это дело житейское! И старики ошибаются!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 13.10.2017, 12:06
Сообщение #89


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Разрешите с Вами не согласится. Когда на контакте при токе в 15 ампер падает более 20 вольт то это соединение превращается в компактный источник тепла, с плохими условиями охлаждения. Температура быстро достигает температуры плавления и соединение разваливается. Такие соединения долго не живут и имеют неустойчивв характер даже при постоянной нагрузке. Здесь более уместно сказать контакт есть или его нет. Все остальное это цветомузыка с фейфергами.

Цитата(шахтер @ 12.10.2017, 0:57) *
А поскольку сопротивление Земли очень велико 50 Ом это типа солончак, обычный грунт более 100 Ом если память не изменяет то пренебречь этим сопротивлением не получится,значит ничего мы реального запитать и не сможем. ВСЕ.

Оно велико будет возле заземлителя, с увеличением расстояния, увеличивается сечение земли по которой идёт ток. Предоставте сечение 400 квадратных метра. Это всего участок земли 20 на 20 метров. Ток замыкания на землю 30 - 40 А не редкость. Падение напряжение будет меньше, если до места обрыва будет несколько повторов и после. Возможно у ТС этот случай. Утверждать ни чего нельзя. ТС так и не нашёл аварийный участок.

Цитата(шахтер @ 12.10.2017, 0:57) *
А поскольку сопротивление Земли очень велико 50 Ом это типа солончак, обычный грунт более 100 Ом если память не изменяет то пренебречь этим сопротивлением не получится,значит ничего мы реального запитать и не сможем. ВСЕ.

Оно велико будет возле заземлителя, с увеличением расстояния, увеличивается сечение земли по которой идёт ток. Предоставте сечение 400 квадратных метра. Это всего участок земли 20 на 20 метров. Ток замыкания на землю 30 - 40 А не редкость. Падение напряжение будет меньше, если до места обрыва будет несколько повторов и после. Возможно у ТС этот случай. Утверждать ни чего нельзя. ТС так и не назшёл аварийный участок.

Сообщение отредактировал rosck - 13.10.2017, 12:07
Вернуться в начало страницы