Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Перевод конвейра с водяного нагрева на воздушный(тэновый)

Диего
сообщение 11.10.2017, 19:09
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Здравствуйте! Руководство хочет перевести вертикально пропиточную машину с водяного нагрева на воздушный(тэновый). Сейчас в котельной стоит 3 тэновых водяных котла, общей мощностью около 100 кВт. Я думаю если перевести на воздушные тэны такой же мощностью, то есть 100 кВт, то этого должно хватить с запасом. Шахты остаются те же, в общем все те же условия, что и при водяной сушке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 11.10.2017, 19:26
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2329
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Так в чем вопрос, делайте.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.10.2017, 19:45
Сообщение #3





Гости






Цитата(Диего @ 11.10.2017, 19:09) *
...

Цитата
Руководство хочет перевести вертикально пропиточную машину с водяного нагрева на воздушный(тэновый).

"Кто на чём (ком) стоял?" Что, чем пропитываете?
Цитата
Шахты остаются те же, в общем все те же условия, что и при водяной сушке.

Какие шахты? О чём в общем речь идёт? Что, военная тайна? Ну как Вам ответить или что-то посоветовать с таким минимумом информации? Посоветовать как правильнее картошку чистить?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 11.10.2017, 19:51
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Вопрос в том правильно ли я рассуждаю, что мощности хватит

Шахты, это железный короб с дверями, через которые проходит лакоткань, проходя она сушится. Конвейер вертикально пропиточный так как шахты стоят одна над другой. В шахтах трубы, в которых течет вода 150 градусов
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 11.10.2017, 20:24
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Это вам не к электрикам , это вам к технологам...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 11.10.2017, 20:47
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23047
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Диего @ 11.10.2017, 20:09) *
с водяного нагрева на воздушный(тэновый).

с какой целью?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 12.10.2017, 4:30
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Трубы старые, часто порывы случаются, износ большой, приходится латать каждый раз и соответственно производство останавливать. И дежурным много мороки получается ведь в этой системе температура 150 градусов и давление 6 кг/см2. Бывает закипает котел и чтобы вернуть все в нормальное русло приходится слесарям по потеть, в целом вообще из всех, только 1 слесарь знает как в случае чего успокоить систему быстро. На воздушных тэнах такие проблемы отпадают. Вот только в какой мощности их нужно установить, при той же продукции и тех же условиях?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
просто Гоша
сообщение 12.10.2017, 7:10
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2631
Регистрация: 14.2.2013
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 30837



По моему это задача не для одного человека (и даже не форума!), а изменение технологического процесса. Которое должен рассчитать НИИ.

Ну или "колхозьте" на свой страх и риск.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 12.10.2017, 7:52
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Замените воду маслом,и будет ваш счастье.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Энерго сбыт
сообщение 12.10.2017, 8:03
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 220
Регистрация: 29.5.2014
Пользователь №: 39733



Цитата(шахтер @ 12.10.2017, 7:52) *
Замените воду маслом,и будет ваш счастье.

А ведь гениально.
Только сколько надо масла?


--------------------
Сбыт - это наш быт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 12.10.2017, 8:23
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1163
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Цитата(Диего @ 11.10.2017, 19:09) *
Здравствуйте! Руководство хочет перевести вертикально пропиточную машину с водяного нагрева на воздушный(тэновый). Сейчас в котельной стоит 3 тэновых водяных котла, общей мощностью около 100 кВт. Я думаю если перевести на воздушные тэны такой же мощностью, то есть 100 кВт, то этого должно хватить с запасом. Шахты остаются те же, в общем все те же условия, что и при водяной сушке.

Все дело упрется в неравномерном распределении температуры внутри шахты, если будите устанавливать тэны внутри шахты.А мощности даже много будет я думаю.Вот если собрать типа тепловой пушки и при помощи воздуховодов распределить, то прокатит.
А вообще размеры шахты в метрах или в десятках метров.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.10.2017, 8:27
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 12.10.2017, 9:06
Сообщение #12





Гости






Цитата(шахтер @ 12.10.2017, 7:52) *
Замените воду маслом,и будет ваш счастье.

Угу, протечка масла (температура 150 градусов) что останется от шахты? Не масло, а может антифриз какой-то (я не автолюбитель, в этих вещах не разбираюсь, горят ли антифризы не знаю). Заменить водяной нагрев воздушным не проблема: центробежный вентилятор + ТЭН-ы, и температуру регулировать проще. А вот на выходе из шахты будем иметь (она, скорее всего и имеется), пожаро-взрывоопасную смесь
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 12.10.2017, 9:40
Сообщение #13


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Я думаю, что водяной обогрев там как раз из-за взрывоопасной зоны. Какая температура вспышки паров лака? Какая температура нагрева ТЭН? Вам действительно к технологу, а не к электрикам. Когда технолог придумает как перевести, то вам и скажет куда и сколько подключать. А пока технолог думает, может есть смысл сделать капремонт, может по суммарному времени простоя будет меньше, чем все время латать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.10.2017, 10:09
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23047
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Диего @ 12.10.2017, 5:30) *
Вот только в какой мощности их нужно установить, при той же продукции и тех же условиях?

по идее КПД ТЭН больше КПД котла и системы отопления
только Вам уже громко намекают про безопасность самого процеса при установке ТЭН непосредственно в шахте или даже вне её


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Диего
сообщение 12.10.2017, 10:52
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 365
Регистрация: 12.8.2013
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909



Цитата(с2н5он @ 12.10.2017, 10:09) *
по идее КПД ТЭН больше КПД котла и системы отопления
только Вам уже громко намекают про безопасность самого процеса при установке ТЭН непосредственно в шахте или даже вне её

Спасибо за ответы. Про КПД я так и думал, просто главный энергетик делал расчет на воздушные тэны и у него мощность получилась больше чуть ли не в 2 раза, чем водяного тэнового котла. Про безопасность, конечно думали, что не спроста такая система на этом конвейере. Стоят на вытяжке АД В3Г и вентилятор вытяжной алюминиевый. Вот технолога 2, но оба молодые.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 12.10.2017, 11:08
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость сочувствующий @ 12.10.2017, 9:06) *
Угу, протечка масла (температура 150 градусов) что останется от шахты? Не масло, а может антифриз какой-то (я не автолюбитель, в этих вещах не разбираюсь, горят ли антифризы не знаю). Заменить водяной нагрев воздушным не проблема: центробежный вентилятор + ТЭН-ы, и температуру регулировать проще. А вот на выходе из шахты будем иметь (она, скорее всего и имеется), пожаро-взрывоопасную смесь

УВАЖАЕМЫЙ У МЕНЯ в шахте стояли вулканизаторы где в качестве теплоносителя было масло.А уж шахта у меня была взрослая, опасная по газу и по пыли , потому насчет взрыва опаснее и не придумаешь. Воду чтобы нагреть до 150 градусов, можно, только создав давление, масло без всякого давления греется до 150 градусов,и оно при этой температуре не закипит никогда.

Сообщение отредактировал шахтер - 12.10.2017, 11:16
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.10.2017, 17:48
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23047
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Диего @ 12.10.2017, 11:52) *
больше чуть ли не в 2 раза

отсюда не видно что считал, да и моё - так сказать "на коленке"


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 13.10.2017, 1:51
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2329
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Как предложение :
Посадить технологов с производственным отделом, можно прихватить еще кого и пусть посчитают во что обходятся простои и ремонты, может дешевле поставить медные трубы (их к стати меньше надо будет) и забыть.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 13.10.2017, 5:30
Сообщение #19





Гости






Цитата(шахтер @ 12.10.2017, 11:08) *
.... масло без всякого давления греется до 150 градусов,и оно при этой температуре не закипит никогда.

Всё правильно, закипеть не закипит, а при малейшей протечке вспыхнет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 14.10.2017, 9:34
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Гость сочувствующий @ 13.10.2017, 5:30) *
Всё правильно, закипеть не закипит, а при малейшей протечке вспыхнет.

Не не вспыхнет,150 градусов для масла это фигня оно даже не дымит при такой температуре.Да и протечка откуда возьмется? Трубы с маслом внутри не гниют, давления в системе очень небольшое.Впрочем охота автору горя хапнуть с сухим нагревом да ради бога.У меня на работе малярка, порошковая покраска. ПОСЛЕ покраски печка 180 градусов, ТЭНы вентиляторы,все как автор мечтает, что хочу сказать.Эта гребанная печка самый главный геморрой на заводе. Поскольку человек учится всегда на собственных ошибках,я не против.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2025, 9:54
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены