#81
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
А то что до трансформатора даже при удачном раскладе может быть 100 метров грунта с сопротивлением от 50 Ом 1 погонный метр народ как то не берет в расчет. Вот и посчитайте мне что у вас получится при отсутствии ноля при самом хорошем заземлении,когда фаза есть а к нулевой точке подстанции Вы присоединились через проводник с общим сопротивлением от 500 Ом а то и выше. Что я не прав? Думаю нет. Хотя у земли и высокое удельное сопротивление. Все это справедливо только для заземляющих устройств. Представ те какое огромное сечение имеет земля на пути от заземляющего проводника до контура ТП. У меня были случаи когда было все прекрасно пока не включили сварочный аппарат. И после было все прекрасно клиент вообще жаловался не на напряжение а на сварку. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
rosck, Думать мы можем что угодно.Иногда таки да от заземления что то может и работать но не потому что земля есть проводник с большим сечением,а потому что где то совсем рядом есть повторное заземление РЕN, вот тут нам и повезло. Все остальное закон Ома нам в помощь.ПРИ этом даже если пренебречь сопротивлением Земли нужно учитывать что сопротивление нашего хорошего заземления, ПРЕДПОЛОЖИМ 4 Ом и сопротивление главного заместителя на подстанции ПРЕДПОЛОЖИМ 2 Ом при отгорании рабочего ноля в нашей цепи работают ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО А это уже плюс 6 Ом в цепь нагрузки что ограничит даже ток короткого замыкания такой цепи до 36 ампер,а уж ток на нагрузке срежет мама не горюй. Вот вам и все хитрые расчеты с графиками ,которые нужно неделями считать. А поскольку сопротивление Земли очень велико 50 Ом это типа солончак, обычный грунт более 100 Ом если память не изменяет то пренебречь этим сопротивлением не получится,значит ничего мы реального запитать и не сможем. ВСЕ.
Сообщение отредактировал шахтер - 12.10.2017, 1:00 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
А то что до трансформатора даже при удачном раскладе может быть 100 метров грунта с сопротивлением от 50 Ом 1 погонный метр народ как то не берет в расчет. ТС брал нормальный "0" в 15 м у соседа, ежели у них у всех корпуса щитков занулены, а кого-то еще и заземлены, то какое сопротивление грунта - здесь на форуме можно только гадать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#85
|
Гости ![]() |
Интересно стало, все набросились на "плохой ноль", а у соседей ТС с ним проблем нет. Почему бы не рассмотреть плохого контакта фазы? На увеличенном фото рубильника явно видны следы подгорания (нижняя левая губка).
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2334 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Интересно стало, все набросились на "плохой ноль", а у соседей ТС с ним проблем нет. Почему бы не рассмотреть плохого контакта фазы? На увеличенном фото рубильника явно видны следы подгорания (нижняя левая губка). Потому что, ТС брал сторонний "0" и проблема исчезла. Все основывается на том что пишет ТС. А рубильник обязательно надо "пошаманить", но конструкция самого рубильника большое Г.... уже не один такой пришлось менять по такой же причине. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Интересно стало, все набросились на "плохой ноль", а у соседей ТС с ним проблем нет. Почему бы не рассмотреть плохого контакта фазы? На увеличенном фото рубильника явно видны следы подгорания (нижняя левая губка). ВОТ!!! И я про это.Где не поднимут вопрос на тему напряжение плохое,сразу ноль отгорел или отгорает.Фаза типа вне подозрений. |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#88
|
Гости ![]() |
ВОТ!!! И я про это.Где не поднимут вопрос на тему напряжение плохое,сразу ноль отгорел или отгорает.Фаза типа вне подозрений. Так молодёжь в основном рулит! Торопятся свои знания показать! С этой стороны хорошо, хоть кто-то что-то знает! Не всегда в тему, ну шишек набьют, мы, старики, подскажем! Тут момент есть, они же умнее! А до истоков докопаемся - старики правы, ну стыдно признаваться! Молодые электрики, прошу не обижаться, это дело житейское! И старики ошибаются! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Разрешите с Вами не согласится. Когда на контакте при токе в 15 ампер падает более 20 вольт то это соединение превращается в компактный источник тепла, с плохими условиями охлаждения. Температура быстро достигает температуры плавления и соединение разваливается. Такие соединения долго не живут и имеют неустойчивв характер даже при постоянной нагрузке. Здесь более уместно сказать контакт есть или его нет. Все остальное это цветомузыка с фейфергами.
А поскольку сопротивление Земли очень велико 50 Ом это типа солончак, обычный грунт более 100 Ом если память не изменяет то пренебречь этим сопротивлением не получится,значит ничего мы реального запитать и не сможем. ВСЕ. Оно велико будет возле заземлителя, с увеличением расстояния, увеличивается сечение земли по которой идёт ток. Предоставте сечение 400 квадратных метра. Это всего участок земли 20 на 20 метров. Ток замыкания на землю 30 - 40 А не редкость. Падение напряжение будет меньше, если до места обрыва будет несколько повторов и после. Возможно у ТС этот случай. Утверждать ни чего нельзя. ТС так и не нашёл аварийный участок. А поскольку сопротивление Земли очень велико 50 Ом это типа солончак, обычный грунт более 100 Ом если память не изменяет то пренебречь этим сопротивлением не получится,значит ничего мы реального запитать и не сможем. ВСЕ. Оно велико будет возле заземлителя, с увеличением расстояния, увеличивается сечение земли по которой идёт ток. Предоставте сечение 400 квадратных метра. Это всего участок земли 20 на 20 метров. Ток замыкания на землю 30 - 40 А не редкость. Падение напряжение будет меньше, если до места обрыва будет несколько повторов и после. Возможно у ТС этот случай. Утверждать ни чего нельзя. ТС так и не назшёл аварийный участок. Сообщение отредактировал rosck - 13.10.2017, 12:07 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |