Просадка напряжения в гараже , Перекос фаз?

Саня99
сообщение 9.10.2017, 6:01
Сообщение #61


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 10.9.2017
Из: Инта
Пользователь №: 52848



Цитата(eugevict @ 8.10.2017, 22:26) *
1. Почему корпус Вашего щитка занулен ?
2. Нет рабочего "0".
Питание поступает через заземляющий проводник.

Ну это такое устройство щитка, у него ноль на корпусе. Рабочий ноль отсутствует, это понятно, но где разрыв не ясно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.10.2017, 7:47
Сообщение #62





Гости






Цитата(eugevict @ 8.10.2017, 22:26) *
...
2. Нет рабочего "0".
Питание поступает через заземляющий проводник.

О каком рабочем "ноле" и заземляющем проводнике идёт речь? У ТС совмещённый проводник PEN: "... со столба нулевой провод идёт на корпус шкафа, потом с корпуса шкафа в счётчик, далее с счётчика в другую точку корпуса шкафа и дальше по кабелям на гаражи ..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 9.10.2017, 14:46
Сообщение #63


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Саня99 @ 9.10.2017, 6:01) *
но где разрыв не ясно.

Включаете у себя однофазную нагрузку, желательно мощную, плитку или обогреватель. Берете вольтметр и начинаете двигаться от себя в направлении подстанции, измеряя напряжение во всех доступных местах пока напряжение не станет нормальным. Как оно станет нормальнмы , без перекоса, то это означает, что вы прошли место разрыва. Возвращается и начинаете изучать проблемный участок.

Сообщение отредактировал rosck - 9.10.2017, 14:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Саня99
сообщение 9.10.2017, 22:33
Сообщение #64


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 24
Регистрация: 10.9.2017
Из: Инта
Пользователь №: 52848



Цитата(rosck @ 9.10.2017, 14:46) *
Включаете у себя однофазную нагрузку, желательно мощную, плитку или обогреватель. Берете вольтметр и начинаете двигаться от себя в направлении подстанции, измеряя напряжение во всех доступных местах пока напряжение не станет нормальным. Как оно станет нормальнмы , без перекоса, то это означает, что вы прошли место разрыва. Возвращается и начинаете изучать проблемный участок.

Ну вот, я проверил и таким образом. Просадка идёт даже в щитке, сразу у столба. Значит потеря где-то до щитка. Провод на столбах поменяли, поэтому остался один вариант, это кабель от столба до щитка. Но он визуально целый, врядли в нём может быть пробой. Вот хочу проверить это. Есть мысль закинуть времянку на нулевой провод на столбе и подключить его на корпус щитка, продублировав тем самым ноль.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 9.10.2017, 22:47
Сообщение #65


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Саня99 @ 9.10.2017, 22:33) *
Ну вот, я проверил и таким образом.

Не до конца. Нужно было еще на столбе проверить.Нужно было идти по направлению к ТП пока не будет нормальное напряжение. Тогда можно было бы точно локализовать место. Если у Вас есть клещи то полное отсутствие тока в нулевом проводе кабеля идущего со столба будет подтверждать версию о неисправности кабеля или о его плохом подключение.

Сообщение отредактировал rosck - 9.10.2017, 22:48
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 10.10.2017, 1:38
Сообщение #66


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2331
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость сочувствующий @ 9.10.2017, 7:47) *
О каком рабочем "ноле" и заземляющем проводнике идёт речь? У ТС совмещённый проводник PEN: "... со столба нулевой провод идёт на корпус шкафа, потом с корпуса шкафа в счётчик, далее с счётчика в другую точку корпуса шкафа и дальше по кабелям на гаражи ..."

Речь идет о том, что нет рабочего "0", и причем здесь совмещенный .
Ток течет: Фаза Тр-а ТП - нагрузка - земля - "0" Тр-а ТП, а должно быть: Фаза Тр-а ТП - нагрузка - рабочий "0" - "0" Тр-а ТП.
rosck правильно пишет - ТС проверил, но не до конца. Возможно действительно придется дойти до ТП.

Сообщение отредактировал eugevict - 10.10.2017, 1:40
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.10.2017, 4:38
Сообщение #67





Гости






Цитата(eugevict @ 10.10.2017, 1:38) *
Речь идет о том, что нет рабочего "0", и причем здесь совмещенный .
...

На воздушке у ТС что, "N" или "PEN"?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 10.10.2017, 19:04
Сообщение #68


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
Возможно действительно придется дойти до ТП.
Не исключено, что и в самой ТП какая нибудь бяка.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 10.10.2017, 20:22
Сообщение #69


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2331
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.10.2017, 4:38) *
На воздушке у ТС что, "N" или "PEN"?

А какая разница если "0" до щитка ТС не доходит ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 10.10.2017, 20:41
Сообщение #70





Гости






Цитата(eugevict @ 10.10.2017, 20:22) *
А какая разница если "0" до щитка ТС не доходит ?

Стоп, стоп, стоп ... у ТС в его первом сообщении: "Измеряю, без нагрузки на всех фазах 220в, при включении моей пушки, на нашей фазе напряжение 185в, на двух других 245в. Что это? Перекос фаз? И что делать?". Т.е., по словам ТС? на двух фазах "ноль" нормальный, а на его - нет? Как такое возможно? Или ТС что-то меряет неправильно?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 10.10.2017, 21:36
Сообщение #71


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Гость сочувствующий @ 10.10.2017, 20:41) *
включении моей пушки, на нашей фазе напряжение 185в, на двух других 245в. Что это? П

Ну это же стандартная ситуация когда отваливается ноль. На нагруженной фазе напряжение садится, на не нагруженных поднимается.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.10.2017, 7:05
Сообщение #72





Гости






Цитата(rosck @ 10.10.2017, 21:36) *
Ну это же стандартная ситуация когда отваливается ноль. ...

У соседей ТС "сидящих" на этом нуле нареканий нет, вот ведь ещё в чём дело. А вот внимательно рассмотрев рубильник на фото ТС, обратил внимание на левую нижнюю губку рубильника, похоже там контакт подгорел.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 11.10.2017, 8:08
Сообщение #73


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(rosck @ 10.10.2017, 21:36) *
Ну это же стандартная ситуация когда отваливается ноль. На нагруженной фазе напряжение садится, на не нагруженных поднимается.

Или человек просто пушку подключет мощностью на 10 кВт, и удивляется почему у него напряжение в гараже падает. У чайника это легко и просто, меня один все пытал почему у него всегда выгорает одна и таже розетка в гараже а остальные работают годами. На вопрос а нагрузка там какая ,я получал ответ нагрузки нет, пользуюсь редко. Ладно пойдем посмотрим.Прихожу, оказывается у него эта розетка левая и включает он в нее да редко НО…самодельный сварочный аппарат. Розетка на 6 ампер,сварка тянет 40 ампер, я клещи с собой брал и померял.. И хрена тому чайнику что докажешь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 11.10.2017, 10:35
Сообщение #74


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Где вы десять увидели, там всего три. Если земля хорошая и мощного на одну фазу ни чего мощного не включать, можно и не догадаться ,что ноль отвалился.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 11.10.2017, 12:15
Сообщение #75


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



rosck, Я предположил.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 11.10.2017, 17:27
Сообщение #76


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(rosck @ 11.10.2017, 10:35) *
Где вы десять увидели, там всего три. Если земля хорошая и мощного на одну фазу ни чего мощного не включать, можно и не догадаться ,что ноль отвалился.

Когда я читаю за хорошие заземление,мне всегда хочется попросить, люди добрые нарисуйте мне это заземление и заодно укажите всю цепь с цифрами как будет протекать ток в нагрузке. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ МНЕ ЭТО НАРИСОВАТЬ? Спасибо.

Сообщение отредактировал шахтер - 11.10.2017, 17:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 11.10.2017, 18:32
Сообщение #77


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(шахтер @ 11.10.2017, 17:27) *
МОЖЕТЕ МНЕ ЭТО НАРИСОВАТЬ? Спасибо.

Рисовать некогда, разве вам не понятно как замкнется цепь?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 11.10.2017, 19:18
Сообщение #78


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2331
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773



Цитата(шахтер @ 11.10.2017, 17:27) *
Когда я читаю за хорошие заземление,мне всегда хочется попросить, люди добрые нарисуйте мне это заземление и заодно укажите всю цепь с цифрами как будет протекать ток в нагрузке. ВЫ НЕ МОЖЕТЕ МНЕ ЭТО НАРИСОВАТЬ? Спасибо.

ШАХТЕР ежели вам более пол ста лет, то должны помнить - плакат такой большой был, там пунктиром путь тока указан и цифирки имелись, наглядное пособие обзывалось. Хоть просто , но понятно.
А ежели rosck будет все по полной программе расписывать с цифирками и диаграммами, то ему по вечерам неделю сидеть надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 11.10.2017, 20:19
Сообщение #79


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
А вот внимательно рассмотрев рубильник на фото ТС, обратил внимание на левую нижнюю губку рубильника, похоже там контакт подгорел.
А ведь действительно там что-то есть.



Автор, измерьте напряжение на приходе рубильника, при всех ваших потребителях.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 11.10.2017, 21:04
Сообщение #80


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(rosck @ 11.10.2017, 18:32) *
Рисовать некогда, разве вам не понятно как замкнется цепь?

Мне понятно,но вот замечал что народ искренне считает что заземление ХОРОШЕЕ подсоеденяется сразу к нулевой точке трансформатора. А то что до трансформатора даже при удачном раскладе может быть 100 метров грунта с сопротивлением от 50 Ом 1 погонный метр народ как то не берет в расчет. Вот и посчитайте мне что у вас получится при отсутствии ноля при самом хорошем заземлении,когда фаза есть а к нулевой точке подстанции Вы присоединились через проводник с общим сопротивлением от 500 Ом а то и выше. Что я не прав?

Цитата(eugevict @ 11.10.2017, 19:18) *
ШАХТЕР ежели вам более пол ста лет, то должны помнить - плакат такой большой был, там пунктиром путь тока указан и цифирки имелись, наглядное пособие обзывалось. Хоть просто , но понятно.
А ежели rosck будет все по полной программе расписывать с цифирками и диаграммами, то ему по вечерам неделю сидеть надо.

Да не надо мне по полной, можно широкими мазками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения