![]() Схема АВР на мотор приводах IEK , Объясните почему не работает схема . |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Схема АВР на мотор приводах IEK , Объясните почему не работает схема . |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.10.2017 Пользователь №: 52995 ![]() |
Объясните почему не работает схема ? dwg не дают загрузить заливаю в pdf.
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 ![]() |
а поподробнее
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Потому, что основная логика "не знает", что нужно переключать питание. Об этом знает только АВР вторичных цепей, но он тихо делает свою работу, и никому о случившимся не докладывает.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.10.2017 Пользователь №: 52995 ![]() |
Shturman1, При включении дымильсь привода. Отключили ручное управление на автомате заработал.Поставили в разрыв кнопки на пуск на к10 к 11(в автом) все заработало но нет блокировки от одновременного включения.Лампы сигнализации подключены правильно а показывают по разному )))
Потому, что основная логика "не знает", что нужно переключать питание. Об этом знает только АВР вторичных цепей, но он тихо делает свою работу, и никому о случившимся не докладывает. да не знаю, направьте на путь истинный ))) схему взяли другую. но охота в этой разобраться. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А слона то и не заметил - реле контроля напряжения принял за главные контакты выключателей =)
А какая марка првода, или может у вас есть документ на этот привод с его внутренней схемой или типовой схемой включения ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.10.2017 Пользователь №: 52995 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
У вас из-за наличия ручного управления получается, что после того как допустим привод включился, то цепь питания привода остается под напряжением через нормально замкнутую часть кнопки откл. Т.е. двигатель в заблокированном крайнем положении и при этом под напряжением - вот и дымиться. В ручном все нормально, потому, что кнопку вы отпускаете спустя некоторое непродолжительное время после переключения, а в "авто" режиме она "нажата" все время.
Ручное управление наверное стоило выполнить воздействием на те же промежуточные реле, что и в "авто" режиме, но минуя реле времени. Т.е. переключатель режимов включить в цепь промежуточных реле и с его помощь выбирать откуда на эти реле придет управляющий импульс - из автоматической схемы или от ручных кнопок. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.10.2017 Пользователь №: 52995 ![]() |
Pantryk,Можно было и так. пошли простым путем-подцепили провода включения на открытый контакт катушек 1к10 и 1к11 дымится перестал. Все рабротало но 1 и 2 ввод можно было вкючить одновременно. Пытались подключить провода к но релющек 1к7 и 1 к9 для электронной блокировки но все сразу перестовало работать, так же доп реле ставили и все на смарку. лампы включен отключен были подключены как на схеме а загорались по разному. С АВР иммею дело первый раз вот и спрашиваю. может туплю но было ощущение как буд то он живет своей жизнью )))
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Пытались подключить провода к но релющек 1к7 и 1 к9 для электронной блокировки но все сразу перестовало работать Если к НО, то когда все выключено, то включить не получиться ибо все разомкнуто в начале. Для блокировки нужно НС. По приведенной схеме дымилась из-за неправильной реализации ручного управления. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |