![]() Зачем заземлять один полюс в цепях постоянного тока? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Зачем заземлять один полюс в цепях постоянного тока? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2016 Пользователь №: 50762 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Очевидно, заземление сделано в целях безопасности. Откуда здесь КЗ? Минус-то не заземлен. А что заземлен плюс - бывает.
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
А нет ли здесь ошибки? Увеличил изображение и увидел: у точки заземления стоит знак "минус", а на противоположном конце этой же линии стоит знак "плюс".
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Я обратил внимание, что на схеме шина "+" шкафа 48В заземлена. Зачем? Почему "+" а не "-" ? Это к связистам вопрос, у них везде на АТСках + заземлен. Мне объясняли, почему так, но я забыл... давно это было... ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2016 Пользователь №: 50762 ![]() |
А нет ли здесь ошибки? Увеличил изображение и увидел: у точки заземления стоит знак "минус", а на противоположном конце этой же линии стоит знак "плюс". Нет, вряд ли. Имеете ввиду "-U1:8"? Это не минус, а какой-то дурацкий дефис. Там точно ПЛЮС заземлен. |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2016 Пользователь №: 50762 ![]() |
Очевидно, заземление сделано в целях безопасности. Откуда здесь КЗ? Минус-то не заземлен. А что заземлен плюс - бывает. А разве не будет так, что ток потечет в обход нагрузки? Я вот тут нарисовал для положительного полупериода картинку. Т.е. без заземления (+) мы бы имели ток, протекающий по фазному проводу, через диод, нагрузку, еще раз через диод и дальше на нулевой провод и к трансформатору. Теперь же мы получим петлю фазный провод - первый диод - заземление (+) и дальше через землю к трансформатору. ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Все хорошо только трансформатор дорисуй.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Цитата А разве не будет так, что ток потечет в обход нагрузки? Я вот тут нарисовал для положительного полупериода картинку. Значит, Ваша картинка не соответствует реальной схеме.Минус не заземлен никаким боком. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
А разве не будет так, что ток потечет в обход нагрузки? Я вот тут нарисовал для положительного полупериода картинку... не будет. Обычно источники постоянного тока имеют гальваническую развязку (с помощью трансформатора) от сети 220... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2016 Пользователь №: 50762 ![]() |
не будет. Обычно источники постоянного тока имеют гальваническую развязку (с помощью трансформатора) от сети 220... Но тут нет никакой гальванической развязки! Трехфазное питание выпрямителя идет через рубильник 1S1 на выпрямитель. FA3 - шкаф 230В собственных нужд, запитанный непосредственно с трансформатора собственных нужд. Разве что сам выпрямитель (обозначен как 1G48) имеет такую схему, что в нем реализована гальваническая развязка (я в силовой электронике не силен) и никакой разделительный трансформатор тут не нужен. ![]() Сообщение отредактировал Moonshine - 8.10.2017, 20:28 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата запитанный непосредственно с трансформатора собственных нужд. Вот вам и гальваническая развязка. Но, вначале вы говорите про шкаф =48В, а на схеме рисуете выпрямитель 230В. Где истина?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2016 Пользователь №: 50762 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_Дачник_*_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
На входе 230В, на выходе 48 В постоянного тока. Это и есть блок питания, в схеме которого присутствует трансформатор (импульсный или низкочастотный). Вот те диагональные линии в "квадратиках" (~230/=48) и означают обычно гальваническое разделение. Мы имеем целую "батарею" блоков - источников питания (упрощённо называемых здесь выпрямителями) с параллельно соединенными выходами, что позволяет равномерно нагрузить фазы при киловаттных мощностях, а также производить замену неисправного блока "на ходу", не прерывая в целом питание телекоммуникационной системы по вторичной цепи =48В. Так что гальваническая развязка там обязательно есть, да ещё и соответствующая отраслевым нормам. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.12.2016 Пользователь №: 50762 ![]() |
Спасибо, все ясно. Некорректно я заместил блок питания диодным мостом.
Видимо, они заземлили (+), чтоб в случае ухудшения изоляции на (-) любой из нагрузок, пошел большой ток короткого замыкания и выбил автоматический выключатель. Через выключатель проходит (-) провод. Кстати, я посмотрел на шкаф 220В постоянного тока. Там ни шина (+), ни шина (-) не заземлены, зато присутсвует автоматика котроля состояния изоляции, а на каждой нагрузке - трансформаторы тока. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
А заземлялись один конец чтобы током не било. Реально дерутся такие блоки питания, хоть за плюс возьмись хоть за минус, пока один конец не заземлишь. Почему не знаю, проверено чисто практически. Я тоже не электронщик. Теорию процеса пояснить не могу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
А еще электронные устройства имеют общую шину (массу, корпус или землю кому как удобно). Источник питания, сигнальные входа выхода и силовые выходы подключаются относительно её. Обычно это минус, но бывает это и плюс. Такое подключение заземления нужно для правильной работы устройства, например для экранировки и защиты от помех.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |