![]() дистанционный опрос счетчиков с минимальными затратами , дистанционный опрос счетчиков с минимальными затратами |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() дистанционный опрос счетчиков с минимальными затратами , дистанционный опрос счетчиков с минимальными затратами |
Гость_Гость_Артем_*_* |
![]()
Сообщение
#61
|
Гости ![]() |
Адаптер использую меркурий 221, подключаю через RS-485, но в паспорте на счетчик этот интерфейс называется токовая петля и обозначается CL. Так мне подсказали на заводе НИК подключить.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#62
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Обалдеть....меня специалисты НИК не капельки не удивили в очередной раз)))))
Токовая петля и rs-485 это два разных интерфейса , как бензин и дизтопливо!!. 221 Меркурий не имеет токовой петли , так как Инкотекс не выпускает продукцию с данным интерфейсом (По крайней мере я никогда не встречал её , только RS-485 и CAN ). Для начала , почитайте , что такое CL и RS-485 в интернете и передайте специалистам НИКа , они явно не знают этого ))))) Как пример rs232- токовая петля Адаптер токовой петли Кстати, у НИК 2303 был и интерфейс RS-485 по договоренности. Может у Вас именно он, а не токовая петля ? В любом случай заземлять нужно с обоих сторон. Если у Вас действительно в счётчике RS-485 , тогда Вас обязательно нужно подцепить в начале и конце линии терминаторы (резисторы), про это написано даже в паспорте к Меркурий 221 , а так же поиграться с внутренней перемычкой в самой Меркурий 221. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Артем_*_* |
![]()
Сообщение
#63
|
Гости ![]() |
у меня несколько счетчиков в основном они имеют токовую петлю, но в одном есть 485й. Когда я подключаю счетчики на небольшом расстоянии они читаются и программируются без проблем. Никакие резисторы конечно же я не вешал. 485й проверял на большом расстоянии 100 и 500метров, тот же результат как и с токовой петлей
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#64
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
у меня несколько счетчиков в основном они имеют токовую петлю, Когда я подключаю счетчики на небольшом расстоянии они читаются и программируются без проблем. То есть , Вы подключаете Меркурий 221 к токовой петле счётчика и они работают? -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Артем_*_* |
![]()
Сообщение
#65
|
Гости ![]() |
Да
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#66
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
))))). Пожалуйста , ознакомьтесь с токовой петлёй в интернете и возможностями адаптера 221 и я думаю Вам самому будет понятно !
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Артем_*_* |
![]()
Сообщение
#67
|
Гости ![]() |
Для чего используется интерфейс токовая петля в счетчиках ник?
Интерфейс токовая петля используется в счетчике для снятия информации и параметризации. Для работы с интерфейсом токовая петля можно воспользоваться переходником на RS-232 либо RS-485, а также нашим программный обеспечением. Есть ли у вас программа для массового опроса счетчиков? Да такая программа есть, скачать её можно тут: nik.net.ua/ru/product/UNIK-software-for-parameter-counters Также должен Вас предупредить, что при подключении по токовой петле существует ограничение до четырёх соединённых вместе счетчиков. Какой порекомендуете переходник (адаптер) для работы со счетчиками? Все переходники работают нормально и примерно одинаково, могут незначительно отличатся лишь время отклика и максимальное расстояние работы. Лично я работал с переходниками заказанными тут: vkmodule.com.ua/Converter/ConverterUSB485.html Вот такой у нас состоялся диалог. Может я что то неправильно понял и подключаю токовую петлю к RS-485 или мне нужно сначала сделать из токовой петли 485й, а потом его гнать по линии на компьютер? Про интерфейсы почитал разницу в них понял, но не могу понять почему завод рекомендует? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Артем_*_* |
![]()
Сообщение
#68
|
Гости ![]() |
Подключение снял на видео , выложил на ютуб, называется АСКУЕ своими руками
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#69
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Цитата Про интерфейсы почитал разницу в них понял, но не могу понять почему завод рекомендует? Это Вы можете узнать, только у них. Возможно они имели введу работу двух интерфейсов вместе (токовая петля и 485), тогда справедливо использовать Меркурий 221 как основной канал 485 (для работы счётчиков с 485 интерфейсом) , а дальше преобразовывать 485 в токовою петлю (для работы счётчиков с интерфейсом "Токовая Петля") с использованием вот такого преобразователя http://www.owen.ru/catalog/preobrazovatel_..._as2_m/opisanie Подключение снял на видео , выложил на ютуб, называется АСКУЕ своими руками Просмотрев Ваше видео , сразу говорю: 1. Я предполагаю , что в данном счётчике 485 интерфейс установлен 2. На такой бабине оно и не странно , почему у Вас не работает (почитайте что такое катушка индуктивности) и терминаторы нужно устанавливать (Ну почитайте ж наконец инструкцию к Меркурий 221) Ладно , прочитаю за Вас При подключении счётчиков к адаптеру с линией более 10 метров требуется согласование линии (для CAN и RS485). Для согласования требуется подключить резисторы номиналом 120 Ом между +DATA и –DATA на обоих концах линии. 3. На таком проводе без экрана ,я очень сомневаюсь , что будет работать на месте вообще(хотя возможно и будет на Вашем СТ, так как там нет особых наводок) 4. Скорость выбирается в зависимости от линии , а так же Важны задержки ответов. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_Артем_*_* |
![]()
Сообщение
#70
|
Гости ![]() |
Про резисторы знаю, не было под рукой, завтра найду поставлю, а катушка это для наглядности , я ее разматывал на улице и проверял, читало заголовок с ошибками. Во втором видео счетчик в котором есть 485, но оно подключается на клемы 22-23, а петля 27-28.Спасибо за участие. По результату отпишусь
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 5:58 |
|
![]() |