Кабельные лотки , Сомнительное расположение лотков

SergVint
сообщение 27.9.2017, 13:19
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.9.2017
Из: Новополоцк
Пользователь №: 52930



Доброго времени суток.
Уважаемые эксперты!
Подскажите пожалуйста, является ли данное расположение кабельных лотков (идут на боку) приемлемым при монтаже.
И какими действующими ТНПА можно подтвердить либо опровергнуть данное решение проекта.
До этого ни разу не встречал подобного, поэтому боюсь, что у тех.надзора возникнет масса вопросов.
Спасибо!
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение



Сообщение отредактировал SergVint - 27.9.2017, 13:36
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 27.9.2017, 14:57
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Лотки для каких кабелей? Крепятся ли кабели к лоткам. Есть такое понятие "кабельный прогон", но это совсем не лоток
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergVint
сообщение 27.9.2017, 15:24
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.9.2017
Из: Новополоцк
Пользователь №: 52930



Цитата(Pantryk @ 27.9.2017, 14:57) *
Лотки для каких кабелей? Крепятся ли кабели к лоткам. Есть такое понятие "кабельный прогон", но это совсем не лоток

Кабели контрольные и силовые.
Первый лоток перфорированный, два других лестничного типа.
Крепление предполагается с помощью пластиковых крепежей через каждые 500 мм.
Нет, здесь в проекте заложены именно кабельные лотки шириной 300 мм. Смущает такое необычное расположение лотков, так как в дальнейшем могут возникнуть проблемы с прокладкой в них кабелей, коих там будет 10 разного сечением от 2,5 до 50 мм^2.

Проект забугорный, поэтому добиться каких-либо конкретных пояснений от авторского надзора немного трудновато=)

Сообщение отредактировал SergVint - 27.9.2017, 16:12
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 27.9.2017, 16:12
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1066
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Необычное решение. Наверняка закрываются крышками? Однако, если кабели не вывалятся из-за креплений и собственник готов к некоторым неудобствам при вытаскивании глубинных (дальних) кабелей, то почему бы и нет.

Ссылок на официальные документы у меня нет.

Чуть подумав: этот вариант может оказаться даже удобнее в обслуживании, когда трудно в кабельный лоток подлесть сверху.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 27.9.2017, 16:17
Сообщение #5


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



вот прям такого не видел, но многажды видел вертикально прикрепленные лотки к стенам. С пластиковым (стяжками) креплением самих кабелей в лотках. Надежность крепежа в данном случае обусловлена внешними условиями - УФ, вибрации и т.п.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergVint
сообщение 28.9.2017, 9:55
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.9.2017
Из: Новополоцк
Пользователь №: 52930



Но господин испанец, который представляет авторский надзор, утверждает что на всех европейских НПЗ, в строительстве которых он принимал участие лотки монтируют именно так.
Я так понял, с производителем лотков нужно связываться и уточнять, предусмотрен ли такой способ монтажа.

Сообщение отредактировал SergVint - 28.9.2017, 9:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 28.9.2017, 10:05
Сообщение #7


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Самим то лоткам что станет, вопрос только как в них кабели держаться будут. К лестничным могут быть к перекладинам привязаны. Т.е. это вопрос удобства монтажа/демонтажа.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.9.2017, 12:34
Сообщение #8





Гости






К лоткам вопросов нет, только к способу крепления кабелей пластиковыми стяжками. Сомневаюсь я, что выдержат они длительный срок эксплуатации. Пусть не будет УФ-излучения, пусть будет стабильная нормальная температура и т.д. и т.п. ... Только практика показывает, что подобные пластики с течением времени становятся хрупкими и разрушаются. А вот закрепить кабель металлической перфополосой с прокладкой из электрокартона - надёжность сомнения не вызывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergVint
сообщение 4.10.2017, 10:19
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.9.2017
Из: Новополоцк
Пользователь №: 52930



Всем спасибо за помощь)

А вот ещё вопрос касаемо лотков. В проекте в общих указаниях предписано устанавливать через каждые 60м термические компенсаторы (expansion joint), возможно трудности перевода. Вот только что они из себя представляют, мы так и не разобрались. В ПУЭ насчёт установки чего-то подобно не нашёл. Помогите разобраться icon_confused.gif:

Сообщение отредактировал SergVint - 4.10.2017, 10:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.10.2017, 12:31
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23056
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



для защиты от температурного расширения
типа как в тепловых сетях
в Вашем случае можно сделать П-образный
перебдели однако....имхо


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Mike-
сообщение 4.10.2017, 13:07
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1066
Регистрация: 30.1.2010
Пользователь №: 17145



Попробуйте задать вопросы на https://www.proektant.org
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.10.2017, 13:12
Сообщение #12





Гости






Цитата(SergVint @ 4.10.2017, 10:19) *
...
А вот ещё вопрос касаемо лотков. В проекте в общих указаниях предписано устанавливать через каждые 60м термические компенсаторы (expansion joint), возможно трудности перевода.
...

Никогда и не где не делали ничего подобного. А сделать можно элементарно, по типу скользящего сальника: Концы одного лотка укладываете внахлёстку на другой лоток, между собой их не скрепляете. Для обеспечения уравнивания потенциалов делаете между ними перемычку из гибкого медного кабеля. На кабелях в этом месте делаете небольшие петли (запас на температурную компенсацию) и всё. При изменении температуры лотки будут скользить друг по другу. Естественно выполнить так, чтобы торцы лотков не упирались в кабель и не повредили его. Это один вариант. Ещё проще сделать между лотками элементарный разрыв, на расстояние равное расстоянию между поперечными полками лотка. Естественно не забываем об уравнивании потенциалов.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergVint
сообщение 4.10.2017, 13:19
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.9.2017
Из: Новополоцк
Пользователь №: 52930



Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2017, 13:12) *
Никогда и не где не делали ничего подобного. А сделать можно элементарно, по типу скользящего сальника: Концы одного лотка укладываете внахлёстку на другой лоток, между собой их не скрепляете. Для обеспечения уравнивания потенциалов делаете между ними перемычку из гибкого медного кабеля. На кабелях в этом месте делаете небольшие петли (запас на температурную компенсацию) и всё. При изменении температуры лотки будут скользить друг по другу. Естественно выполнить так, чтобы торцы лотков не упирались в кабель и не повредили его. Это один вариант. Ещё проще сделать между лотками элементарный разрыв, на расстояние равное расстоянию между поперечными полками лотка. Естественно не забываем об уравнивании потенциалов.

Спасибо, понял Вас)
А есть ли какие-нибудь нормативки, регулирующие всё это дело?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.10.2017, 13:33
Сообщение #14





Гости






Цитата(SergVint @ 4.10.2017, 13:19) *
...
А есть ли какие-нибудь нормативки, регулирующие всё это дело?

ПУЭ, "2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается; ..."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.10.2017, 16:38
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2017, 13:12) *
Концы ... между собой их не скрепляете. Для обеспечения уравнивания потенциалов делаете между ними перемычку ..
между лотками элементарный разрыв ... не забываем об уравнивании потенциалов.

Каждое предыдущее звено лотковой системы может являться РЕ-проводником для последующего звена (ПУЭ п.1.7.121). К примеру у ДКС предусмотрены либо папа-мама, либо специальная заземл.медная пластина (для папа-папа или мама-мама). Соединяя лотки кусками провода не нарушаем ли п.1.7.144 ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergVint
сообщение 4.10.2017, 16:46
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 27.9.2017
Из: Новополоцк
Пользователь №: 52930



А если в нужных местах использовать такой соединитель для лотков?
Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.10.2017, 17:14
Сообщение #17





Гости






Цитата(Олега @ 4.10.2017, 16:38) *
... Соединяя лотки кусками провода не нарушаем ли п.1.7.144 ?

А в чём нарушение? Если лотки соединены непосредственно между собой, нарушения нет. А если гибким проводом соединены соответствующего сечения (гибкий компенсатор) что мы нарушим?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.10.2017, 17:25
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2017, 17:14) *
А в чём нарушение? Если лотки соединены непосредственно между собой, нарушения нет.

Вы прочли п.1.7.121 ? относительно лотков ? относительно требований производителя? Посмотрели в каталог ДКС ? Там для использования в качестве РЕ части системы соединяются особым образом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 4.10.2017, 17:31
Сообщение #19





Гости






Цитата(SergVint @ 4.10.2017, 16:46) *
А если в нужных местах использовать такой соединитель для лотков?
...

А обеспечит ли такой соединитель надёжный электрический контакт между лотками? Пусть они будут скользить в продольных вырезах, а будет ли требуемый контакт? С соединением гибким проводом вопроса по контакту нет ...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 4.10.2017, 17:31
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17862
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость сочувствующий @ 4.10.2017, 17:14) *
А в чём нарушение? .... А если гибким проводом соединены соответствующего сечения (гибкий компенсатор) что мы нарушим?

п.1.7.144 "...Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается". 1-я часть лотковой системы будет той самой ОПЧ, включенной последовательно в защитный проводник ко 2-й части.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения