Dimka1
сообщение 1.10.2017, 22:42
Сообщение #41


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Rezo @ 30.9.2017, 23:29) *
Повторюсь - фазировка!


Нет!
Т.к. вторичные обмотки в данной схеме гальванически не связаны друг с другом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.10.2017, 22:55
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



А через нагрузки?
Хотя непонятно в какой момент начинает гореть транс.

Сообщение отредактировал Rezo - 1.10.2017, 22:57


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 1.10.2017, 23:02
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Но нагрузки то между собой не связаны электрически. Одна обмотка лампу питает, другая что-то еще. Электрической связи между нагрузками нет. Вот если между вторичными оботками появится перемычка, а другие концы обмоток попытаться присоединить к земле, то будет КЗ и задымит.
КЗ не будет, если обмотки будут идеальными и включены будут встречно, но идеальностей не бывает.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 1.10.2017, 23:09
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Rezo @ 1.10.2017, 23:55) *
А через нагрузки?

Может замкнуло и в нагрузках между нагрузок разных обмоток, кто его знает. Соединял много разных всяких трансов. Всегда когда нужно было в параллель и фазировать при включении измерял выравнивающий ток если накосячил быстро обнаруживал проблему.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 1.10.2017, 23:17
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Rezo, Что вам та фазировка вторичных обмоток дает? Как не соеденяй те обмотки на корпус никакого замыкания не будет пока где-то в станке на корпус не сядет второй конец вторичной обмотки. Ну перематывали транс, понятно. Но ведь не перетряхивали цепи управления станком? Ну возьмите транс и попробуйте соединить две вторичные обмотки в любой последовательности между собой..по одному концу и что, где там замкнутая цепь в которой протекает ток? Ну Ваня это понятно, но вы то вроде не Ваня?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 1.10.2017, 23:52
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(шахтер)
Ну Ваня это понятно, но вы то вроде не Ваня?
Не мужики.... не хочется вот так грубо....
А чем я отличаюсь от других людей? У всех всё бывает и что самое смешное - порой там, где вроде бы и быть уж точно не могло.
Цитата(шахтёр)
Что вам та фазировка вторичных обмоток дает? Как не соеденяй те обмотки на корпус никакого замыкания не будет пока где-то в станке на корпус не сядет второй конец вторичной обмотки.
Цитата(rosck)
Ну будет изменятся напряжение между верхним А и нижним В выводом ну и что с этого. Относительно их ни чего не подключено.
Похоже Господа вы правы!
Вот тут сейчас набросал себе несколько эскизов и вроде как по отношению к своим нагрузкам ничего не может зависить от фазировки.
Виноват и каюсь, что выносил тут мозг своими поверхностными утверждениями и выводами. icon_redface.gif
Хм-м-м.... Неужели я "лоханулся" на такой мелочи? icon_redface.gif
Всё!.... По возвращении из командировки, наверное нужно подумать о своём самоотстранении от всех этих дел - мозги уже "стекленеют" от застоя.
Ничто не вечно под луной....


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexMak
сообщение 2.10.2017, 2:21
Сообщение #47


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Регистрация: 29.9.2017
Пользователь №: 52933



Сегодня попробую на работе проверить связь между всеми обмотками и по отношению к корпусу неподключенного, незаземленного транса (мегером и мультиметром). Кстати, тут rosck выкладывал схему, где одна обмотка была "перевёрнутая" (в противофазе?) и показывала 86в (где должно было быть 110в). Так вот, у меня такое встречалось, но это был другой случай (транс был аналогичный, тоже после перемотки).
Схемы заземлений нескольких вторичных обмоток вижу в заводских паспортах токарных и фрезерных станков сплошь и рядом. Это к вопросу "зачем заземлять". Схема взята от токарно-винторезного станка 1м63 в неизменном виде. П.с: на откинутом отключенном незаземленном трансформаторе обмотки меж собой не звонятся и относительно корпуса тоже не звонятся (пробовал и мультметром и мегером).

Сообщение отредактировал AlexMak - 2.10.2017, 7:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 2.10.2017, 9:37
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Rezo @ 1.10.2017, 23:52) *
Не мужики.... не хочется вот так грубо....
А чем я отличаюсь от других людей? У всех всё бывает

Что с ВАНЕЙ сравнил извините, это конечно я погорячился. Ошибаются естественно все, кроме нашего Вани.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 2.10.2017, 17:45
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(Rezo @ 30.9.2017, 23:29) *
...подключить транс как на картинке " Ваня Иванов" (сообщение #5).
Тем более, что первичка включена на линейное, а вторичные (нагрузочные обмотки) нет, но имеют одну общую точку, соединённую к тому же гальванически с источником.
Дальше говорить вроде как не о чем.... smoke.gif

Уважаемый Rezo! Вы абсолютно правильно говорили, но затем попали под влияние шахтер'а и примкнувших к нему, и смалодушничали, не устояли, начали сомневаться в собственных выводах, а потом и вовсе от них отреклись (бывает). Я же решил идти до конца и разобраться, где "зарыта собачка", откуда же берутся "барабашки" в схеме. Для наглядного объяснения процессов, происходящих в трансформаторе с неправильно сфазированными обмотками, предлагаю изучить следующую схему (для положительного полупериода). На рисунках 3 и 4 красными пунктирными стрелками обозначены уравнительные токи:

Прикрепленное изображение

Многие могут спросить, откуда берутся эти непонятные "уравнительные" токи? Отвечаю: уравнительные токи возникают всегда под действием разности потенциалов между какими-либо точками схемы, чем больше разность потенциалов (напряжение), тем больше эти уравнительные токи. Вот они-то и вызывают перегрев обмоток трансформатора, если обмотки имеют гальваническую связь, но неправильно сфазированы между собой. Каюсь, я тоже вначале заблуждался, считая, что только вторичные обмотки должны быть сфазированы между собой. Однако, потом понял, что в данной схеме они должны быть сфазированы не только между собой, но и по отношению к первичной обмотке, т.к. вторичные обмотки имеют гальваническую связь с первичной обмоткой через PEN-проводник. Поэтому теоретически в данной схеме может быть три варианта неправильной взаимной фазировки и только один единственный вариант верный. Если же гальванической связи между обмотками нет, то нет никакой разницы, как подключать вторичные обмотки, всё будет работать без проблем - о чём неоднократно говорил ТС. Ответ на вопрос, а зачем тогда весь этот гемор с заземлением вторичек, уже звучал - для безопасности!

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 2.10.2017, 18:11


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 2.10.2017, 17:52
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



ВАНЯ Вы путаете теплое с мягким.В этой теме речь идет про ОДНОФАЗНЫЙ трансформатор. Надеюсь вы разницу улавливаете?

Сообщение отредактировал шахтер - 2.10.2017, 17:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 2.10.2017, 18:05
Сообщение #51


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Рисунок 4 недалеко ушел от схемы включения вторичных обмоток ТТ. Только там не противоположно направлены ЭДС, а немного сдвинуты. Но суть та же - есть общая точка и ЭДС "не фазирована". Ток утечки может быть, если кроме разности потенциалов есть и цепь. В отсутствии прямого контакта она может быть через емкости, но не думаю, что емкости между обмотками настолько большие, чтобы получался перегруз трансформатора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 2.10.2017, 18:06
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Цитата(шахтер @ 2.10.2017, 17:52) *
ВАНЯ Вы путаете теплое с мягким.В этой теме речь идет про ОДНОФАЗНЫЙ трансформатор. Надеюсь вы разницу улавливаете?

Юра, так справа и показан однофазный трансформатор, который питается от трёхфазной сети.


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 2.10.2017, 19:15
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Для тока нужна замкнутая цепь. Или вы открыли новый закон электро техники? Вы когда нибудь соединяли обмотки трансформаторов? Возможно в этой цепи и будет течь ток но он будет микроскопически мал. И не будет иметь ни какого влияния на трансформатор.

Сообщение отредактировал rosck - 2.10.2017, 19:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 2.10.2017, 21:14
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(Ваня Иванов @ 2.10.2017, 18:06) *
Юра, так справа и показан однофазный трансформатор, который питается от трёхфазной сети.

Ваня да возьми ты пожалуйста трансформатор,и поэксперементируй сам. Вопросы будут пиши поговорим. Вот честное слово достал ты своей теорией,пора переходить к практике.

Сообщение отредактировал шахтер - 2.10.2017, 21:14
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 2.10.2017, 21:26
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Ваня Иванов)
Rezo! Вы абсолютно правильно говорили, но затем попали под влияние шахтер'а и примкнувших к нему, и смалодушничали, не устояли, начали сомневаться в собственных выводах, а потом и вовсе от них отреклись (бывает).
В очередной раз говорю Вам - не торопитесь с выводами!
Цитата(Rezo)
Похоже Господа вы правы!....Неужели я "лоханулся" на такой мелочи?
Это о чём-то говорит?
Меня настораживает гальваническая связь вторичек и нулевой генератора, т.к. всё относительно в нашем мире и физических процессах. Быстренько мысленно "прокрутив" симптом, сразу пришёл к выводу о фазировке.
Но нужно смотреть смело фактам в глаза - на сегодняшний день мне лично нечем аргументированно возразить против фактов аппонентов.
Таким образом должен согласится с данными выводами, что мной и было сделано.
Техника основана на физ.процессах и если аппонент не может привести какую-либо доказательную базу, то глупо на данный момент времени (как и в математике) не признавать доказательную базу другой стороны диалога.
Иначе можно и до кулаков дойти - у кого больше, тот и прав?
Цитата(Ваня Иванов)
Каюсь, я тоже вначале заблуждался, считая, что только вторичные обмотки должны быть сфазированы между собой.
Ну так в чём дело? Значит и Вы
Цитата(Ваня Иванов)
....начали сомневаться в собственных выводах
Я ведь то же именно об этом и говорил. Тогда уж нужно признать, что я и Вы - "одинаково одеты". icon_biggrin.gif
Цитата(Ваня Иванов)
понял, что в данной схеме они должны быть сфазированы не только между собой, но и по отношению к первичной обмотке, т.к. вторичные обмотки имеют гальваническую связь с первичной обмоткой через PEN-проводник. Поэтому теоретически в данной схеме может быть три варианта неправильной взаимной фазировки и только один единственный вариант верный. Если же гальванической связи между обмотками нет, то нет никакой разницы, как подключать вторичные обмотки, всё будет работать без проблем
Именно эта мысль у меня и сидит!
Но только с одной разницей - гальваническая связь не вторичек, а гальваническая связь общей точки вторичек и нулевой (средней) ИП.
Если бы первичка была запитана фазным, то вопросов бы не было, а вот когда линейным, вот тогда возникает у меня вопрос в смысле того, что это уже не симметричная нагрузка по отношению к 3-х фазному ИП, но гальваническая связь на среднюю нулевую точку по отношению к 3-х фазной симметричной нагрузке.
Другими словами - транс по отношению к 3-х фазному ИП не будет являться симметричной нагрузкой, а значит и нулевая точка (в относительном смысле) может не быть нулевой по отношению с трансу и его обмоток.
В этом случае гальваничекая свзязь между общей точки вторичек и средней точки ИП может стать обратной связью с какой-то фазой, что и может повлиять в случае "переворота" одной из обмоток (попытка "сдвига", "встречки"....) - появится какой-то перегруз.
Не знаю понятна ли моя мысль, но.... это я просто рассуждения в поисках "чего-то" - скажем так....
Но на сегодняшний день, я не вижу хотя бы цепь, по которой со вторичек (при любом включении) каким-либо образом протекал ток через среднюю точку (ноль) ИП.
Емкостные и прочие дела, оставим лабораторным теоретикам.
А если нет какой-либо токообразующей цепи, какой-либо нагрузки на совместные (последовательные) вторички, несовместимости фаз и т.п, значит действительно без разницы включение вторичек.
Ну и как я могу не согласиться с коллегами, если нет собственных доказательств?
Цитата(шахтёр)
....пора переходить к практике.
Вот нет времени (завтра улетаю), да и транса с первичкой на 380.
Сам бы с удовольствием провёл практический эксперимент со всеми замерами.
Цитата(AlexMak)
Сегодня попробую на работе проверить связь между всеми обмотками...
В моих мыслях меня интересует такой вопрос - а какая обмотка (и с каким сечением) явно перегружена и горит?

Сообщение отредактировал Rezo - 2.10.2017, 21:43


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 3.10.2017, 5:53
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(Ваня Иванов @ 2.10.2017, 18:45) *
Уважаемый Rezo! Вы абсолютно правильно говорили, но затем попали под влияние шахтер'а и примкнувших к нему, и смалодушничали, не устояли, начали сомневаться в собственных выводах, а потом и вовсе от них отреклись (бывает). Я же решил идти до конца и разобраться, где "зарыта собачка", откуда же берутся "барабашки" в схеме. Для наглядного объяснения процессов, происходящих в трансформаторе с неправильно сфазированными обмотками, предлагаю изучить следующую схему (для положительного полупериода). На рисунках 3 и 4 красными пунктирными стрелками обозначены уравнительные токи:

Прикрепленное изображение

Многие могут спросить, откуда берутся эти непонятные "уравнительные" токи? Отвечаю: уравнительные токи возникают всегда под действием разности потенциалов между какими-либо точками схемы, чем больше разность потенциалов (напряжение), тем больше эти уравнительные токи.

Как вы можете можете раздавать советы другим, при этом постоянно подчеркивая, какой вы умный, в отличии от других и делать такие глупые ошибки. Вы бы лучше вместо рисования красивых рисунков, с попыткой что то впарить другим, взяли бы учебник по физики, за 9 класс и освежили свои знания по закону Ома для полной цепи. Даже из вашего рисунка понятно что источник ЭДС, который будет создавать ваш уравнительный ток, будет обладать внутренним сопротивлением равным бесконечности.

Сообщение отредактировал rosck - 3.10.2017, 5:54
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 3.10.2017, 7:12
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Цитата(rosck @ 3.10.2017, 5:53) *
Как вы можете можете раздавать советы другим, при этом постоянно подчеркивая, какой вы умный, в отличии от других…

Быстрей всего там где он работает, его затюкали постоянными насмешками. Вот он и хвалит сам себя любимого, там где его никто не знает по реальной жизни.Человеку то как и кошке хочется услышать доброе слово в свой адрес. Пустое это все конечно , но наверно еще молодой и не понимает этого. С ГОДАМИ пройдет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ваня Иванов
сообщение 3.10.2017, 10:47
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3999
Регистрация: 19.5.2016
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219



Уважаемые коллеги! На каждого мудреца довольно простоты. Давайте не будем скатываться до базарной перебранки, а спокойно оценим ситуацию и сделаем соответствующие выводы.
Что мы имеем на сегодняшний день? Во-первых, есть четырёхобмоточный однофазный трансформатор, который работает без проблем, если не занулять вторичные обмотки. Это доказанный факт и обжалованию не подлежит! Значит этот трансформатор хоть и был перемотан, но он является абсолютно исправным!
Во-вторых, это говорит и о том, что вся остальная схема станка скорее всего исправна, нет там явных коротких замыканий, могут быть лишь повторные заземления нулевых проводников, которые и должны быть занулены. Следовательно, весь вопрос заключается в том, как правильно подсоединить вторичные обмотки данного трансформатора к схеме! Этот же станок как-то работал до этого с таким же трансформатором и схему наш ТС тоже не сам придумал! Вот и остаётся пока единственный малообъяснимый пока вывод, что из множества различных вариантов существует один правильный вариант подключения вторичных обмоток к схеме и его следует найти.
Я не собираюсь здесь разводить дискуссию о том, на основании каких законов электротехники появляется ток во вторичных обмотках многообмоточных трансформаторов, здесь всё понятно. Гораздо интереснее разобраться в процессах, происходящих в обмотках трансформатора, которые связаны между собой не только индуктивно, но и гальванически! Тем более, как уже неоднократно говорил уважаемый Rezo, запитан этот однофазный трансформатор не совсем обычно, а питается линейным напряжением 380 В, т.е. от двух фаз, а к средней точке этого источника питания (то бишь к нулю) подключаются вторичные обмотки, которые все связаны между собой ещё за счёт взаимоиндукции:
Прикрепленное изображение




Цитата(rosck @ 2.10.2017, 19:15) *
Для тока нужна замкнутая цепь. Или вы открыли новый закон электро техники? ...

Уважаемый rosck! Ни один человек в мире не знает всех законов электротехники (и я в том числе). Мы не знаем таких элементарных вещей, что такое электрический заряд, что такое электрическое и магнитное поле и многого другого. Или Вы уже всё постигли? Я когда-то приводил пример для чайников, когда переменный ток течёт и без замкнутой цепи (Файловый архив форумов > Схемы > Ток в стакане), поэтому не надо так категорично утверждать, что для тока "нужна замкнутая цепь", основываясь лишь на цепях постоянного тока. С переменным током всё не так просто, как Вам кажется...

Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 3.10.2017, 10:56


--------------------
Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 3.10.2017, 11:09
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Ты какой нить прогой для моделирования электронных схем владеешь? Там обычно есть трансформаторы. Смоделируй схему, подключи амперметр в земляной провод и посмотри какой ток он покажет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
razread
сообщение 3.10.2017, 11:36
Сообщение #60


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 744
Регистрация: 15.2.2011
Пользователь №: 21579



Цитата(AlexMak @ 29.9.2017, 2:06) *
П.с. Заземлял именно нулевой (0), а не фазный (110в), так что не мог перепутать (мерил индикатором фазным). Почему не получается заземлить?

Очень странно, если индикатор не загорелся значит эта часть обмотки уже связанна с нулём, и почему сгорел транс непонятно. Либо что то не так мерили, либо что то не так подключали.
Вернуться в начало страницы