![]() Помогите разобратся с током и сечением кабеля) |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Помогите разобратся с током и сечением кабеля) |
Гость_fmray_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Ребята у меня такой вопрос , в трехфазной сети 380в , суммарный ток нагрузки оборудования 114 ампер , получается при равной нагрузке на фазу 114 делится на 3 и на каждой жиле будет не больше 38 ампер ? или все таки на каждой фазе будет по 114 ампер ?))
Зарание спасибо за разъяснение )) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
суммарный ток нагрузки оборудования 114 ампер , получается при равной нагрузке на фазу 114 делится на 3 и на каждой жиле будет не больше 38 ампер ? или все таки на каждой фазе будет по 114 ампер ? Откуда мы знаем как вы 114 Ампер получили? Расскажите подробнее, какая мощность оборудования? Откуда ток взяли? Сообщение отредактировал rosck - 30.9.2017, 18:46 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Гость_fmray_*,мы не знаем, как вы подсчитали суммарную нагрузку, поэтому однозначного ответа нет. К примеру, если ток трехфазного двигателя 15 А, это значит в каждой фазе ток 15 А.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
оборудование с асинхроными двигателями фрезерные, токарные станки , сложил по току получилось 114 ампер
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Когда указывается ток для трехфазной нагрузке, подразумевается что этот ток будет в каждой фазе, поэтому делить на три не надо.
|
![]() |
|
Гость_fmray_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
ок все понятно по току, спасибо, еще вопрос , получается что кабель алюминий тогда нужен с сечением провода 50 мм2 , по ПЭУ табл 1.3.5 , 4 жилы , открытая шина
|
![]() |
|
Гость_fmray_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
ребята подскажите правильно я выбрал кабель при данной нагрузке ?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2179 Регистрация: 11.6.2015 Из: Кыргызстан Бишкек Пользователь №: 45736 ![]() |
Данный кабель выдержит такую нагрузку. Тем более токарные и фрезерные станки ни когда не будут загружены на сто процентов и не всегда будут работать вместе. Средняя нагрузка будет значительно ниже, может раза в три. 4х50мм будет с хорошим запасом.
|
![]() |
|
Гость_fmray_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Данный кабель выдержит такую нагрузку. Тем более токарные и фрезерные станки ни когда не будут загружены на сто процентов и не всегда будут работать вместе. Средняя нагрузка будет значительно ниже, может раза в три. 4х50мм будет с хорошим запасом. Ну да в среднем думаю реальная мощность будет меньше , спасибо. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |