Гость_fmray_*
сообщение 30.9.2017, 18:40
Сообщение #1





Гости






Ребята у меня такой вопрос , в трехфазной сети 380в , суммарный ток нагрузки оборудования 114 ампер , получается при равной нагрузке на фазу 114 делится на 3 и на каждой жиле будет не больше 38 ампер ? или все таки на каждой фазе будет по 114 ампер ?))
Зарание спасибо за разъяснение ))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 30.9.2017, 18:45
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Цитата(fmray @ 30.9.2017, 19:40) *
суммарный ток нагрузки оборудования 114 ампер , получается при равной нагрузке на фазу 114 делится на 3 и на каждой жиле будет не больше 38 ампер ? или все таки на каждой фазе будет по 114 ампер ?

Откуда мы знаем как вы 114 Ампер получили? Расскажите подробнее, какая мощность оборудования? Откуда ток взяли?

Сообщение отредактировал rosck - 30.9.2017, 18:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Null
сообщение 30.9.2017, 18:57
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 833
Регистрация: 2.9.2013
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308



Гость_fmray_*,мы не знаем, как вы подсчитали суммарную нагрузку, поэтому однозначного ответа нет. К примеру, если ток трехфазного двигателя 15 А, это значит в каждой фазе ток 15 А.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 30.9.2017, 19:56
Сообщение #4





Гости






оборудование с асинхроными двигателями фрезерные, токарные станки , сложил по току получилось 114 ампер
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 30.9.2017, 20:36
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Когда указывается ток для трехфазной нагрузке, подразумевается что этот ток будет в каждой фазе, поэтому делить на три не надо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fmray_*
сообщение 30.9.2017, 22:06
Сообщение #6





Гости






ок все понятно по току, спасибо, еще вопрос , получается что кабель алюминий тогда нужен с сечением провода 50 мм2 , по ПЭУ табл 1.3.5 , 4 жилы , открытая шина
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fmray_*
сообщение 1.10.2017, 16:12
Сообщение #7





Гости






ребята подскажите правильно я выбрал кабель при данной нагрузке ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
rosck
сообщение 1.10.2017, 16:46
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2179
Регистрация: 11.6.2015
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736



Данный кабель выдержит такую нагрузку. Тем более токарные и фрезерные станки ни когда не будут загружены на сто процентов и не всегда будут работать вместе. Средняя нагрузка будет значительно ниже, может раза в три. 4х50мм будет с хорошим запасом.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fmray_*
сообщение 1.10.2017, 16:56
Сообщение #9





Гости






Цитата(rosck @ 1.10.2017, 16:46) *
Данный кабель выдержит такую нагрузку. Тем более токарные и фрезерные станки ни когда не будут загружены на сто процентов и не всегда будут работать вместе. Средняя нагрузка будет значительно ниже, может раза в три. 4х50мм будет с хорошим запасом.


Ну да в среднем думаю реальная мощность будет меньше , спасибо.
Вернуться в начало страницы