![]() Пропал ноль. Помогите советом. , Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Пропал ноль. Помогите советом. , Пропал ноль, фаза осталась, не работают приборы. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.10.2017 Пользователь №: 52942 ![]() |
Помогите решить проблему с проводкой.
Ситуация следующая: Частный трех этажный дом, в дом заведено две линии, одна старая и одна новая линия, от старой питается первый этаж, от новой весь остальной дом. На старой линии в одной комнате пропал ноль, никак не могу найти где обрыв, спец приборов нет. Там старая алюминиевая проводка, менять пока что не вариант и ломать стены тоже пока что нет возможности. Вопрос: Можно взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой? Чем это грозит? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Смотря откуда у вас новая линия. Смотря на то, какая она, новая.
По месту решать надо. А для начала - смотреть в распредкоробки. Неппиятности при таком подключении могут возникнуть. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2000 Регистрация: 27.12.2013 Из: Кузбасс Пользователь №: 37245 ![]() |
Вопрос: Можно взять ноль от новой линии а фазу оставить от старой? Чем это грозит? это грозит тяжелой аварией... лучше этого не делать, ни при каких обстоятельствах... категорически п.с. обрыв нуля - не ахти какая сложная неисправность, но определенная оснащённость все же нужна... если сами затрудняетесь, лучше пригласить специалиста Сообщение отредактировал Ixtim - 1.10.2017, 9:59 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.10.2017 Пользователь №: 52942 ![]() |
У меня подозрение что обрыв произошел на входе в дом, как оказалось нет не только в одной комнате но и на всем этаже(а точнее гараж, кладовка и ванная, остальная часть этажа все таки питается от новой линии)
Я могу сам посмотреть на карнизе где крепятся кабеля с улицы или это должен только делать сотрудник уполномоченный в этом? |
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
... Я могу сам посмотреть на карнизе где крепятся кабеля с улицы или это должен только делать сотрудник уполномоченный в этом? Линия куда у Вас заходит? Есть же, наверное какой-то щиток? Вот в щитке и проверьте наличие "ноля" мультиметром или двухполюсным указателем напряжения. Если совсем далеки от электричества, приглашайте специалиста, поди не в пустыне живёте. Обратитесь в Вашу сетевую организацию: "Пропал ноль на вводе ...", приедут, разберутся. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.10.2017 Пользователь №: 52942 ![]() |
насчет обратится в сетевую организацию вариант отпадает, они и так не довольны что на дом два счетчика, рядом идет достройка с отдельный входом и будет с отдельным адресным номером, хотим одну линию
перебросить туда чтобы не делать заново подключение, поэтому и оставили вторую линию. Пока не будет сделана достройка не хотим ничего менять, а это где то еще год-полтора. На считке два провода под напряжением, проверял индикатором отверткой. Нужно сделать все по тихому, даже чтобы соседи не знали. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата ... даже чтобы соседи не знали. Здесь таких не любят.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.10.2017 Пользователь №: 52942 ![]() |
Здесь таких не любят. Вам бы таких соседей, я б на вас посмотрел, они уже 3 года пытаются отсудить у меня пол метра земли. У меня уже побывали все службы которые существуют, так как постоянно пишут жалобы, то им не нравится что мы забор новый сделали, то что газовую трубу не совсем желтым цветом покрасили и тому подобное... Кстати уже не раз они пытались отключить через эти службы мою вторую линию, так как она крепится на их крыше с которой и их дом подключен Как это Вы себе представляете, если, допустим, ноль пропал из-за плохого контакта на опоре, откуда идёт Ваш ввод? Кстати оба Ваши ввода взяты с одной линии? На счет одной линии не знаю, одна идет с улицы со столба с одной стороны дома, вторая идет с другого столба на крышу соседа а одтуда ко мне. Раньше это был один дом, пол дома я получил по наследству, а вторую они купили у того же человека. Дом был старый я разобрал и построил новый, он идет впритык к соседям Сообщение отредактировал orso - 1.10.2017, 19:39 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Могу вам посоветовать старую линию от соседа отключить, и подключить и ноль и фазу с нового ввода. Всё только зависит от того какого сечения линии, выдержат ли они всей нагрузки, и какая нагрузка вам выделена по контракту. Лучше пригласите электрика пусть он по месту посмотрит и предложит вам наиболее лучшее техническое решение вашей проблемы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.10.2017 Пользователь №: 52942 ![]() |
Вопрос решился, соседи у себя на крыше перерезали провод) все теперь работает. Всем спасибо
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 7:28 |
|
![]() |