можно ли прокладывать кабель ввг в стояках жилых зданиях

Andrewfrol
сообщение 29.9.2017, 18:58
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27851



Ситуация:
В проекте жилого 12 этажного дома заложена прокладка в существующих стояках кабелей ВВГнг(А)-LS 5х(1х25) Монтажники не могут протянуть этот кабель. Спрашивают: можно ли поменять на ВВГ? Допускается ли такое решение и на каком основании?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 29.9.2017, 19:24
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



СП 31-110-2003
Цитата
14.3 Внутренниеэлектрические сети должны быть не распространяющими горение...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 29.9.2017, 19:33
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9280
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



А что, кабель без нг-LS легче? Гибче? Видимо дополнительные напечатанные буковки придают ему дополнительный вес?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.9.2017, 19:36
Сообщение #4





Гости






Цитата(Andrewfrol @ 29.9.2017, 18:58) *
Ситуация:
В проекте жилого 12 этажного дома заложена прокладка в существующих стояках кабелей ВВГнг(А)-LS 5х(1х25) Монтажники не могут протянуть этот кабель. ...

А почему не ВВГнг(А)-LS 5х25,0? Боятся трудностей с разделками?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrewfrol
сообщение 29.9.2017, 19:40
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27851



14.3 Внутренниеэлектрические сети должны быть не распространяющими горение...
Что подразумевается под внутренними сетями?

Цитата(Гость сочувствующий @ 29.9.2017, 19:36) *
А почему не ВВГнг(А)-LS 5х25,0? Боятся трудностей с разделками?

Они вообще просили 16 диаметр но по характеристикам не проходит, стоит уставка автомата на 90А, расчетный ток линии 88А

Сообщение отредактировал Andrewfrol - 29.9.2017, 19:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 29.9.2017, 20:01
Сообщение #6





Гости






Цитата(Andrewfrol @ 29.9.2017, 19:40) *
...
Они вообще просили 16 диаметр но по характеристикам не проходит, стоит уставка автомата на 90А, расчетный ток линии 88А

Да дело-то не в этом, ВВГнг(А)-LS 5х(1х25) - это пять одножильных кабелей сечением 25,0 мм2, а ВВГнг(А)-LS 5х25,0 - это ОДИН пятижильный кабель. Естественно он в стояке займёт меньше места, чем пять одножильных.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 29.9.2017, 20:48
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата
Что подразумевается под внутренними сетями?

Вам все разжевать и в рот положить?
Внутренние - это в зданиях. Наружные - вне зданий.
Может, за вас еще и монтаж провести?

Сочувствующий, ТС просит, чтоб не НГ.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.9.2017, 21:56
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andrewfrol @ 29.9.2017, 18:58) *
можно ли поменять на ВВГ? Допускается ли такое решение и на каком основании?

Только НГ и только LS. Основание ГОСТ 31565-2012, табл.2 "Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях". (ГОСТ под №190 в добр.перечне к 123-ФЗ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 29.9.2017, 22:03
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Гость сочувствующий @ 29.9.2017, 19:36) *
А почему не ВВГнг(А)-LS 5х25,0? Боятся трудностей с разделками?

Я бы испугался)))



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.9.2017, 22:22
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andrewfrol @ 29.9.2017, 18:58) *
.. прокладка в существующих стояках кабелей ВВГнг(А)-LS 5х(1х25) Монтажники не могут протянуть этот кабель.

По какой причине? Какие размеры каналов (или коробов, труб) в стояках и что в них прокладывается. Чем тянут, с какой стороны..
В принципе и сами можете проверить заполнение в прогр. "Канал 2010". Должно быть не более 40%.

Цитата(Костян челябинский @ 29.9.2017, 19:33) *
А что, кабель без нг-LS легче? Гибче? Видимо дополнительные напечатанные буковки придают ему дополнительный вес?

справка: Севкабель, ВВГ5х25 1,512кг/м.п., а ВВГнг-LS5х25 1,842кг/м.п.

Сообщение отредактировал Олега - 29.9.2017, 22:10
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
eugevict
сообщение 30.9.2017, 5:33
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2343
Регистрация: 5.10.2014
Пользователь №: 41773




Да, причины какие; или монтажники не хотят заморачиваться, т.к. 5 кабелей тянуть не очень весело, или каналы уже под забиты, или проектанты накосячили-последнее маловероятно.

Сообщение отредактировал eugevict - 30.9.2017, 5:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 30.9.2017, 10:09
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(eugevict @ 30.9.2017, 5:33) *
Да, причины какие; или монтажники не хотят заморачиваться, т.к. 5 кабелей тянуть не очень весело, или каналы уже под забиты, или проектанты накосячили-последнее маловероятно.
насчет заморочек, как раз при расключении одиночные жилы будут удобнее, чем скрученный кабель


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 30.9.2017, 10:20
Сообщение #13





Гости






Цитата(haramamburu @ 30.9.2017, 10:09) *
... как раз при расключении одиночные жилы будут удобнее, чем скрученный кабель

Удобнее при расключении, так до расключения ещё и дело не дошло: "... ВВГнг(А)-LS 5х(1х25) Монтажники не могут протянуть этот кабель." А раскрутить кабель 5х25,0 для "рукастого" кабельщика не проблема. Классика жанра: "хотели как лучше ..."!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.9.2017, 11:44
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Andrewfrol @ 29.9.2017, 18:58) *
Монтажники не могут протянуть этот кабель. Спрашивают: можно ли поменять..

Поменять можно на провода ПуГВнг(В)ls (гибкий, d9,6) или ПуВнг(В)ls ("ок", но еще тоньше, d8,8 )

Сообщение отредактировал Олега - 30.9.2017, 11:46
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 30.9.2017, 14:33
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Олега @ 30.9.2017, 11:44) *
Поменять можно на провода ...

в любом случае это обсуждать нужно не снами... так как самовольное изменение/отклонение от проекта никто не позволит..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.9.2017, 18:32
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я на случай если дело встанет и придется менять. По крайней мере особо придраться не к чему , а сечение поменьше будет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrewfrol
сообщение 2.10.2017, 16:28
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Регистрация: 8.6.2012
Пользователь №: 27851



Всем спасибо. Созвонились с монтажниками и договорились на нг-LS.
А все-таки, если прокладывать ВВГ в стояках с заполнением огнестойкой пеной то такое решение тоже не пройдет по нормам?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 2.10.2017, 17:56
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18081
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Так изначально он и был нгLS
Цитата(Andrewfrol @ 29.9.2017, 18:58) *
ВВГнг(А)-LS 5х(1х25)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 2.10.2017, 19:34
Сообщение #19


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Andrewfrol, а как огнестойкая пена остановит распространение горения оболочки кабеля?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения