![]() можно ли прокладывать кабель ввг в стояках жилых зданиях |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() можно ли прокладывать кабель ввг в стояках жилых зданиях |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 ![]() |
Ситуация:
В проекте жилого 12 этажного дома заложена прокладка в существующих стояках кабелей ВВГнг(А)-LS 5х(1х25) Монтажники не могут протянуть этот кабель. Спрашивают: можно ли поменять на ВВГ? Допускается ли такое решение и на каком основании? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
СП 31-110-2003
Цитата 14.3 Внутренниеэлектрические сети должны быть не распространяющими горение...
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А что, кабель без нг-LS легче? Гибче? Видимо дополнительные напечатанные буковки придают ему дополнительный вес?
-------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 ![]() |
14.3 Внутренниеэлектрические сети должны быть не распространяющими горение...
Что подразумевается под внутренними сетями? А почему не ВВГнг(А)-LS 5х25,0? Боятся трудностей с разделками? Они вообще просили 16 диаметр но по характеристикам не проходит, стоит уставка автомата на 90А, расчетный ток линии 88А Сообщение отредактировал Andrewfrol - 29.9.2017, 19:38 |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
... Они вообще просили 16 диаметр но по характеристикам не проходит, стоит уставка автомата на 90А, расчетный ток линии 88А Да дело-то не в этом, ВВГнг(А)-LS 5х(1х25) - это пять одножильных кабелей сечением 25,0 мм2, а ВВГнг(А)-LS 5х25,0 - это ОДИН пятижильный кабель. Естественно он в стояке займёт меньше места, чем пять одножильных. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата Что подразумевается под внутренними сетями? Вам все разжевать и в рот положить? Внутренние - это в зданиях. Наружные - вне зданий. Может, за вас еще и монтаж провести? Сочувствующий, ТС просит, чтоб не НГ. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
можно ли поменять на ВВГ? Допускается ли такое решение и на каком основании? Только НГ и только LS. Основание ГОСТ 31565-2012, табл.2 "Для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях". (ГОСТ под №190 в добр.перечне к 123-ФЗ) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
А почему не ВВГнг(А)-LS 5х25,0? Боятся трудностей с разделками? Я бы испугался))) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. прокладка в существующих стояках кабелей ВВГнг(А)-LS 5х(1х25) Монтажники не могут протянуть этот кабель. По какой причине? Какие размеры каналов (или коробов, труб) в стояках и что в них прокладывается. Чем тянут, с какой стороны.. В принципе и сами можете проверить заполнение в прогр. "Канал 2010". Должно быть не более 40%. А что, кабель без нг-LS легче? Гибче? Видимо дополнительные напечатанные буковки придают ему дополнительный вес? справка: Севкабель, ВВГ5х25 1,512кг/м.п., а ВВГнг-LS5х25 1,842кг/м.п. Сообщение отредактировал Олега - 29.9.2017, 22:10 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2343 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Да, причины какие; или монтажники не хотят заморачиваться, т.к. 5 кабелей тянуть не очень весело, или каналы уже под забиты, или проектанты накосячили-последнее маловероятно. Сообщение отредактировал eugevict - 30.9.2017, 5:34 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Да, причины какие; или монтажники не хотят заморачиваться, т.к. 5 кабелей тянуть не очень весело, или каналы уже под забиты, или проектанты накосячили-последнее маловероятно. насчет заморочек, как раз при расключении одиночные жилы будут удобнее, чем скрученный кабель-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
... как раз при расключении одиночные жилы будут удобнее, чем скрученный кабель Удобнее при расключении, так до расключения ещё и дело не дошло: "... ВВГнг(А)-LS 5х(1х25) Монтажники не могут протянуть этот кабель." А раскрутить кабель 5х25,0 для "рукастого" кабельщика не проблема. Классика жанра: "хотели как лучше ..."! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Поменять можно на провода ... в любом случае это обсуждать нужно не снами... так как самовольное изменение/отклонение от проекта никто не позволит.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Я на случай если дело встанет и придется менять. По крайней мере особо придраться не к чему , а сечение поменьше будет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27851 ![]() |
Всем спасибо. Созвонились с монтажниками и договорились на нг-LS.
А все-таки, если прокладывать ВВГ в стояках с заполнением огнестойкой пеной то такое решение тоже не пройдет по нормам? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18081 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Andrewfrol, а как огнестойкая пена остановит распространение горения оболочки кабеля?
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |