Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 52906 ![]() |
Добрый день всем!
У меня сложность с подключением электрической плиты, прошу помочь. Дело вот в чем: в квартире под электроплитку проложен трехфазный кабель 5х4. Это было требованием местных электриков при создании-подписании плана электрики. А у плитки кабель трехжильный, однофазный. Мощность - 6,7 кВт. Вот я и думаю, каким образом можно ее подключить. Знакомые говорят повесить на одну фазу из трех, а две другие заглушить. Но я что-то очкую. Весь интернет перерыл - не могу найти подходящую информацию, выручайте ) К сожалению, не могу прикрепить фото автомата. Он состоит из трех частей. На левой надпись: IEK BA47-29 C25 400V~. Центральная часть пустая, на правой схематично изображены три подключения рядом(пишу каряво: не знаю, как это правильно называется) Подскажите, пожалуйста, что делать. Заранее большое спасибо всем! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 52906 ![]() |
1. Заменить на 5-жильный или 2. Подключить к однофазному АВ-25 А, при этом учитывать, что при включении всех конфорок и духовки одновременно, возможно срабатывание защиты АВ по перегрузу. Спасибо! А замена шнура на пятижильный, наверное, гарантию убьет...тогда, пожалуй, второй вариант ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Что вы накручиваете себе (и нам)? У вас 5 жил, так? Так.
3 фазы, "земля" и ноль. Правильно? Правильно. Ну так 2 фазы откиньте (с обоих сторон) и у вас что получится? Фаза, ноль и "земля". 3 жилы. Их и соединяете с кабелем от эл. плиты. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Частный дом? Я бы рассмотрел возможность подключения на три фазы. Гарантию это убить не должно.
По фото можно сказать больше. Хотя бы полное наименование дайте. Но если не хочется заморачиваться, то коллеги выше все сказали уже. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 52906 ![]() |
Что вы накручиваете себе (и нам)? У вас 5 жил, так? Так. 3 фазы, "земля" и ноль. Правильно? Правильно. Ну так 2 фазы откиньте (с обоих сторон) и у вас что получится? Фаза, ноль и "земля". 3 жилы. Их и соединяете с кабелем от эл. плиты. Это понятно. Вопрос в том, как 1 жила в 4 мм будет работать с плитой в 6.7 кВт. Не начнет ли плавиться изоляция? К тому же, насколько я понимаю, напряжение на каждом проводнике в трехфазной цепи ниже, чем в обычной. Отсюда выходит, что сила тока будет P/U = 6 700/(380:3) = 52 Ампера. Такую силу тока провод в 4 мм не выдержит. Частный дом? Я бы рассмотрел возможность подключения на три фазы. Гарантию это убить не должно. По фото можно сказать больше. Хотя бы полное наименование дайте. Но если не хочется заморачиваться, то коллеги выше все сказали уже. Дом не частный, квартира. Фото и полное наименование написать пока не могу — в пути с работы. Попозже напишу, если я еще не надоел ) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Цитата К тому же, насколько я понимаю, напряжение на каждом проводнике в трехфазной цепи ниже, чем в обычной. Отсюда выходит, что сила тока будет P/U = 6 700/(380:3) = 52 Ампера. ![]() ![]() ![]() А если 6700 / 220 в однофазной цепи, что получится? Ток волшебным образом уменьшится? ![]() -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Хорошо. Тогда какое сечение
Цитата ... у плитки кабель трехжильный, однофазный ? 6 квадратов штоль?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 52906 ![]() |
![]() ![]() ![]() А если 6700 / 220 в однофазной цепи, что получится? Ток волшебным образом уменьшится? ![]() ![]() ![]() ![]() Точно. Чето затупил ))) Хорошо. Тогда какое сечение? 6 квадратов штоль? Вот насчет плитки не знаю. Скорее всего, она рассчитана на 220 В, и кабель не такой толстый. Под 220 4хмиллиметрового должно хватить. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
![]() ![]() ![]() Точно. Чето затупил ))) Вот насчет плитки не знаю. Скорее всего, она рассчитана на 220 В, и кабель не такой толстый. Под 220 4хмиллиметрового должно хватить. У вас что паспорта нет, посмотреть на какое напряжение плита.Может она на 380в. Если на 380 то ток будет 16А.Если на 220 то 30А. 5 жильный кабель вы можете заппаралелить и получиться 2 жильный 8 квадрат.Плюс земля. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 22.9.2017, 9:37 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
1. Заменить на 5-жильный или 2. Подключить к однофазному АВ-25 А, при этом учитывать, что при включении всех конфорок и духовки одновременно, возможно срабатывание защиты АВ по перегрузу. 1. Если плита однофазная (а судя по тому, что провод из неё выходит однофазный), то как её подключить пятижильним проводом? Всё-равно две жилы не будут подключены. З.Ы. или я чего-то не понял 2. Полностью согласен. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
1. Большинство современных плит расчитано на различные схемы подключения.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 10.8.2014 Пользователь №: 40746 ![]() |
Согласен, но в таком случае они не комплектуются кабелем вообще.
А из слов ТС я понял, что у плиты уже есть трехжильный провод. Предполагаю, что родной. А если моё предположение верно, то ни о каких треёх фазах речи быть не может. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
karcus, мы не знаем пока что за плита. Гадать не будем.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 52906 ![]() |
karcus, мы не знаем пока что за плита. Гадать не будем. Товарищи, добрый вечер! Подзавис с ремонтом, только вот пишу. Итак, по озвученным вопросам: Плита рассчитана на напряжение 220 В, трехжильный провод у нее родной, выходит из нее ) Фото автоматов в щитке прикладываю. У меня ступор: в разных таблицах расчета диаметра/силы тока проводов указаны разные данные: где-то пишут, что для 4 мм норм 38 А, где-то - что только 25-27. Что считать правдой? Максимальный ток на полной мощности плитки получается 30,5 А (6700 Вт/220 В). В принципе, можно подключить одну фазу и не париться (в случае, если все 4 конфорки плиты не будут работать одновременно, иначе автомат в 25 А будет выбивать). Но я стал думать о запараллеливании двух фазных проводов, как писал комрад Гудвин 30. Получается так: я соединяю два фазных провода и подключаю на одну фазу в розетке. Оставшийся фазный провод объединяю с нейтральным. Получается двойной фазный и двойной нейтральный плюс земля. Итого сечение провода получается уже не 4, а 8 мм. Выходит, что нагрузку в 30, 5 А выдержит без проблем. Остается поменять автомат на 32 А - и должно нормально работать при включенных 4х конфорках. Как думаете, прокатит такой вариант или лучше остановиться на 3х проводах по 4мм и автомате в 25А? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Это не фото щита, а издевательство. Фото щита делается с открытой крышкой и с нескольких ракурсов. Какую информацию можно получить из изображения морды автомата
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9251 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
И где Обещанная модель плиты?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17863 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
У меня ступор: в разных таблицах расчета диаметра/силы тока проводов указаны разные данные: где-то пишут, что для 4 мм норм 38 А, где-то - что только 25-27. Что считать правдой? Правдой можно считать таблички в каталоге производителя (с учетом способа прокладки), ориентироваться можно на ГОСТ 50571.5.52-2011, на крайняк ПУЭ А с расхождением данных даже в нормативах - тут точно как у Крылова, "в товарищах согласья нет", сами опупеваем, иногда. Но я стал думать о запараллеливании двух фазных проводов, как писал комрад Гудвин 30. ... Как думаете, прокатит такой вариант или лучше остановиться на 3х проводах по 4мм и автомате в 25А? Работать при параллельности несомненно будет, без нагрева. Со срабатыванием АВ на 32А видимо проблем не будет. Единственное - во время короткого замыкания на корпус напряжение на нем будет выше. Строго по нормам до сечения фазного проводника 16мм2 защитный проводник д.б. таким же. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 21.9.2017 Пользователь №: 52906 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
да, в инете фоты только лицевой части.
Нужно фото нижней части со снятой крышкой клеммной коробки. Или, если есть, фото схемы подключения на нижней стороне рядом с этой крышкой. Например такое: ![]() -------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |