Очень часто на этом форуме возникают вопросы по правильному выбору автоматических выключателей (в просторечии - "автоматов"). Основная масса потребителей далека от тонкостей подбора этих важных устройств защиты сети. Многие считают, что чем больше - тем лучше, не будет "выбивать"! Хотя и реже, но существует и другая крайность - установка слишком чувствительных автоматов.
Для пояснения данного вопроса без формул и глубоких теоретических выкладок предлагаю следующее наглядное пособие для "чайников": Если у кого-то возникнут какие-либо вопросы по данной теме, спрашивайте здесь - постараюсь ответить. В качестве дополнения предлагаю посмотреть следующий файл: ![]() а также поясняющий рисунок: Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.10.2017, 17:14 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
||
![]() |
|||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Эмм.. а кабель где? Тем более по условию Iнагр <= Iср 4 рисунок тоже подходит. В таком изображении срабатывание устройств защиты, это луч, а не отрезок.
Сообщение отредактировал Pantryk - 27.9.2017, 12:22 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
вопрос от чайника - и чего с этими разноцветными полосками мне делать? что за перегрузка? у меня её не бывает, что за КЗ, сколько живу в квартире не слыхивал..
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3837 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
вопрос от чайника ...что за перегрузка? у меня её не бывает, что за КЗ, сколько живу в квартире не слыхивал.. Перегрузка - это когда Вы нагрузили сеть больше, чем она может выдержать. КЗ - Короткое Замыкание, которое может произойти при каком-либо повреждении изоляции электропроводки или бытового электроприбора и от которого не застрахован никто, даже самые "продвинутые" электрики. Ответ для Pantryk'a: В четвёртом варианте имеется зона нечувствительности (несрабатывания) автомата при перегрузке сети, поэтому такой автомат не подходит. По второму замечанию: рабочий диапазон любого автомата ограничен сверху его коммутационной стойкостью, поэтому его характеристика условно обозначена отрезком, а не лучом, уходящим в бесконечность. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.9.2017, 12:47 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
Чайнику нужно знать соотношение ном. тока АВ или ПП - сечение проводника Cu and Al.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3837 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Чайнику нужно знать соотношение ном. тока АВ или ПП - сечение проводника Cu and Al. Как видим, чайнику нужно знать очень многое! Однако с чего-то надо начинать, если он не знает абсолютно ничего, даже на уровне школьного курса физики, не говоря о математике, алгебре, геометрии и тригонометрии. И химию не помешает вспомнить, чтобы понять, что означают эти странные буквы: Cu и Al, да ещё английский язык надо вспомнить, чтобы узнать, что означает нерусское слово "and"... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Ваня Иванов) Основная масса потребителей далека от тонкостей подбора этих важных устройств защиты сети.....предлагаю следующее наглядное пособие для "чайников" Думаю, что данное пособие только ещё в болшей степени запутает "чайника", т.к. "тонкости" всё же неизбежны, а выражения "диапазоны нагрузок, зона перегрузки, ожидаемый (тем более расчётный и измеренный) то КЗ (для него это КЗ только по представлению и не более того)" окончательно поставит этого чайника в тупик, а "диапазон срабатывания АВ" окончательно добъёт его!В результате вместо выбора по данной методике, в итоге всё же установит "лом"! Думаю табличная готовая форма и учётом просчитанного запаса для "чайника", была бы более удобна и понятна для него.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Как видим, чайнику нужно знать очень многое! Однако с чего-то надо начинать, если он не знает абсолютно ничего, даже на уровне школьного курса физики, не говоря о математике, алгебре, геометрии и тригонометрии. И химию не помешает вспомнить, чтобы понять, что означают эти странные буквы: Cu и Al, да ещё английский язык надо вспомнить, чтобы узнать, что означает нерусское слово "and"... Если чайник не знает абсолютно ничего, ему нужно нанять специалиста. Картинки не помогут, а только запутают. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата В четвёртом варианте имеется зона нечувствительности (несрабатывания) автомата при перегрузке сети В том и дело, что о сети на картинке не слова, там про нагрузку, а защищаем мы сеть, и вот про то, что нужно еще ввести кабель в рисунок я и говорю. И по поводу "для чайников", так чайнику нужно в итоге получить номинал, который называть продавцу при покупке. Нужно пунктиром отрисовать влево от рыжей полоски некоторую область, начало которой промаркировать In, а начало рыжей полоски промаркировать волшебным знаком 1,45*In. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
БРЕД . АВТОМАТ выбирают по сечению проводов а не по виду нагрузки. ТИП автомата выбирают по предполагаемом пусковому току. Провода тянут выбирая сечение по нагрузке.Ваня учите теорию.
Сообщение отредактировал шахтер - 27.9.2017, 14:47 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
шахтер, так выбирают в реале. А ПУЭ вообще запрещает увеличение сечения для согласования с линией. И если брать ПУЭ, то атомат выбирается по нагрузке, линия выбирается по нагрузке, а потом проверяется соответствие автомата и линии. И вот если оно не соответствует, то завышать сечение нельзя, а что делать не написано. Поэтому повсеместно на это забивают и делают так, как вы и сказали.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1163 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Очень часто на этом форуме возникают вопросы по правильному выбору автоматических выключателей (в просторечии - "автоматов"). Основная масса потребителей далека от тонкостей подбора этих важных устройств защиты сети. Многие считают, что чем больше - тем лучше, не будет "выбивать"! Хотя и реже, но существует и другая крайность - установка слишком чувствительных автоматов. Для пояснения данного вопроса без формул и глубоких теоретических выкладок предлагаю следующее наглядное пособие для "чайников": [attachment=51985:AV.png] Если у кого-то возникнут какие-либо вопросы по данной теме, спрашивайте здесь - постараюсь ответить. Альтернативное мнение.В картинках. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3837 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...АВТОМАТ выбирают по сечению проводов а не по виду нагрузки.... Теперь я вижу, насколько важна поднятая здесь тема! Если даже такой "стреляный воробей", как Шахтер не понимает элементарных вещей, то что говорить об остальных "чайниках"? Для них это вообще - тёмный лес! Факультативно: Нагрузка 100 кВт, сечение проводов 2,5 мм кв. (люминь), автомат выбрали "по сечению проводов" (как Шахтер научил), только этот автомат, зараза, не хочет эту нагрузку держать, что делать? Правильно, увеличивать номинал автомата! Но тогда сгорят провода! Вот тут мы и подошли к основам проектирования электроустановок: 1) На основании заданной нагрузки выбирается сечение проводов (кабелей), не забывая о мощности питающего трансформатора, длины кабельной линии и потери напряжения в ней; 2) Затем рассчитывается ожидаемый ток короткого замыкания в конце линии. Может оказаться, что этот ток будет настолько мал, что нужный нам тип автомата не сработает, хоть убей! В таком случае увеличиваем сечение проводов, либо вместо алюминия используем медь и снова рассчитываем ток КЗ. Если же и в этом случае ничего не получается, применяем вместо обычного автомата более сложные защиты. 3) На основании этих данных подбирается номинал автомата и его тип (А, В, С или D) с учётом характера нагрузки, чтобы не было ложных срабатываний автомата от пусковых токов, однако чтобы он реагировал на токи перегрузки и КЗ... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Ваня Иванов, ладно Ваня не придуривайся дочитай мою фразу до конца, и попробуй ее осмыслить.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1066 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 ![]() |
Если я правильно понимаю обозначение на рисунке, наиболее правильный вариант 3, но при том ток кз должен быть более гарантированного тока срабатывания автомат. выключателя, т.е. оранжевая линия не должна доходить до красной.
Иначе возможна ситуация, когда автом. выключатель не сработает на нижней границе кз. P.S. Про предельную отключающую способность автом. выключ. здесь, естественно, мы не говорим... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Pantryk) ПУЭ вообще запрещает увеличение сечения для согласования с линией. Расшифруйте пож-та - вроде как не ВЧ линии у нас. Цитата(Pantryk) если брать ПУЭ, то атомат выбирается по нагрузке Как?.... Вот так напрямую по нагрузке? Цитата(Pantryk) линия выбирается по нагрузке Не только, но и по потерям. Цитата потом проверяется соответствие автомата и линии. Вот это главное - о чём "шахтёр" прямо и сказал.И если линия держит допустимый ток скажем 40 А, то ставить АВ на 25 по нагрузке можно, но вовсе не обязательно, если для этого нет каких-либо особых оговорок (условий). АВ защищает от недопустимых перегрузок отходящую линию! Вот он и должен быть расчитан на ток ток отсечек, что бы не допустить перегрузку линии в течении всего длительного (ненормируемого) времени при любой нагрузке. Цитата(Pantryk) И вот если оно не соответствует, то завышать сечение нельзя Как-то непонятно..... Что значит нельзя?Кто (или что) запретит вместо 4 использовать сечение 6? Интересно получается..... Боремся и считаем потери, говорим о петле для надёжной сработки АВ, а вот сечение увеличить видите ли нельзя. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3837 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Если я правильно понимаю ... ток кз должен быть более гарантированного тока срабатывания автомат. выключателя, т.е. оранжевая линия не должна доходить до красной. P.S. Про предельную отключающую способность автом. выключ. здесь, естественно, мы не говорим... Уважаемый -Mike-! Вы правильно всё поняли. Это я забыл пояснить, что правый конец оранжевой линии - это максимальный ток коммутационной стойкости автомата, а максимальный ток срабатывания его электромагнитного расцепителя (отсечки) находится примерно в середине этой линии (всё зависит от типа автомата). Теперь, надеюсь, понятно? Один мой знакомый (весьма неглупый механик) спрашивал: "Вот вы электрики рисуете переменный ток в виде синусоиды. Тогда объясни мне "на пальцах", как эта синусоида может проходить по прямому проводу, натянутому как струна?" На что я ему пытался объяснить, что синусоида - это условное графическое изображение переменного тока, на самом деле он имеет продольный, а не поперечный характер, а синусоиду рисуют для наглядности, но он так ничего и не понял. Гораздо позже я наткнулся в Интернете на спор маститых физиков, которые спорили о том, какой характер имеет свет как электромагнитная волна - продольный или поперечный? Во всех учебниках рисуют поперечный характер как электрической, так и магнитной составляющей электромагнитного излучения. А кто знает, как на самом деле? Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 27.9.2017, 17:29 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Как?.... Вот так напрямую по нагрузке? Ну разговорные выражения я думаю в данном контексте должны быть понятны. Без точных формулировок зачастую не обойтись, но если в общей мысли это не главное, то зачем уточнять. Рассматривается рассчетная нагрузка (как получить рассчетную для конкретного случая - отдельная тема). Для выбора проводников рассматривается расчетный ток, но т.к. мощность и ток связаны известным законом, то в контексте данного обсуждения это синонимы. Цитата 3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току, при этом должно быть обеспечено условие... Вот выбираем по току провод Цитата 3.1.13. В случаях, когда требуемая допустимая длительная токовая нагрузка проводника, определенная по 3.1.9 и 3.1.11, не совпадает с данными таблиц допустимых нагрузок, приведенных в гл. 1.3, допускается применение проводника ближайшего меньшего сечения, но не менее, чем это требуется по расчетному току. А п.3.1.9 еще говорит Цитата ... Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3. Цитата 3.1.4. Номинальные токи плавких вставок предохранителей и токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков или по номинальным токам электроприемников, но таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т. п.). Гл. 1.3 это выбор по нагреву. Т.е. пуэ говорит, что провод выбираем выбираем по нагреву (нагрузке) гл.1.3, автомат тоже по нагрузке, но при этом проверяем на условие, но если условие не соблюдается, то завышать нельзя. Кроме того в 3.1.9 дается ссылка на п.1.7.79 (это был в 6 ПУЭ но в 7 УЭ я незнаю каким он стал), который гласит Цитата 1.7.79. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью с целью обеспечения автоматического отключения аварийного участка проводимость фазных и нулевых защитных проводников должна быть выбрана такой, чтобы при замыкании на корпус или на нулевой защитный проводник возникал ток КЗ, превышающий не менее чем: в 3 раза номинальный ток плавкого элемента ближайшего предохранителя; в 3 раза номинальный ток нерегулируемого расцепителя или уставку тока регулируемого расцепителя автоматического выключателя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику. При защите сетей автоматическими выключателями, имеющими только электромагнитный расцепитель (отсечку), проводимость указанных проводников должна обеспечивать ток не ниже уставки тока мгновенного срабатывания, умноженной на коэффициент, учитывающий разброс (по заводским данным), и на коэффициент запаса 1,1. При отсутствии заводских данных для автоматических выключателей с номинальным током до 100 А кратность тока КЗ относительно уставки следует принимать не менее 1,4, а для автоматических выключателей с номинальным током более 100 А — не менее 1,25. Полная проводимость нулевого защитного проводника во всех случаях должна быть не менее 50 % проводимости фазного проводника. Если требования настоящего параграфа не удовлетворяются в отношении значения тока замыкания на корпус или на нулевой защитный проводник, то отключение при этих замыканиях должно обеспечиваться при помощи специальных защит. Так что Цитата 2) Затем рассчитывается ожидаемый ток короткого замыкания в конце линии. Может оказаться, что этот ток будет настолько мал, что нужный нам тип автомата не сработает, хоть убей! В таком случае увеличиваем сечение проводов... не позволяетсяЦитата Цитата ПУЭ вообще запрещает увеличение сечения для согласования с линией. Расшифруйте пож-та - вроде как не ВЧ линии у нас. Проверка условия по 3.1.9,3.1.11: аппарат и линия должны соответствовать данным условиям по отношению дуг с другом. Т.е. даются условия для проверки, что этому должно соответствовать, но выбор идет по нагрузке, а если не проходит, то применяйте спец защиты, а не сечения увеличивайте. Ну это в общем понятно - тогда дефицит всего был - экономили на всем. А на практике как шахтер говорит - по току кабель, по кабелю автомат. Это что касается тока (нагрузки) и кабеля. Другие критерии в рамках темы не рассматриваем пока, но по тем критериям запрета на завышение нет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 845 Регистрация: 12.5.2017 Пользователь №: 52268 ![]() |
Цитата какой характер имеет свет как электромагнитная волна - продольный или поперечный? Во всех учебниках рисуют поперечный характер как электрической, так и магнитной составляющей электромагнитного излучения. А кто знает, как на самом деле? Это поперечная волна, одно из доказательств этого - явление поляризации света.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ваня Иванов
а теперь представьте, что всё это прочитает чайник или Вы изначально хотели составить не картинку, а учебник? Ничего по Вашей картинке чайник не выберет да и по невашей тоже Альтернативное мнение.В картинках. 1. на плиту 4-ка? 2. а ежели у чайника коттедж навороченный? пысы: очередная попытка создать некий шаблон -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() |
![]() |