Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста добрые люди в чем может быть проблема и как исправить. Было электричество в гараже, подключили сварочный аппарат и через пару минут электричество ушло ))). Лампы освещения стали еле еле светиться, а на следующий день вообще все погасло. Пришел электрик, проверил и говорит, что нет больше фазы на вводе в гараж. Взял в соседней коробке перекинул этот провод на другой, электричество появилось. Но возникли проблемы следующего характера лампы накаливания после включения работают минут 10-30, а потом с характерным хлопком гаснут. Пытался поработать болгаркой, через пол часа сгорела нафиг. Также горят с хлопком и люминесцентные лампы на 30 Вт. Подводка проводов идет в металлических трубах, у каждого гаража коробка и понять какой провод откуда и куда идет не представляется возможным (имею ввиду какой провод от щитка идет именно к моему гаражу). Гаражи построены 30 лет назад, электрика своего давно нет. Электрик который перекинул провод успешно слился, по телефону подсказать ничего не может, говорит смотреть нужна и не приходит ))).
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Ищите другого электрика.
Проблема может иметь десяток причин. Хоть мультиметр есть? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Цитата(Гость_Гость_Андрей_*_*) Пришел электрик, проверил и говорит, что нет больше фазы на вводе в гараж. Взял в соседней коробке перекинул этот провод на другой, электричество появилось.....Но возникли проблемы...Электрик который перекинул провод успешно слился Потому и "слился" Ваш электрик, что понял свою ошибку, подав в Ваш гараж напряжение 380 Вольт. ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 ![]() |
Цитата ... у каждого гаража коробка и понять какой провод откуда и куда идет не представляется возможным Эт как так: "не представляется"? Если есть коробки то в них и должно быть соединение с общим кабелем (ну или через несколько гаражей). Или вы считаете что с каждого гаража проброшен свой кабель до щитка? Зы. Электрик правильный - правильно говорит: Цитата смотреть нужна ...
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
Потому и "слился" Ваш электрик, что понял свою ошибку, подав в Ваш гараж напряжение 380 Вольт. ![]() Была такая мысль у меня, спрашивал у этого электрика, он сказал, что такого быть не может. Эт как так: "не представляется"? Если есть коробки то в них и должно быть соединение с общим кабелем (ну или через несколько гаражей). Или вы считаете что с каждого гаража проброшен свой кабель до щитка? Зы. Электрик правильный - правильно говорит: В коробке у моего гаража всего 2 провода, вот электрик и сказал, что там фаза пропала. В соседней коробке оказалось больше чем два провода, вот он и перекинул на другой, где по его мнению есть фаза. А от щитка куча проводов идет, часть в металлические трубы, часть просто под козырьком крыши. Смотрю некоторые отдельно от щитка напрямую в свой гараж подключали, не через трубы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23050 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Была такая мысль у меня, спрашивал у этого электрика, он сказал, что такого быть не может. и Вы ему верите? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
А такое в принципе возможно, что подключили один провод, а на нем 380 В ? Электроприборы работать будут, но будут гореть ? И лампы освещения горят через некоторое время после включения ? А если например ноль полностью отгорел такого не может быть ?
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
и Вы ему верите? нет конечно. Сейчас вообще специалистов найти сложно. На словах все специалисты, а по факту приходят и косячат только. Когда ремонт в квартире делал не мог сантехника нормального найти, чтобы в квартире подключить смесители, технику. Один пришел поковырялся, говорит завтра приду доделаю и пропал, по телефону сказал, что первый раз видел такую технику и смесители и сделать не сможет ))). Второй пришел одно сделал, второе сломал и убежал. В итоге сам все сделал и вот 4 г как все работает, без аварий )))). Вот и с электричеством пока видно сам не разберешься ничего хорошего не будет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
На 380 похоже, конечно.
Если есть желание разобраться, то без индикаторной отвертки и мультиметра даже начать не получится. Для начала индикаторкой пощупать оба отверстия в розетке. -------------------- |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
На 380 похоже, конечно. Если есть желание разобраться, то без индикаторной отвертки и мультиметра даже начать не получится. Для начала индикаторкой пощупать оба отверстия в розетке. Индикаторка светится в обоих. Также светится и на проводах которые в коробке на улице, откуда ввод к щитку. Так может электрик просто ноль подсоединил на фазу ? Или такое невозможно, что на одном и втором проводе две фазы ? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
Электрик по поводу свечения индикаторной отвертки, пояснил, что она светится и на нуле. Как я предполагаю развивалась ситуация. Подключили сварку, отгорел ноль. Где отгорел найти не реально, т.к. от гаража до щитка метров 150, провода в трубах, в коробках у каждого гаража куча скруток всяких. В гараж от своей коробки ввел все новыми проводами, разобрал щиток, все перебрал, с контактами все норм, разводку по гаражу сделал тоже новыми проводами. В моем понимании в гараже должно быть все нормально. Смущает, что при перегорании ламп освещения выбивает пробки в моем щитке, электрик по телефону предположил, что проблема внутри гаража, типа происходит короткое замыкание. Но по чему оно происходит не сразу после включения света, а только после перегорания ламп освещения. При включении электроприборов они работают, но потрескивают и искрят немного, в моем понимании если бы было короткое замыкание во внутренней сети (в гараже), то не работали бы они сразу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 744 Регистрация: 15.2.2011 Пользователь №: 21579 ![]() |
Странный человек
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
А может не стоит делать диагностику дистанционно? Так и до беды недалеко.
А специалиста адекватного не найти, возможно, потому что ищете за три копейки... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Индикаторка светится одинаково ярко в обоих отверстиях?
Потрескивание приборов и прочие симптомы приводят нас все ближе к 380. Настоятельно не рекомендую исправлять самостоятельно. Найти по гаражам у мужиков тестер, думаю можете? Сообщение отредактировал S-cream - 22.9.2017, 20:56 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Индикаторка светится одинаково ярко в обоих отверстиях? Потрескивание приборов и прочие симптомы приводят нас все ближе к 380. Настоятельно не рекомендую исправлять самостоятельно. Найти по гаражам у мужиков тестер, думаю можете? Спасибо за ответы. Светится одинаково. Ну тестер нужен я так понимаю, чтобы убедится, что 380 там и все ? Я думаю проще всего наверное подключится к коробке у какого-нибудь гаража ближе к общему щитку (у кого со светом в гараже все нормально), да в гофре подвести к своему гаражу. Как думаете ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Прежде чем экспериментировать, надо убедиться в причине.
Поэтому думаю, что надо сначала проверить. Эксперименты методом научного тыка до добра не доводят. Сообщение отредактировал S-cream - 22.9.2017, 22:08 -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#18
|
Гости ![]() |
Прежде чем эксперементировать, надо убедиться в причине. Поэтому думаю, что надо сначала проверить. Эксперименты методом научного тыка до добра не доводят. Думаете, что могут быть иные причины неисправности чем 380В ? При таких признаках возможны какие-то неисправности во внутренней сети (после моего щитка) ? Мне до сих пор не понятно также почему пробки выбивает в моем щитке при перегорании ламп освещения. Разве это нормально ? Или так и должно быть. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Срабатывание автомата при перегорании ламп накаливания - это норма.
Другие причины могут быть. Обсуждать - не вижу дальнейшего смысла без хотя бы замера напряжения. -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#20
|
Гости ![]() |
[quote name='S-cream' date='22.9.2017, 22:01' post='477985']
Срабатывание автомата при перегорании ламп накаливания - это норма. Другие причины могут быть. Обсуждать - не вижу дальнейшего смысла без хотя бы замера напряжения. Спасибо. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |