Проект СП по защите от поражения электрическим током

Y.Kharechko
сообщение 11.9.2017, 12:02
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Проект СП по защите от поражения электрическим током: замечания
https://y-kharechko.livejournal.com/53244.html
8 сентября 2017 г.
Приведены краткие замечания по проекту свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током» и краткие предложения по изменению свода правил.

Проект СП по защите от поражения электрическим током: терминология часть 1
https://y-kharechko.livejournal.com/53416.html
8 сентября 2017 г.
Приведён изменённый раздел 3 «Термины и определения» (п. 3.1 – 3.60) свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током».

Проект СП по защите от поражения электрическим током: терминология часть 2
https://y-kharechko.livejournal.com/53710.html
8 сентября 2017 г.
Приведён изменённый раздел 3 «Термины и определения» (п. 3.61 – 3.117) свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током».

Проект СП по защите от поражения электрическим током: разделы 4 и 5
https://y-kharechko.livejournal.com/53877.html
9 сентября 2017 г.
Приведены изменённые раздел 4 «Требования к защите от поражения электрическим током» и раздел 5 «Требования к применению мер защиты при проектировании электроустановок зданий» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током».

Проект СП по защите от поражения электрическим током: разделы 6 – 10
https://y-kharechko.livejournal.com/54241.html
9 сентября 2017 г.
Приведены изменённые раздел 6 «Требования к уравниванию потенциалов», раздел 7 «Требования к защитным проводникам», раздел 8 «Требования к выполнению соединений защитных проводников», раздел 9 «Требования к главной заземляющей шине» и раздел 10 «Требования к заземлению источников питания» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током».

Проект СП по защите от поражения электрическим током: подразделы А.411.1 – А.411.4 приложения А
https://y-kharechko.livejournal.com/54505.html
9 сентября 2017 г.
Приведены изменённые подразделы А.411.1 – А.411.4 приложения А «Требования к мерам защиты» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током».

Проект СП по защите от поражения электрическим током: подразделы А.411.5 – А.411.7 приложения А
https://y-kharechko.livejournal.com/54702.html
10 сентября 2017 г.
Приведены изменённые подразделы А.411.5 – А.411.7 приложения А «Требования к мерам защиты» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током».

Проект СП по защите от поражения электрическим током: разделы А.412 и А.413 приложения А
https://y-kharechko.livejournal.com/54920.html
10 сентября 2017 г.
Приведены изменённые разделы А.412 и А.413 приложения А «Требования к мерам защиты» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током».

Проект СП по защите от поражения электрическим током: разделы А.414 и А.415 приложения А
https://y-kharechko.livejournal.com/55289.html
10 сентября 2017 г.
Приведены изменённые разделы А.414 и А.415 приложения А «Требования к мерам защиты» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током».

Проект СП по защите от поражения электрическим током: приложения Б – Д
https://y-kharechko.livejournal.com/55314.html
10 сентября 2017 г.
Приведены изменённые приложение Б «Основная изоляция, ограждения и оболочки», приложение В «Барьеры и расположение вне зоны досягаемости рукой», приложение Г «Непроводящее размещение, местное уравнивание потенциалов, не связанное с землей, и электрическое разделение для питания более чем одного электроприёмника» и приложение Д «Меры предосторожности, при которых не возможно автоматическое отключение питания в соответствии с А.411.3.2» свода правил «Электроустановки низковольтные зданий и сооружений. Правила проектирования защиты от поражения электрическим током».
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Электрик_*_*
сообщение 12.9.2017, 11:48
Сообщение #2





Гости






Опять обособленный ввод как в ПУЭ. И нет никаких пояснений, что это такое
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 12.9.2017, 12:56
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



В п. 14 замечаний (см. выше ссылку) сказано: "При этом следует разъяснить, что понимают под обособленным вводом". То есть разработчики СП информированы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.9.2017, 13:01
Сообщение #4





Гости






Цитата(Y.Kharechko @ 12.9.2017, 12:56) *
разработчики СП информированы.

но сделают по своему. В итоге получим халтурный СП. Зря потратили время на их уразуление
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.9.2017, 13:54
Сообщение #5





Гости






Ошибочка вышла. Читать уразумление.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.9.2017, 10:44
Сообщение #6





Гости






Цитата(Гость @ 13.9.2017, 13:54) *
Ошибочка вышла. Читать уразумление.

Здесь явная ошибка.
А.411.3.4 Дополнительные требования к электрическим цепям, питающим светильники в системах TN и ТТ
Конечные электрические цепи переменного тока, содержащие светильники, установленные в жилых помещениях, следует дополнительно защищать посредством устройств дифференциального тока с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающем 30 мА.

Нигде не ставят УЗО в цепи освещения в квартирах, и в Европе тоже
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 15.9.2017, 12:37
Сообщение #7





Гости






Цитата(Гость @ 15.9.2017, 10:44) *
Нигде не ставят УЗО в цепи освещения в квартирах, и в Европе тоже

В Европах и прочих Азиях УЗО ставят везде в системах ТТ. В России по факту ставят УЗО на цепи освещения в квартирах и коттеджах в системе TN-C-S. Это давно советуют индивидуальным застройщикам на форумах.
Такое требование уже перезрело.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y.Kharechko
сообщение 16.9.2017, 9:08
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 200
Регистрация: 25.7.2015
Пользователь №: 46242



Цитата(Гость @ 15.9.2017, 10:44) *
Здесь явная ошибка.
А.411.3.4 Дополнительные требования к электрическим цепям, питающим светильники в системах TN и ТТ
Конечные электрические цепи переменного тока, содержащие светильники, установленные в жилых помещениях, следует дополнительно защищать посредством устройств дифференциального тока с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающем 30 мА.
Нигде не ставят УЗО в цепи освещения в квартирах, и в Европе тоже


Приложения А–Д СП подготовлены на основе стандарта МЭК 60364-4-41:2017, который принят МЭК в марте 2017 г. Поэтому "Здесь явная ошибка" представляет собой проявление некомпетенции в области нормирования электроустановок зданий.
Об планируемых изменениях в требованиях стандарта МЭК 60364-4-41, относящихся к дополнительной защите посредством устройств дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающем 30 мА, всех конечных электрических цепей освещения, светильники которых расположенных в помещениях бытового назначения, 6 октября 2015 г. была опубликована статья (см. http://y-kharechko.livejournal.com/8606.html ). 6 апреля 2017 г. была опубликована статья о новых требованиях стандарта МЭК 60364-4-41:2017 ( см. http://y-kharechko.livejournal.com/41303.html ).
"Нигде не ставят УЗО в цепи освещения в квартирах, и в Европе тоже" также представляет собой проявление некомпетенции в области нормирования электроустановок зданий. После внесения изменений в национальные стандарты в странах Европы будут применять УДТ для защиты цепей освещения. В нашей стране это давно практикуется, например, мной последние 15 лет. Примеры применения УДТ в электроустановках зданий см. ВРУ – http://y-kharechko.livejournal.com/1323.html и КЩ – http://y-kharechko.livejournal.com/2026.html . Гость прав - это требование перезрело.

Сообщение отредактировал Y.Kharechko - 16.9.2017, 9:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.9.2017, 18:23
Сообщение #9





Гости






Все что связано со стандартизацией, это одна большая большая ошибка. Стандарты и своды правил перегружены противоречиями, не позволяющими принимать оптимальные решения.
Вот немного не к этой теме обсуждения, а насчет ошибок.
Вот на сайте гост.ру

Размещают информацию о публичном обсуждении стандарта, а в уведомлении ошибка на ошибке:
Дата публикации на сайте 15.09.2017
5. Срок публичного обсуждения Июнь - август 2017 г.

Это что??? "Уведомление о разработке проекта национального стандарта" размещают уже после того, как время публичного обсуждения прошло?
Разработчик: НАУЧНО-ИЧПЫТАТКЛЬНЫЙ ЦЕНТР "САМТЭС" Н.И. Файзрахманов.
Неужели трудно прочитать то. что размещают? И стандарт такой же будет из одних ошибок.
ГОСТ Р «Оценка соответствия. Правила сертификации электрической энергии»
Уверен, что напряжение там будут измерять в Ваттах при помощи напряжеометра.

Теперь по теме обсуждения. Смотрим, что там про светильники в бытовых помещениях по ссылке приведенной выше:
В стандарт МЭК 60364-4-41, в том числе, предлагают включить следующие требования:
«411.3.4 Additional requirements for circuits with luminaires in TN- and TT-systems
In premises designed to accommodate a single household, a residual current protective device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA shall be provided for a.c. final circuits supplying luminaires».
Таким образом, после принятия Изменения 1 к стандарту МЭК 60364-4-41 станет обязательной дополнительная защита посредством устройств дифференциального тока (УДТ) с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающем 30 мА, всех конечных электрических цепей освещения, светильники которых расположенных в помещениях бытового назначения.

In premises designed to accommodate a single household вообще то следует переводить как "В помещениях, предназначенных для размещения одного домашнего хозяйства"
Причем здесь бытовые помещения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.9.2017, 18:43
Сообщение #10





Гости






Цитата(Гость @ 15.9.2017, 10:44) *
Здесь явная ошибка.
А.411.3.4 Дополнительные требования к электрическим цепям, питающим светильники в системах TN и ТТ
Конечные электрические цепи переменного тока, содержащие светильники, установленные в жилых помещениях, следует дополнительно защищать посредством устройств дифференциального тока с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающем 30 мА.

Нигде не ставят УЗО в цепи освещения в квартирах, и в Европе тоже


Здесь ошибка перевода.
В оригинале речь идет о частных домах и прилегающих постройках для размещения одной семьи. А в представленном переводе как в любом жилом помещении.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.9.2017, 21:33
Сообщение #11





Гости






Цитата(Гость @ 16.9.2017, 18:23) *
Теперь по теме обсуждения. Смотрим, что там про светильники в бытовых помещениях по ссылке приведенной выше:
In premises designed to accommodate a single household вообще то следует переводить как "В помещениях, предназначенных для размещения одного домашнего хозяйства"
Причем здесь бытовые помещения?

Теперь переведи на русский "В помещениях, предназначенных для размещения одного домашнего хозяйства". И объясни, чем отличаются квартира и жилые помещения коттеджа.
Кстати, premises - помещение; здание (с прилегающей к нему территорией).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 16.9.2017, 23:01
Сообщение #12





Гости






Цитата(Гость @ 16.9.2017, 21:33) *
Теперь переведи на русский "В помещениях, предназначенных для размещения одного домашнего хозяйства". И объясни, чем отличаются квартира и жилые помещения коттеджа.
Кстати, premises - помещение; здание (с прилегающей к нему территорией).


По русски - коттедж, индивидуальный жилой дом с земельным участком.

Квартира в многоквартирном жилом доме и коттедж по требованиям к электробезопасности все таки различаются.
Коттеджи, как правило, запитаны от ВЛ, и часто ток короткого замыкания не достаточен для срабатывания электромагнитного расцепителя. Поэтому УЗО в цепи освещения существенно повышают безопасность. При обрыве PEN, что не редкость в наших воздушных сетях, УЗО спасает при косвенном прикосновении. Конечно если есть хоть какой то контур повторного заземления.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_2_*
сообщение 17.9.2017, 0:27
Сообщение #13





Гости






Цитата(Гость @ 16.9.2017, 23:01) *
По русски - коттедж, индивидуальный жилой дом с земельным участком.

Квартира в многоквартирном жилом доме и коттедж по требованиям к электробезопасности все таки различаются.
Коттеджи, как правило, запитаны от ВЛ, и часто ток короткого замыкания не достаточен для срабатывания электромагнитного расцепителя. Поэтому УЗО в цепи освещения существенно повышают безопасность. При обрыве PEN, что не редкость в наших воздушных сетях, УЗО спасает при косвенном прикосновении. Конечно если есть хоть какой то контур повторного заземления.

Квартира в многоквартирном жилом доме и жилые помещения (о них спросил гость 16.9.2017, 18:23) коттеджа по требованиям к электробезопасности ничем не отличаются. Требования одинаковые.
Многоквартирные жилые дома в сельской местности подключают к ВЛ. Надежность и безопасность ВЛ обязаны обеспечить сети. Нормы на электроустановки зданий пишут исходя из безопасности ВЛ и ТП.
При обрыве PEN ВЛ должна срабатывать давно известная защита на ТП и отключать ВЛ. Поэтому все аварийные ситуации на ТП и ВЛ должны устранять сети, а не их абоненты.
В современных нормах, которые нужно изучить до ведения споров на форумах, нет защиты от косвенного прикосновения.

И последнее где перевод на русский язык для нормативного документа "В помещениях, предназначенных для размещения одного домашнего хозяйства"?

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.9.2017, 0:40
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 16.9.2017, 18:43) *
Здесь ошибка перевода.
В оригинале речь идет о частных домах и прилегающих постройках для размещения одной семьи. А в представленном переводе как в любом жилом помещении.

Здесь не ошибка перевода, а заблуждение относительно бытовых помещений (зданий). Бытовое - далеко не только жилое.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 17.9.2017, 9:51
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3784
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Гость @ 16.9.2017, 18:23) *
Все что связано со стандартизацией, это одна большая большая ошибка. Стандарты и своды правил перегружены противоречиями, не позволяющими принимать оптимальные решения.
Вот немного не к этой теме обсуждения, а насчет ошибок.
Вот на сайте гост.ру

Размещают информацию о публичном обсуждении стандарта, а в уведомлении ошибка на ошибке:


Это потому, что писатели этих стандартов, как депутаты в думе, сами этих стандартов не знают, посему свои очередные новые "правила-высеры" не могут увязать с существующими и получается множественные конфликты. Вроде хотели как лучше решить проблему, вроде решили, создав и внедрив новое правило, но в результате поимели еще кучу новых проблем, на решение которых начинают писать новые правила с новыми проблемами..., и стандарт превращается в многотомник со множественными коррекциями, которые уже ни одна нормальная голова переварить не может..



Сообщение отредактировал Dimka1 - 17.9.2017, 9:55
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.9.2017, 10:20
Сообщение #16





Гости






Тема касается проекта СП. Есть что сказать? О плохих стандартах пиши в инстанции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 17.9.2017, 10:30
Сообщение #17





Гости






Цитата(Олега @ 17.9.2017, 0:40) *
Здесь не ошибка перевода, а заблуждение относительно бытовых помещений (зданий). Бытовое - далеко не только жилое.

В МЭКе написано хрен знает что. В СП нельзя переносить это. Нужно написать конкретно - в жилых помещениях.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 17.9.2017, 14:10
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость @ 17.9.2017, 10:20) *
Тема касается проекта СП. Есть что сказать? О плохих стандартах пиши в инстанции.

Какая тут проблема ? Заменить "писатели этих стандартов" на "писатели этих СП", остальное - то же самое.. icon_biggrin.gif
Среди "Гостей-гостей" вообще не поймешь кто что сказал, кто чего не говорил.. icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_2_*
сообщение 18.9.2017, 13:49
Сообщение #19





Гости






Давайте вместо СП обсуждать ушлых гостей.
А если конкретно, что имеешь против жилых помещений?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 18.9.2017, 14:29
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(2 @ 18.9.2017, 13:49) *
Давайте вместо СП обсуждать ушлых гостей.
Ага, особенно тех кто усматривает существенную разницу меж залепух в СП и в ГОСТ. icon_biggrin.gif
По-моему переходить к гостям я не призывал вовсе.

Цитата(2 @ 18.9.2017, 13:49) *
А если конкретно, что имеешь против жилых помещений?
В каком месте я имел хоть что-то против ? icon_confused.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения