![]() Просадка напряжения в гараже , Перекос фаз? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Просадка напряжения в гараже , Перекос фаз? |
![]()
Сообщение
#21
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
Попробовал подключать таким же образом пушку к остальным фазам, результат аналогичный: на загруженной фазе напряжение 185в, на остальных 245в. Вот, как и просили, фото столба:
Есть предложение: если это на самом деле "плохой" нулевой провод, что если кинуть перемычку с нулевого контакта соседнего блока, который подключён через другой столб? Сосед по гаражу предложил забить в землю штырь длиной 1,5 метра и с него брать ноль. Поможет ли это? |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#22
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9253 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А если соседу кол в башку забить, поможет это от его тупости?
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#23
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#24
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
уух, как такая красота вообще работает?)) сосед я так понял на другой отпайке? у него так же проседает?
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#25
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#26
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Значит проблема в соединении на столбе, кстати да, такой ужас не часто увидишь. Не удивлюсь если там алюминий просто скручен с гибкой медью.
Сообщение отредактировал гость олег - 11.9.2017, 21:39 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#27
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
По идее, раз нулевой провод замкнут на корпус щитков у каждого из гаражей, то достаточно соединить корпус моего гаража и корпус щитка соседнего гаража, питающегося от другого столба, чтобы подать мне ноль от другого столба, так ведь?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#28
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 6.11.2016 Пользователь №: 50428 ![]() |
Совершенно верно, главное не перенагрузить кабель соседа, можно столько понасоединять, что его сечения просто не хватит.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#29
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
Совершенно верно, главное не перенагрузить кабель соседа, можно столько понасоединять, что его сечения просто не хватит. Я просто хочу подсоединить так, чтобы точно убедится в том, что проблема в нулевом проводе моего столба. Постоянно использовать такое соединение не представляется возможным. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#30
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1174 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Я просто хочу подсоединить так, чтобы точно убедится в том, что проблема в нулевом проводе моего столба. Постоянно использовать такое соединение не представляется возможным. Конечно извиняюсь что вас покинул вчера, я смотрю вы до ночи воевали, сижу в интернете только в рабочее время с 7.45 до 16.45. Для эксперимента конечно можете продублировать нулевой провод от соседа.А так нужно лезть на столб и делать нормальное соединение.Конечно при снятом напряжении или на деревянной сухой лестнице и перчатках.И отключив рубильник вашего блока. Это вот пример как не надо делать, всем тем кто ноль сажает на землю.Кол в землю не поможет. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.9.2017, 8:17 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#31
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
Пришла ещё такая мысль: чтобы точно убедится в том, что нулевой провод у меня не работает, и берётся он от земли, может попробовать отключить нулевой провод заходящий в главный щиток в начале блока гаражей. И посмотреть как изменится работа электричества, какое будет напряжение и какая просадка при включении нагрузки. Если ничего не изменится, можно будет сделать достоверный вывод, что нулевой провод столба абсолютно не рабочий. Можно так сделать?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#32
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1174 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#33
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
ну вы блин эксперементаторы! ежу ж понятно что на столб надо лезть! не надо ноль отключать в трехфазной сети! по крайней мере хотя бы две вставки остальных фаз достаньте..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#34
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1174 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
ну вы блин эксперементаторы! ежу ж понятно что на столб надо лезть! не надо ноль отключать в трехфазной сети! по крайней мере хотя бы две вставки остальных фаз достаньте.. Ну во первых потребителей только на две фазы и судя по вчерашнему дню окромя него сейчас потребителей нет. ![]() Сообщение отредактировал гудвин 30 - 12.9.2017, 8:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#35
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
Конечно можно.И уточните ваш кабель на картинке какой. Самая левая стрелка. ну вы блин эксперементаторы! ежу ж понятно что на столб надо лезть! не надо ноль отключать в трехфазной сети! по крайней мере хотя бы две вставки остальных фаз достаньте.. Лезть на столб это крайняя мера, надо убедиться на 100% что в нём дело и объяснить и наглядно показать бригадиру гаражного блока в чём причина, чтобы заставить их что-то делать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#36
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1174 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Это конечно ваше дело, но я бы вам на будущее посоветовал.
Конечно если исправен автомат самая правая фаза. Один из проводов с левой фазы посадить на правую фазу , при условии что по пути по 5 гаражам они не соединены также вместе. Т.е вы тем самым распределите нагрузку по фазам в вашем блоке. Плюс тот 4 провод что валяется в яшике с вашего кабеля я бы им также при условии что он исправен и не сидит больше ни где продублировал им ноль.Потому что кабели КРПТ предназначены для питания трехфазных нагрузок.У них 4 провод на порядок тоньше. И судя по картинке он у вас греется. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#37
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 ![]() |
Пришла ещё такая мысль: чтобы точно убедится в том, что нулевой провод у меня не работает, и берётся он от земли, может попробовать отключить нулевой провод заходящий в главный щиток в начале блока гаражей. не стоит так делать, перекос возможен будет такой, что у кого то окажется 380 вместо 220..уж лучше для доказательств тащите НУЛЬ от соседа -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#38
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1174 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Саня 99 вы там хоть живы.
А то что то тишина. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#39
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 10.9.2017 Из: Инта Пользователь №: 52848 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#40
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1174 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2025, 8:56 |
|
![]() |