Добрый день!
Пожалуйста, подскажите, по какой формуле можно рассчитать сечение кабеля зная только ток(А), т.е. обратный процесс в таблицах, которые усыпаны в инете. Допустим я рассчитал ток: I=P*K/U*cosf P = 3000 Вт K =0,75 conf = 1 U = 220 В примерно получается 10А И вот по какой формуле можно рассчитать? От куда вообще в таблицах берутся значения сечения проводов разного типа и прокладки. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата по какой формуле можно рассчитать сечение кабеля зная только ток(А), т.е. обратный процесс в таблицах, которые усыпаны в инете Зная только ток никак. Расчет сечения суть расчет теплопередачи. Если вы решили сами рассчитать, вам придется выяснить точные геометрические размеры, проводника, изоляции, коэффициент теплопроводности изоляции, коэффициенты теплопередачи провод-изоляция, изоляция-воздух. Цитата От куда вообще в таблицах берутся значения сечения проводов разного типа и прокладки. Из опытных данных завода- изготовителя (в каталогах завода) или из тех же данных прошлых лет - в ГОСТах и ПУЭ. И учтите, что данные, по допустимому току для провода из таблиц, это при температуре жилы 70 градусов (для ПВХ изоляции), что субъективно оценивается многими как "провода греются". Так что, если психологически вы переживаете, что в процессе работы провода будут тёплые/горячие, то выбирайте с запасом, а не впритык. Что такое К=0,75? Сообщение отредактировал Pantryk - 11.9.2017, 17:41 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
От куда вообще в таблицах берутся значения сечения проводов разного типа и прокладки. Таблицы эти составлены эмпирическим методом, учитывающим различия нагрева проводников в зависимости от способа прокладки. Формула для расчета сечения будет слишком сложная, т.к. необходимо учитывать множество нюансов, поэтому этой формулы или не существует или она не находит практического применения. |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Зная только ток никак. Расчет сечения суть расчет теплопередачи. Если вы решили сами рассчитать, вам придется выяснить точные геометрические размеры, проводника, изоляции, коэффициент теплопроводности изоляции, коэффициенты теплопередачи провод-изоляция, изоляция-воздух. Из опытных данных завода- изготовителя (в каталогах завода) или из тех же данных прошлых лет - в ГОСТах и ПУЭ. И учтите, что данные, по допустимому току для провода из таблиц, это при температуре жилы 70 градусов (для ПВХ изоляции), что субъективно оценивается многими как "провода греются". Так что, если психологически вы переживаете, что в процессе работы провода будут тёплые/горячие, то выбирайте с запасом, а не впритык. Большое спасибо за ответ, а есть хотя бы примерные формулы, или что то может почитать где, я лично для себя. Цитата Что такое К=0,75? коэффициент одновременности, обычно для расчетов принимается стандартное значение 0.75; Таблицы эти составлены эмпирическим методом, учитывающим различия нагрева проводников в зависимости от способа прокладки. Формула для расчета сечения будет слишком сложная, т.к. необходимо учитывать множество нюансов, поэтому этой формулы или не существует или она не находит практического применения. Спасибо! |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |