Всем здоровья!
Уважаемые коллеги, помогите понять эту векторную диаграмму: https://ibb.co/hRCAjF Суть такая: Где установлен прибор это РП-2 (распред. пункт № 2, ввод № 2). От РП-2 проложена КЛ-10 кВ до ТП-38/5. ТП-38/5 это водозабор (ТНЗ-1000 кВА). Из 6 двигателей работают - 2. Оба асинхронники (глубинные насосы), мощностью 63 кВт. Так сложилось, что запланированной нагрузки на них нет. Можно сказать что в холостую крутят. С этого же РП-2 с другой секции шин питается СНТ (200 000 кВт-ч в месяц) ввод 1, вот ВД прибора учета на СНТ: https://ibb.co/n7TcWv Когда включаю секционник (обе секции шин с ввода № 2 питаются, т.е. питание через прибор учета водозабора) ВД такая: https://ibb.co/m1FwPF Когда выключаю секционник (питание с ввода 1 и ввода 2 раздельно) ситуация на ПУ водозабора опять как в начале: https://ibb.co/mzAPBv Так получается идет генерация в сеть (реактивка с минусом)? Из-за того что АД крутят почти в холостую? И нужно бороться с таким положение вещей? КУ ставить что ли? Сообщение отредактировал DaaN - 9.9.2017, 0:40 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1554 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Схему (однолинейную) набросайте с указанием места установки приборов учета.
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Схему (однолинейную) набросайте с указанием места установки приборов учета. Ну как-то так https://ibb.co/cO4qjF Сообщение отредактировал DaaN - 8.9.2017, 21:26 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
.... Так получается идет генерация в сеть (реактивка с минусом)? Из-за того что АД что крутят почти в холостую? И нужно бороться с таким положение вещей? КУ ставить что ли? Уважаемый DaaN! Вы правильно понимаете ситуацию, но с точностью до наоборот! У Вас уже где-то есть КУ (только Вы ещё об этом не знаете), их не может не быть, поэтому при малой мощности нагрузки возникает перекомпенсация, что и показывает Ваш умный прибор. Так куда Вам ещё КУ добавлять?! В данном случае КУ надо отключать, чтобы не было перекомпенсации. Асинхронники здесь не при делах, они не могут стать источником ёмкостной реактивной мощности, поэтому когда они работают с малой нагрузкой, то являются источником индуктивной реактивной мощности, которую кто-то шибко умный пытался компенсировать при помощи конденсаторных компенсирующих устройств (ККУ или УКРМ - устройств компенсации реактивной мощности). Это в общем-то неплохо, когда УКРМ грамотно спроектировано и настроено, но в Вашем случае об этом сказать нельзя. Ищите УКРМ и Вы его обязательно найдёте! Когда Вы его найдёте, не забудьте сообщить здесь о Ваших дальнейших действиях. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Уважаемый DaaN! Вы правильно понимаете ситуацию, но с точностью до наоборот! У Вас уже где-то есть КУ (только Вы ещё об этом не знаете), их не может не быть, поэтому при малой мощности нагрузки возникает перекомпенсация, что и показывает Ваш умный прибор. Так куда Вам ещё КУ добавлять?! В данном случае КУ надо отключать, чтобы не было перекомпенсации. Асинхронники здесь не при делах, они не могут стать источником ёмкостной реактивной мощности, поэтому когда они работают с малой нагрузкой, то являются источником индуктивной реактивной мощности, которую кто-то шибко умный пытался компенсировать при помощи конденсаторных компенсирующих устройств (ККУ или УКРМ - устройств компенсации реактивной мощности). Это в общем-то неплохо, когда УКРМ грамотно спроектировано и настроено, но в Вашем случае об этом сказать нельзя. Ищите УКРМ и Вы его обязательно найдёте! Когда Вы его найдёте, не забудьте сообщить здесь о Ваших дальнейших действиях. Да, не люблю я простых путей. Перекомпенсация это, что сразу я и подумал. Но! Не видел я на водозаборе КУ...Завтра скажу персоналу, пусть ищут ![]() А так да, проектироваться должно было. Планировалось загрузить 6 асинхронников по 63 кВт каждый. Но не успели..СССР развалился ![]() Так-то это КУ никто не обслуживал где-то лет 20 точно...если есть это КУ. Ну и перекомпенсация плохо, повышенная нагрузка на кабели и т.д. (платить вроде не заставляют за реактивку ![]() Сообщение отредактировал DaaN - 9.9.2017, 0:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Добавлю, что источником ёмкостной реактивной мощности могут быть не только конденсаторные батареи, но и синхронные двигатели, работающие с перевозбуждением!
-------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 ![]() |
Так получается идет генерация в сеть (реактивка с минусом)? Из-за того что АД крутят почти в холостую? И нужно бороться с таким положение вещей? Подсчитайте емкость кабеля идущего к ТП 38/5 и вопросы ваши, возможно, отпадут. Сообщение отредактировал Null - 9.9.2017, 7:07 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Подсчитайте емкость кабеля идущего к ТП 38/5 и вопросы ваши, возможно, отпадут. Абсолютно верное замечание! Вполне возможно, что элементы электрической сети, имеющие ёмкостный характер, например, кабельные и воздушные линии большой длины, а также системы шин распределительных устройств, могут вносить свою лепту в генерирование ёмкостной реактивной мощности. Это так называемая естественная компенсация и при определённой (небольшой) нагрузке она может превышать индуктивную реактивную мощность потребителей. Для этого необходимо полное обследование всей схемы и её расчёт на предмет выявления возможных источников перекомпенсации. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 9.9.2017, 9:47 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Подсчитайте емкость кабеля идущего к ТП 38/5 и вопросы ваши, возможно, отпадут. Расчет емкости колдунство сильное... Там линия 1200 - 1300 метров. Это КЛ-10 кВ, ААШв, 3х70. Будет такой эффект в генерации реактивки при такой длине КЛ? Я считаю что это не длинная линия. После КЛ идет транс 1 шт. (ТНЗ 1000 кВА), РУ-0,4 кВ (от транса запитанная), кабели 0,4 (~ 500 метров, АВВГ), ну и движки. Подсчитал...не знаю правильно конечно ли, но получилось что емкость 2,56*10^-7 Ф... Сообщение отредактировал DaaN - 9.9.2017, 11:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Нету на водозаборе компенсирующих устройств...
Откуда же 3 кВар в сеть идут? А может вообще быть что цепи напряжения в схеме учета напутал? ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
У меня по расчету генерация реактивки на этой линии 12 квар, что близко к вашим замерам без нагрузки. Ток хх трансформатора 1000 около 14 квар (индуктивных). Выключенные двигатели, только двигатели или транс тоже выключен?
Хм.. в той таблице которая у меня есть указана емкость кабеля 70ки 0,28 мкФ/км, и зарядный ток 0,53 А/км. По току получается 12 квар, а по емкости 26. Емкость указывается между любыми жвумя жилами? Т.е. в расчете брал, как три емкости в треугольник. Правда эта емкость указана как для напряжения 6/10 кВ, может зарядный ток указан для 6 кВ. Надо будет проверить. Сообщение отредактировал Pantryk - 11.9.2017, 22:56 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
У меня по расчету генерация реактивки на этой линии 12 квар, что близко к вашим замерам без нагрузки. Ток хх трансформатора 1000 около 14 квар (индуктивных). Выключенные двигатели, только двигатели или транс тоже выключен? Хм.. в той таблице которая у меня есть указана емкость кабеля 70ки 0,28 мкФ/км, и зарядный ток 0,53 А/км. По току получается 12 квар, а по емкости 26. Емкость указывается между любыми жвумя жилами? Т.е. в расчете брал, как три емкости в треугольник. Правда эта емкость указана как для напряжения 6/10 кВ, может зарядный ток указан для 6 кВ. Надо будет проверить. Все эти расчеты на "потребление". Транс включен, АД отключен. Они не дают генерации в сеть. Сообщение отредактировал DaaN - 12.9.2017, 11:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 ![]() |
Может КУ есть по низкой стороне транса?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Он не даст генерации в сеть Ну, если линия генерит 26 квар (а у вас емкость получилась близка к той, что есть у меня), а транс потребляет 14, то получается генерация с трансом. Сообщение отредактировал Pantryk - 12.9.2017, 9:18 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Ну, если линия генерит 26 квар (а у вас емкость получилась близка к той, что есть у меня), а транс потребляет 14, то получается генерация с трансом. Ну не генерация с трансом, а транс понижает перекомпенсацию на 14 кВАр. То есть 1 300 метров ААШв дают такой эффект? Кстати, когда ВД в 4 квадранте - то один дренажный насос включен был. То есть когда пришли на водозабор (я уже подключился к ПСЧ и мониторил) увидели 1 работающий асинхронный двигатель. И вот когда включили 2-ой (ну а дальше 3 и 4-ый), ВД ушла в 1 квадрант... КУ я все же нашел. 0,38 кВ напряжением. Но отключены. Точнее как. Приходящий кабель на них есть, откуда не знаю, не удалось проследить. Замер напряжения на выводах конденсаторов показал по нулям. На всякий случай, чтоб уж не думалось, откинул эти кабели. ВД чуть позже пойду снимать. И попробую двигатели все отключить. Потом отключу транс. Оставлю только линию в холостую. Если скакнет реактивка вверх, до 26 кВАр - то Вы правы. Значит линия и генерирует. Как бороться с ней? И надо ли (на 100 В напряжение повыше, не страшно так-то). При нагрузке перекомпенсация пропадает. Сообщение отредактировал DaaN - 12.9.2017, 11:44 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Если вам санкций за перекомпенсацию не выставляют, то и не делайте ничего.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|||||||
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
В общем так:
Действительно конденсатором является линия 10 кВ. Генерация ~ 24 кВАр на ХХ линии. Самая первая ВД в этой теме, это ВД с включенным одним АД. Один АД всегда на водозаборе включен. Дальше ВД выкладываю, для наглядности: 1). ВД где включен один АД: 2). Отключен АД (отключены все АД): 3). ХХ линии 10 кВ, транс отключен: 4). Включение транса: 5). Снова включен один АД: |
||||||
![]() |
|||||||
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Там линия 1200 - 1300 метров. Это КЛ-10 кВ, ААШв, 3х70. Будет такой эффект в генерации реактивки при такой длине КЛ? Я считаю что это не длинная линия.... Видите, уважаемый DaaN, как оказалось на деле - кабельная линия довольно длинная! Иногда приборам надо доверять. -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |