Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
sergei71
сообщение 6.9.2017, 11:46
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 6.9.2017
Пользователь №: 52833



Всем привет. Собрал ящик в таком варианте как как нарисовал на картинке. Ящик установлен на металлической опоре, далее со счетчика уходит сип на дом где будет распологаться еще один щиток с узо и автоматами. есть контур заземления. Подскажите верна ли данная схема сборки?

Сообщение отредактировал sergei71 - 6.9.2017, 11:47
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
Прикрепленное изображение
1350 x 690 (88.53 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 6.9.2017, 12:22
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Вообще этим должны заниматься спецы.
Вашу схему, когда будите ставить счетчик на учет , забракуют.
И ещо вопрос, ящик самодельный или готовый под счетчик и он какой пластмассовый или железный.
А так достаточно того что на рисунке. земля у вас я так понял в самом доме.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 6.9.2017, 12:44
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
Прикрепленное изображение
1350 x 690 (47.31 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 6.9.2017, 14:22
Сообщение #3


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Самое первое - у вас счетчик неправильно подключен. Смотрите на схему подключения счетчика.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei71
сообщение 6.9.2017, 20:52
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 6.9.2017
Пользователь №: 52833



Значит так. Нанимать спецов для такой простой работы и платить за это огромные деньги, не вижу достойным вариантом. Я привык все делать сам. А то что не знаю или мне не хватает опыта то я всегда прошу совета или прошу спцов мне помочь советом. Так сложилось что нет у меня электриков и хочу найти истину тут. Делаю для себя и хочу что было все зер гуд и меня не токнуло е..ом когда буду прикосаться к эл.щитку. теперь опишу ситуацию еще раз. На моем участке нет бетонной опоры. В эл.сбытовой компании мне сказали установить самому мет.опору, повесить металлический ящик и в него прибор учета. Выдали тех условия. Я впринцыпе все сделал. Даже сип кинул с бетонной опоры на свою опору. Ко мне придет инспектор принимать и опечатовать шкаф и посему прошу вас грамотных людей дать совет, правильно ли я подключил землю, правильно ли я завел 0 на автомат или 0 нужно кинуть на корпус щитка?. Ниже исправленная схема. Так как сейчас у меня подключено. Схма самого шкафа на металлической опоре.
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
Прикрепленное изображение
1512 x 2221 (837.46 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 6.9.2017, 21:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



sergei71, поправки к схеме:
- Из ящика ВРУ к дому должен идти трёхжильный кабель.
- Повторное заземление нулевого проводника:
- или сделать до двухполюсного автомата, если желаете систему TN-C-S; это классика и картинок в инете море... чтобы не изобретать;
- или не делать вовсе, проводник от заземления на шину РЕ, туда же подключить провод от щита и опоры и отходящий провод РЕ в составе кабеля к дому, если система ТТ; добавить УЗО 100-300мА (S)


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 7.9.2017, 9:50
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814




Вот вам ситуация.Рисунок 1.Это как вы хотите.
Рисунок 2.При обрыве нулевого провода на трансформаторе или по пути, через ваш счетчик и автомат будите питать весь поселок.
Рисунок 3.Получаете в розетке или вы или соседи 380в.
рисунок 4.Можете все оставить как есть только отсоедините нулевой провод от земли.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2017, 10:33
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
Прикрепленное изображение
1754 x 1240 (135.32 килобайт)

 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
Прикрепленное изображение
1754 x 1240 (136.46 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
Прикрепленное изображение
1754 x 1240 (134.88 килобайт)
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
Прикрепленное изображение
1512 x 2221 (453.75 килобайт)
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergei71
сообщение 8.9.2017, 0:34
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 6.9.2017
Пользователь №: 52833



Всем спасибо. Извините за тупость но спрошу еще. Корпус щита и столб я заземлил на контур. Рядом есть металлический сарай к которому планирую подвести липестричество). Что если сам сарай я заземлю на тот же контур что и щит? Или для сарая нужно сделать свой контур?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.9.2017, 8:01
Сообщение #8





Гости






Цитата(sergei71 @ 8.9.2017, 0:34) *
... Что если сам сарай я заземлю на тот же контур что и щит? Или для сарая нужно сделать свой контур?

Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), "1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. ...."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
гудвин 30
сообщение 8.9.2017, 8:23
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1190
Регистрация: 31.8.2017
Из: курская обл
Пользователь №: 52814



Достаточно одного контура, если конечно расстояние не большое .Одно из условий.Заземляемое оборудование (САРАЙ)или что ещо там, должно подключаться параллельно но не последовательно к контуру заземления.
То есть заземлите вы сам сарай.Стоит у вас в сарае сверлильный станок.
Вы решили и его заземлить.
Так вот по правилам, вам от вашего станка нужно тянуть провод не на сарай а на столб куда подключен и сарай.
Но и ешо раз повторяю это по правилам электробезопасности.
Но можно и на сарай.Но тогда провод заземления который до сарая должен отвечать определенным требованиям.
В любом случае от вашего яшика до сарая должен идти еще как минимум один провод (который заземление)
А не то что вы сделали, заземлили нулевой провод.

Сообщение отредактировал гудвин 30 - 8.9.2017, 8:31
Эскизы прикрепленных изображений
 Р В Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
Прикрепленное изображение
1512 x 2221 (456.01 килобайт)

 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 8.9.2017, 11:43
Сообщение #10





Гости






Цитата(sergei71 @ 8.9.2017, 0:34) *
... Или для сарая нужно сделать свой контур?

ПУЭ, "1.7.55. ... Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух." Самый простой выход - два диагонально противоположных угла сарая отдельными проводниками соединяете с Вашим контуром. Тогда электрооборудование сарая можно заземлять на металлические конструкции сарая. Только здесь следует иметь ввиду, что ВСЕ металлоконструкции сарая должны иметь между собой надёжный электрический контакт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 16:32
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены