![]() Сборка однофазного щитка |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Сборка однофазного щитка |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.9.2017 Пользователь №: 52833 ![]() |
Всем привет. Собрал ящик в таком варианте как как нарисовал на картинке. Ящик установлен на металлической опоре, далее со счетчика уходит сип на дом где будет распологаться еще один щиток с узо и автоматами. есть контур заземления. Подскажите верна ли данная схема сборки?
Сообщение отредактировал sergei71 - 6.9.2017, 11:47
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Вообще этим должны заниматься спецы.
Вашу схему, когда будите ставить счетчик на учет , забракуют. И ещо вопрос, ящик самодельный или готовый под счетчик и он какой пластмассовый или железный. А так достаточно того что на рисунке. земля у вас я так понял в самом доме. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 6.9.2017, 12:44
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 ![]() |
Самое первое - у вас счетчик неправильно подключен. Смотрите на схему подключения счетчика.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.9.2017 Пользователь №: 52833 ![]() |
Значит так. Нанимать спецов для такой простой работы и платить за это огромные деньги, не вижу достойным вариантом. Я привык все делать сам. А то что не знаю или мне не хватает опыта то я всегда прошу совета или прошу спцов мне помочь советом. Так сложилось что нет у меня электриков и хочу найти истину тут. Делаю для себя и хочу что было все зер гуд и меня не токнуло е..ом когда буду прикосаться к эл.щитку. теперь опишу ситуацию еще раз. На моем участке нет бетонной опоры. В эл.сбытовой компании мне сказали установить самому мет.опору, повесить металлический ящик и в него прибор учета. Выдали тех условия. Я впринцыпе все сделал. Даже сип кинул с бетонной опоры на свою опору. Ко мне придет инспектор принимать и опечатовать шкаф и посему прошу вас грамотных людей дать совет, правильно ли я подключил землю, правильно ли я завел 0 на автомат или 0 нужно кинуть на корпус щитка?. Ниже исправленная схема. Так как сейчас у меня подключено. Схма самого шкафа на металлической опоре.
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
sergei71, поправки к схеме:
- Из ящика ВРУ к дому должен идти трёхжильный кабель. - Повторное заземление нулевого проводника: - или сделать до двухполюсного автомата, если желаете систему TN-C-S; это классика и картинок в инете море... чтобы не изобретать; - или не делать вовсе, проводник от заземления на шину РЕ, туда же подключить провод от щита и опоры и отходящий провод РЕ в составе кабеля к дому, если система ТТ; добавить УЗО 100-300мА (S) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|||||
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Вот вам ситуация.Рисунок 1.Это как вы хотите. Рисунок 2.При обрыве нулевого провода на трансформаторе или по пути, через ваш счетчик и автомат будите питать весь поселок. Рисунок 3.Получаете в розетке или вы или соседи 380в. рисунок 4.Можете все оставить как есть только отсоедините нулевой провод от земли. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 7.9.2017, 10:33
Эскизы прикрепленных изображений
|
||||
![]() |
|||||
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.9.2017 Пользователь №: 52833 ![]() |
Всем спасибо. Извините за тупость но спрошу еще. Корпус щита и столб я заземлил на контур. Рядом есть металлический сарай к которому планирую подвести липестричество). Что если сам сарай я заземлю на тот же контур что и щит? Или для сарая нужно сделать свой контур?
|
![]() |
|
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
... Что если сам сарай я заземлю на тот же контур что и щит? Или для сарая нужно сделать свой контур? Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ), "1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. ...." |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1190 Регистрация: 31.8.2017 Из: курская обл Пользователь №: 52814 ![]() |
Достаточно одного контура, если конечно расстояние не большое .Одно из условий.Заземляемое оборудование (САРАЙ)или что ещо там, должно подключаться параллельно но не последовательно к контуру заземления.
То есть заземлите вы сам сарай.Стоит у вас в сарае сверлильный станок. Вы решили и его заземлить. Так вот по правилам, вам от вашего станка нужно тянуть провод не на сарай а на столб куда подключен и сарай. Но и ешо раз повторяю это по правилам электробезопасности. Но можно и на сарай.Но тогда провод заземления который до сарая должен отвечать определенным требованиям. В любом случае от вашего яшика до сарая должен идти еще как минимум один провод (который заземление) А не то что вы сделали, заземлили нулевой провод. Сообщение отредактировал гудвин 30 - 8.9.2017, 8:31
Эскизы прикрепленных изображений
|
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
... Или для сарая нужно сделать свой контур? ПУЭ, "1.7.55. ... Для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее двух." Самый простой выход - два диагонально противоположных угла сарая отдельными проводниками соединяете с Вашим контуром. Тогда электрооборудование сарая можно заземлять на металлические конструкции сарая. Только здесь следует иметь ввиду, что ВСЕ металлоконструкции сарая должны иметь между собой надёжный электрический контакт. |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 16:32 |
|
![]() |