УЗМ-51-М(д) - до УЗО (S) или после? , Как лучше поставить узмки - до противопожарного УЗО или после |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
УЗМ-51-М(д) - до УЗО (S) или после? , Как лучше поставить узмки - до противопожарного УЗО или после |
4.9.2017, 15:48
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.9.2017 Пользователь №: 52824 |
Комрады, посоветуйте, пожалуйста!
Заказал себе с доставкой три УЗМ-51-МД (да, да, не ругайте за Д, повелся на защиту от дуги). Вот только не знаю - как их лучше разместить в щитке на столбе (да, узмки планирую ставить не в доме, а до кабеля, который в этот дом по воздуху идёт). Так вот - как лучше: до узо (четырёхполюсного селективного 63А на 100 мА) или после? И как правильно соединить нули в обоих случаях? В случае когда узм-ки до узо - к узо ноль подводить от последней узм (как на картинке) или от нулевой шины (как на картинке 2) Сам думаю, что правильнее от шины ведь в узм ноль только для ее собственного питания? А в случае когда узм-ки после узо - ноль в дом от УЗО? - как тогда быть с нулём для узм-ок, не на шину же щитка на столбе его бросать, ведь с узо ушел ноль к шине в доме... Сообщение отредактировал VYV - 4.9.2017, 16:02 |
|
|
|
Гость_Гость_* |
4.9.2017, 16:31
Сообщение
#2
|
Гости |
дяденька-а! а вы вот тутя посмотритя fb.ru/article/240462/uzm--m-shema-podklyucheniya-otzyivyi-i-instruktsiya
|
|
|
4.9.2017, 16:51
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.9.2017 Пользователь №: 52824 |
Спасибо, я посмотрю, и уже много что посмотрел, так что в голове - каша.
Вот что такое в этой статье под "демпфером" подразумевается? no idea... Форум - уже как последняя надежда чайника получить светлый ответ. Сообщение отредактировал VYV - 4.9.2017, 17:06 |
|
|
4.9.2017, 17:02
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1026 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Вариант 3.
От нулевой шины на все УЗМ и на УЗО. |
|
|
|
4.9.2017, 17:08
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.9.2017 Пользователь №: 52824 |
|
|
|
4.9.2017, 18:15
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 |
УЗМ ноль не коммутирует, нужен только для питания самого УЗМ. Остался один вариант... догадаетесь?...
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
|
|
4.9.2017, 19:55
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.9.2017 Пользователь №: 52824 |
Спасибо!
Если я Вас правильно понял, что для УЗО не будет считаться утечкой тока прохождение трёх фаз через УЗМ и тогда можно сделать как на картинке в приложении - с УЗМ после УЗО. Если я Вас понял неправильно (что вероятно, учитывая мои близкие к нулю же познания в электрике ), то тогда моим единственным вариантом будет как во второй картинке к первому посту - УЗО после УЗМ. Единственное, почему я думал поставить УЗМ после УЗО - так это чтобы УЗМ-51МД правильно "распознавал" возможные дуги. Но если ему без разницы - то тогда узо будет крайним на выходе из ЩУ до автомата в доме. |
|
|
|
Гость_Гость_Виталий_*_* |
20.9.2018, 16:47
Сообщение
#8
|
Гости |
Но если ему без разницы - то тогда узо будет крайним на выходе из ЩУ до автомата в доме. Ему то без разницы, только у УЗМ есть собственное потребление в 1,5 Вт, которое заявлено в паспорте. Поэтому ноль для УЗМ необходимо брать на выходе с УЗО, иначе перепад по току в 6 мА Вы получаете из воздуха. |
|
|
21.9.2018, 14:31
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 |
не советовал бы на улице узм ставить, там электроника всётаки..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
|
|
21.9.2018, 20:56
Сообщение
#10
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3589 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Уважаемый VYV! Бегло глянул Ваши схемы: первый вариант нормальный, второй - не очень, а третий совсем не годится! Запомните одну простую вещь: после УЗО никаких заземляющих и прочих проводников, идущих в обход этого УЗО, быть не должно!
-------------------- Часто за деревьями не видно леса, тем более когда деревья - сплошь одни дубы и все шумят...
|
|
|
|
21.9.2018, 23:13
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 |
Цитата(VYV) Если я Вас понял неправильно (что вероятно, учитывая мои близкие к нулю же познания в электрике icon_biggrin.gif ), то тогда моим единственным вариантом будет как во второй картинке к первому посту - УЗО после УЗМ....если ему без разницы - то тогда узо будет крайним на выходе из ЩУ до автомата в доме....уже много что посмотрел, так что в голове - каша. Что бы не было "каши" в голове и подключить наиболее правильно, вначале следует знать те или иные цели.Например - какова истинная цель установки УЗО на ток 100мА? Это некое обще-суммарное групповое, общее или или противопожарное? Вот отсюда и отталкивайтесь с точкой(местом) подключения..... Цитата(VYV) ....я думал поставить УЗМ после УЗО - так это чтобы УЗМ-51МД правильно "распознавал" возможные дуги. Что именно имеется ввиду в Вашем представлении?
-------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
|
|
Гость_dllb_* |
24.9.2018, 16:42
Сообщение
#12
|
Гости |
Уважаемый VYV! Запомните одну простую вещь: после УЗО никаких заземляющих и прочих проводников, идущих в обход этого УЗО, быть не должно! Извините конечно, но как сделать заземляющий проводник не в обход УЗО? Я просто недавно в теме, всего неделю и пока чистый теоретик, но как мне кажется к УЗО заземление вообще не подходит ... в тех УЗО, что я видел, а видел я всего одно. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2024, 3:53 |
|