![]() Какие выбрать автоматы и УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Какие выбрать автоматы и УЗО |
Гость_Гость_Ильдар_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Делаю электрику в 2-х комнатной квартире: вводной кабель ВВГ 3*10, группы ввода:
1)
ВВГ 3*2,5, автомат 20 А 2)
ВВГ 3*2,5, автомат 20 А 3)
ВВГ 3*2,5, автомат 25 А(поставил побольше автомат из-за кратковременных нагрузок - мультиварка и микроволновка) 4)
ВВГ 3*2,5, автомат 20 А 5)
ВВГ 3*4, автомат 25 А 6)
ВВГ 3*2,5, автомат 20 А 7)
ВВГ 3*1,5, автомат 10А ![]()
ВВГ 3*1,5, автомат 10А Разводку по группам сделал для распределения мощности+ экономия кабеля, поэтому например телевизор+холодильник ВОПРОСЫ: 1)Правильно ли я выбрал автоматы по амперам? 2)Хочу поставить вводной автомат, счетчик(если разрешат перенести с подъезда), общее УЗО АС на срабатывание 30мА. Каким номиналом ставить вводной автомат и каким номиналом поставить УЗО? Не будет ли УЗО постоянно срабатывать(новая проводка, новые электроприборы - надеюсь что малый ток утечки) или сменить на 100мА? 3)Хочу поставить дополнительный УЗО на сдвоенную розетку в ванне с 10мА на 32 А характеристика АС. Верно ли подобрали УЗО? Изначально из-за дороговизны хотел ограничиться одним общим УЗО, благоразумно ли оставить только один общий УЗО? 4)Вводной автомат и УЗО хочу поставить проверенной марки - Легранд, Шнайдер, АББ. Обычные автоматы поставить ИЭК. Разумна ли такая экономия? против ИЭК ничего против не имею) |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Все АВ "розеточных линий" на 16А
2. При таком количестве групповых линий ставить одно вводное УЗО на 30мА не разумно, а одно на 100мА опасно. 3. Благоразумно поставить несколько УЗО... 4. Если против ИЭК ничего не имеете против, то поставьте всю автоматику от ИЭК. ЗЫ. Никто не будет против, если "схема щита" будет в виде чертёжика, а не в виде описания. ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
1. Все АВ "розеточных линий" на 16А 2. При таком количестве групповых линий ставить одно вводное УЗО на 30мА не разумно, а одно на 100мА опасно. 3. Благоразумно поставить несколько УЗО... 4. Если против ИЭК ничего не имеете против, то поставьте всю автоматику от ИЭК. ЗЫ. Никто не будет против, если "схема щита" будет в виде чертёжика, а не в виде описания. ![]() Спасибо за быстрый ответ. Извините что нет схемы, я не электрик, схема нарисована в ручную, не по правилам, скорее всего понятна только мне, дополнять буду фотографиями готовой разводки))) 2) А какой разумный минимум по УЗО по моей схеме; |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
я предлагаю так: определить какие группы нуждаются в дифзащите (скорее всего это все бытовые розетки, кухня, ванная), разделить их на две группы и установить на них два узо
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#5
|
Гости ![]() |
я предлагаю так: определить какие группы нуждаются в дифзащите (скорее всего это все бытовые розетки, кухня, ванная), разделить их на две группы и установить на них два узо В этом случае Узо нужно больше чем группу автоматов которую он защищает? например три автомата на 20А, получается УЗО нужно больше чем на 60А? |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#6
|
Гости ![]() |
разбивайте на группы хоть по 16 А и ставьте на группу свое УЗО - блин вот бы я парился с такими проблемами.
ДЕНЬГИ ЕСТЬ - УМА НЕ НАДО! |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |