Мелочь. Даты апрельские, а с марта СП31-110 сменен на СП256. лист1.
Квартир, как понял, 12 штук. удельная 2 кило, 2*12=24кВт, а в проекте Pp=8кВт. Хотя вводной АВ 50А. Но при этом номинале по 1,45Iн кабель 4х10 не защищен от перегруза. По нагрузке достаточно было бы поставить АВ 40А при этом же кабеле. Сообщение отредактировал Олега - 30.8.2017, 0:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
СП 31-110 заменен.
Сечение проводника основной системы уравнивания не менее половины защитного проводника установки т.е. в данном случае получается нужно 6ммкв. Болтовое соединение ниже отметки земли (явно просто опечатка, но выглядит именно как болтовое в земле) ВРУ и ЩР в лестничной клетке, там допускаются щитки встроенные в стену. Это путь эвакуации - никаких выступающих частей. Или это под лестничным маршем (направление подъема на лестнице не обозначено)? По поводу ДСУП в ванной - не показана трасса прокладки провода от щита до сантех зашивки. Какие трубы? Если пластиковые, то требуется еще основной проводник уравнивания потенциалов в ванную (тут могу ошибаться ввиду возможных региональных различий нормативки), если стальные, то не показано их присоединение на этаже (также могут быть различия, но у нас требуется присоединение ДСУП к трубам или мет.вставкам в каждой ванной комнате). Стержневой молниеприемник? Сомневаюсь, что все здание попадает в его зону защиты. , да и красоты он не делает. Сетка на кровле. Т.к. СМЗ не изолирована, то кольцевой заземлитель и опуски через 25м по периметру здания (скоре всего 4 уровень защиты). Воздушный ввод - м.б разрядники в ВРУ или на ответвлении к дому. 1 группа на квартиру? вроде рекомендуется не меньше 3 (по СП31 было розетки комнат, свет, кухня+коридор). Не указан аппарат групповой линии квартиры. ПУЭ конечно разрешало ответвление к электроприемникам без установки аппаратов защиты от групповой линии с аппаратом защиты 25А, но все же сложилась практика розеточных линий на 16А. Если у потребителей свои распред.щитки, то нужно было бы это отразить и тогда не нужно этот отходящий аппарат. Зачем плодить щиты установленные рядом при таком то количестве групп, может просто взять металлоконструкцию на подобие ПР11. Но это уже эстетика, т.к. заложить два комплектных изделия проще, чем рисовать нестандартку. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17858 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Или это под лестничным маршем (направление подъема на лестнице не обозначено)? Да, видимо подъем начинается с короткого марша. А с оси 6 надо было все отзеркалить на ось 5, имх. Щитки над ступенями пролета (2 этаж) мне не нравятся, только пунктик не пришить. ![]() Не видно аварийного эвакуационного освещения. Сечение проводника основной системы уравнивания не менее половины защитного проводника установки т.е. в данном случае получается нужно 6ммкв. Так электроустановки, а не ввода в ЭУ. Но в любом случае не менее 6 мм2 меди. )По нагрузкам плиты газовые, а в ОСУП газовой трубы нет. Мет.входн.двери с домофоном - тоже в ОСУП. Ввод в гофр.ПНД40. Полиэтилен горюч, используется только скрыто в НГ материалах. А в примеч.- наружно. Сообщение отредактировал Олега - 30.8.2017, 2:01 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Цитата Так электроустановки, а не ввода в ЭУ Ну проводник то ввода присоединяется к ЭУ. Т.е. в ЭУ присутствует присоединение защитного проводника питающей линии. Может быть это притянуто за уши, но в больших зданиях все равно получается по максимуму, а в мелких не такое большое расстояние, чтобы на ступень меньше было сильно принципиально по цене. Цитата Мет.входн.двери с домофоном - тоже в ОСУП. Домофон не фигурирует. Может и нет его, а может не показали. Олега, а каким сечением вы присоединяете ГЗШ к заземлителю? 10 мм кв. это для функционального заземления прописано, а защитное каким присоединять? Я обычно завожу тем же металлом, что и горизонтальный заземлитель, но во всяких коттеджах удобнее вводить что-то более гибкаое, чем сталь, и вот соединение ГЗШ и заземлителя каждый раз терзают сомнения. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23055 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
||
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17858 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ну проводник то ввода присоединяется к ЭУ. Т.е. в ЭУ присутствует присоединение защитного проводника питающей линии.. Присоединение есть, но частью ЭУ здания распределительная сеть от этого не становится. Сечение проводников ОСУП в здании выбираю относительно наибольших защитных от ГРЩ. "Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки.."нету Это я на всякий случай... защитное каким присоединять? Я обычно завожу тем же металлом, что и горизонтальный заземлитель, но во всяких коттеджах удобнее вводить что-то более гибкаое, чем сталь, и вот соединение ГЗШ и заземлителя каждый раз терзают сомнения. Тут все по ПУЮ (да и в гост было, 5.54), как для защитных (здесь относительно ввода), табл.1.7.5.Много раз вытаскивал, насилу нашел картинку, которую пользую (не напрягая головы). Тоже беру полосу, но в здании толщиной 4 мм. Развожу при большой протяженности здания к разным сторонам контура, 2-4 выпуска. (полоса 40х4 в разные стороны пошла - считай уже 80х4) Сообщение отредактировал Олега - 30.8.2017, 20:00 |
|
![]() |
||
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |