Выбор АВ для ящика с понижающим трансформатором 220 на 24 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Выбор АВ для ящика с понижающим трансформатором 220 на 24 |
29.8.2017, 15:16
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 5.7.2017 Пользователь №: 52525 |
помогите выбрать правильно автоматический выключатель для ящика с понижающим трансформатором ятп-0.25 230 уз 220/24.Хочу поставить в баню
|
|
|
|
29.8.2017, 15:37
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Вот стоит у вас дома куча разного оборудования Где имеет место быть понижающим блокам питания, ну там зарядки для телефонов, телевизор, блок питания в комке. И заметьте вам даже и в голову не приходит перед телевизором ставить отдельный автомат, или там перед зарядкой для телефона. В любой светодиодной лампочке встроен блок питания понижающий, может тоже автомат прилепим?. А тут то какого черта вас так потянуло поумничать?
Я не ради идею раскритиковать, мне по человечески интересно, а НАХРЕНА? Сообщение отредактировал шахтер - 29.8.2017, 15:42 |
|
|
29.8.2017, 16:30
Сообщение
#3
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 657 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
В стандартных ЯТП же вроде обычно вводной есть? хотя опять же а НАХРЕНА?
|
|
|
29.8.2017, 18:00
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1463 Регистрация: 7.3.2014 Из: г.Минск Пользователь №: 38487 |
Ток вашего транса по первичке не больше 1А,по вторичке не больше 10А,все зависит от нагрузки.
|
|
|
|
31.8.2017, 7:14
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 22:12 |
|