![]() Перегрев ТЭНов в бане. |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Перегрев ТЭНов в бане. |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 10321 ![]() |
Имеется финская печка для парилки 9 квт .Установленые в ней элементы,3 штуки на 220вольт соединены звездой и подключены к сети 440 вольт.
Так,что на каждый элемент приходится по 260 вольт.При полном нагревании на всех элементах изоляция падает до 0 мом. Напряжение поменять нет никакой возможности.Может у кого есть идеи как снизить нагрев.С уважением. |
![]() |
|
|
Гость_Гость_Anatoli_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
А откуда 440В? Это под нагрузкой?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый день.
Имеется финская печка для парилки 9 квт .Установленые в ней элементы,3 штуки на 220вольт соединены звездой и подключены к сети 440 вольт. Так,что на каждый элемент приходится по 260 вольт.При полном нагревании на всех элементах изоляция падает до 0 мом. Напряжение поменять нет никакой возможности.Может у кого есть идеи как снизить нагрев.С уважением. Если не очень сложно- черкните схемку, хоть на туалетной бумаге: собственно схему соединений, точки замеров и чем меряли, а то какие-то страсти получаются. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Сеть 440 В, конечно, интересное решение, тем более такого стандарта нету. Если нет возможности засудить мерзавца, поставляющего такую нестандартную энергию, остается одно. Соединить тэны треугольником по два последовательно.
Кто "за" - ноги вниз! ![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 10321 ![]() |
Стандарт такой есть.Я бы не писал если бы было 380 в,а так 440 вольт 60 гц.Хотя частота не важна.
Такое напряжение поставляют мне генераторы 4 х 1000 квт. Стандарт американский,а печку купили финскую.Не выбрасывать же её. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Раз для одного клиента примерно в такой же ситуации понижали напряжение на электрокотле. Задача родилась из того, что соединения ТЭНов по схеме на звезду было мало, а на треугольник- много (прямо как у господина Кошкина в "Новых приключениях неуловимых"), а просто стабилизатор уже не помогал. Делали следующим образом: Измеряли напряжение в каждой фазе при помощи АЦП, входящего в состав однокристальной ЭВМ. В соответствии с измеренным напряжением на каждой фазе при помощи встроенной программы вычислялось необходимое количество целых периодов переменного напряжения, которые необходимо пропустить через ТЭН на интервале интегрирования (он был принят равным двадцати периодам переменного питающего напряжения). После этого схема управления с выходом на симисторах (трех, по количеству фаз) включала напряжение на ТЭНы котла на заданное количество периодов, начиная строго с перехода через нуль. Как ни странно, но все получилось- регулятор работал четко. Беда подкралась незаметно. В поселке оказался слабоватый трансформатор на ТП, и все наши упражнения проявлялись как четкое пригасание всех лампочек Ильича во всем поселке в такт с нашими интервалами регулирования. Мы, как честные люди, указали на это дело клиенту, но он, как упорный человек, сказал: «Главное, что в доме тепло». Правда, месяца через три местный электрик все-таки локализовал сию шкоду, и устроил небольшой спектакль одного актера, но это уже к технике не относится. Ввиду того, что больше мы таких экспериментов не проводили, схемы к сожалению не сохранилось, но как идею- могу отдать ![]() PS Автора темы поздравляю с днем рождения. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 10321 ![]() |
Спасибо за поздравления.
Наверное можно так же пропустить и через тиристоры? Правда получится дороговато. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
Ну, уж не дороже, чем спалить котел. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Спасибо за поздравления. Наверное можно так же пропустить и через тиристоры? Правда получится дороговато. Примерно так же управляют нагревом ротационных лечек в малых пекарнях, причем киловатт 70 так - управляется даже не симисторами, а спаренныим встречно тиристорами, управляющие электроды которых реле соединяет друг с другом. ТЭНы включены звездой без нуля, а тиристоры включены в двух лучах из трех. А самое дорогое в этом устройстве - может оказаться алюминиевый радиатор ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.1.2008 Пользователь №: 10321 ![]() |
Спасибо за советы.Я благодарен Вам и надеюсь ,что воспользуюсь идеями про тиристоры.Схема довольно
распостранённая.Я бумаю её легко в моём положении смонтировать.Как раньше не догадался! |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |