Всем привет!
Проконсультируйте пожалуйста по однофазному щиту для трехкомнатной квартиры, в соответствии с приложенной схемой. 1) Все ли правильно сделал? 2) От подъездного до квартирного щита какой кабель пускать? (Одножильный ВВГНГ 3х10?) 3) Каким кабелем делать разводку в квартирном щитке? (Многожильным 3х6?) 4) Какие автоматы ставить на холодильник, стиралку, посудомойку при условии отдельных автоматов на каждое из этих устройств? |
|
![]() |
||
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Групповые автоматы выбирай с характеристикой "В".
Можешь на холодильник оставить "С", но у движка компрессора токи не ахти. Так что и на него можно "В". Кабель...кабель тяни 240 мм2. /Сарказм про кабель/ Нужно знать мощность какую хочешь на квартиру. Если исходить из значения вводного автомата то: от вводного автомата в щитке до вводного автомата в квартире - 10 мм2. От вводного автомата в квартире до каждого из групповых автоматов - 8 мм2. От каждого группового автомата до потребителя (розетки) - 2,5 мм2. 10 квадратов - 3х жильный, многопроволочный, ВВГнгls. 8 квадратов - 2х жильный, многопроволочный. ВВГнгls. 2,5 квадрата - 3х жильный, однопроволочный, ВВГнгls. Здесь ньюанс, варочная поверхность и духовой шкаф. Какая мощность нужно знать. Или, опять если брать номинал автомата - то 6 мм2. Но это 7 кВт. Индукционные эти панели все 10 кВт жрут (полная мощность по паспорту). А это уже автомат 50 А и кабель 10 мм2. Плюс если на этот автомат "повесить" еще и духовой шкаф с его 2,5 кВт, то уже неприличные цифры сечения и номинала напрашиваются. По схеме: УЗМ, чем обоснован выбор? Совсем уж если хочется красоты и функциональности, то ставь реле контроля напряжения, УЗО на 300 мА. Можно заморочиться и сделать АВР на две фазы, а то и на три. Пробьет одну фазу в стояке, а свет в квартире будет ![]() Если схему сам рисовал, то вроде нормально. А если не сам - то нули не объединять после УЗО. РЕ вообще мимо УЗО, сразу тянуть до розеток. PS. Если шкаф маленький, надо на номиналы автоматов вводить коэффициент поправочный. Так как рядом вплотную и греть друг друга могут. Раньше отключаться будут /голосом Матроскина/ ![]() Сообщение отредактировал DaaN - 26.8.2017, 23:54 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.8.2017 Пользователь №: 52786 ![]() |
Спасибо! А по величине тока какие автоматы ставить на холодильник, стиралку и посудомойку? 10А, 16 А или другие?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Спасибо! А по величине тока какие автоматы ставить на холодильник, стиралку и посудомойку? 10А, 16 А или другие? Холодильники бытовые сейчас ватт 600, а то и меньше. Пусть 1 кВт. Это 4,5 А. Номинал ближайший 5А, лучше 6А. Стиралка и посудомойка - паспортные данные надо по мощности. Но из практики - 16А за глаза. PS. А вообще смысл так разделять? Щиток неприлично большим будет ведь. Место под него есть? Сообщение отредактировал DaaN - 26.8.2017, 23:43 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.8.2017 Пользователь №: 52786 ![]() |
а чем грозит если на холодильник поставлю 10А?
и что значит "не объединять нули"? они же должны идти на нулевую шину, правльно? П.С. Рисовал сам ))))) |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
а чем грозит если на холодильник поставлю 10А? и что значит "не объединять нули"? они же должны идти на нулевую шину, правльно? П.С. Рисовал сам ))))) Ничем. Ноль после УЗО только на свою группу идет. И нулевые шины после УЗО не соединяются ни между собой, ни с нулевым проводом со щита (до УЗО то есть). УЗО по номиналу 32 А значит будет. И лучше после УЗО ставить автоматы номиналом до 25 А включительно. Сообщение отредактировал DaaN - 27.8.2017, 0:01 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.8.2017 Пользователь №: 52786 ![]() |
1) Это просто непонятно нарисовал я видимо. Имеется ввиду, что после каждого УЗО СВОЯ нулевая шина, на каждом УЗО отдельная
2) А зачем автоматы еще перед УЗО, у меня же стоит вводной на 40 А в квартирном щитке...сколько схем перелопатил, перед УЗО автоматов не видел. 3) И кстати какого номинала должны быть УЗО в этой схеме? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
1) Это просто непонятно нарисовал я видимо. Имеется ввиду, что после каждого УЗО СВОЯ нулевая шина, на каждом УЗО отдельная 2) А зачем автоматы еще перед УЗО, у меня же стоит вводной на 40 А в квартирном щитке...сколько схем перелопатил, перед УЗО автоматов не видел. 3) И кстати какого номинала должны быть УЗО в этой схеме? 1). Все верно (не дорисовал если точно. От нулевой шины и шины РЕ провода не показал как идут); 2). С автоматами все верно. Я запутался немного, сплю в одном ботинке. 3). Чуть выше пост, отредактировал. Мощность плиты смотри. Может сложиться ситуация что придется с вводного автомата (с верхних клемм АВ 40А) кабель кидать. УЗО номиналом 40А будет тогда. 8800 Вт. Больше, без замены АВ в этажном щитке, не вытянуть. Водогрей накопительный кстати? Сообщение отредактировал DaaN - 27.8.2017, 0:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.8.2017 Пользователь №: 52786 ![]() |
Водогрей считал по максимуму, поскольку не знаю еще какой будет. Поэтому расчет на проточный.
Я так понимаю, что УЗО на один номинал ниже входного автомата, а групповые автоматы не выше номинала УЗО или тоже ниже на 1 позицию? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
Водогрей считал по максимуму, поскольку не знаю еще какой будет. Поэтому расчет на проточный. Я так понимаю, что УЗО на один номинал ниже входного автомата, а групповые автоматы не выше номинала УЗО или тоже ниже на 1 позицию? Понимать надо так: Перед УЗО всегда ставится АВ на 1 номинал выше. Номинал УЗО это максимальный ток которые могут пропускать через себя контакты УЗО. УЗО отключается от тока утечки а не от тока КЗ или перегрева как АВ. 30 мА кстати надо выбирать. 300 мА - это, так называемые, противопожарные УЗО. На вводе ставятся. На проточный водогрей 32 А это ни о чем. Приемлемая температура и, уж извините, толщина струи (т.е. скорость заполнения резервуара) это в районе 15 кВт мощности. 16 мм2 меди. 5 кВт проточные это руки помыть и посуду сполоснуть. Помыться уже 15 кВт надо. Сообщение отредактировал DaaN - 27.8.2017, 0:11 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.8.2017 Пользователь №: 52786 ![]() |
а для варочной панели и водонагревателя, при условии вводного автомата 40А и автоматов на устройствах 32А, получается УЗО ставить 35А ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1002 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
А вообще, что ЭТО было? Общались два чайника?
![]() Сообщение отредактировал Искра - 27.8.2017, 6:10 -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Понимать надо так: Перед УЗО всегда ставится АВ на 1 номинал выше. С точностью до наоборот, аднакама.Или если точнее, то просто номинал УЗО не менее номинала вышестоящего АВ... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.8.2017 Пользователь №: 52786 ![]() |
ну да, я чайник. поэтому и обратился сюда. посоветуйте пожалуйста. обновлю и дополню вопросы первого поста:
1) Все ли правильно сделал? 2) От подъездного до квартирного щита какой кабель пускать? 3) Каким кабелем делать разводку в квартирном щитке? 4) Какие автоматы ставить на холодильник, стиралку, посудомойку при условии отдельных автоматов на каждое из этих устройств? 5) УЗО с какими характеристиками ставить в моей схеме? Сообщение отредактировал Александр_32 - 27.8.2017, 9:15 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. Не всё.
- Если от застройщика до счётчика стоит АВ 50А, то нет смысла ставить в ЩК АВ 40А. Просто рубильник (типа ВН-32) - Нет необходимости ставить УЗО на стационарно установленное оборудование, но не запрещено. - На мощный водогрей стоит поставить своё УЗО и АВ. имхо 2. как на схеме 3. Проводом ПВ1 или ПВ3 (ПуВ или ПуГВ) 1х6 4. 16А 5. 63/0.03 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.8.2017 Пользователь №: 52786 ![]() |
1. Не всё. - Если от застройщика до счётчика стоит АВ 50А, то нет смысла ставить в ЩК АВ 40А. Просто рубильник (типа ВН-32) - Нет необходимости ставить УЗО на стационарно установленное оборудование, но не запрещено. - На мощный водогрей стоит поставить своё УЗО и АВ. имхо 2. как на схеме 3. Проводом ПВ1 или ПВ3 (ПуВ или ПуГВ) 1х6 4. 16А 5. 63/0.03 Спасибо! 1) Понятно, а какого номинала должен быть рубильник? и нужно ли добавить сразу после счетчика селективное УЗО с номиналом 63А 100мА ? 2) Многопроволочный или нет? 3) Понятно 4) Понятно 5) Все пять одинаковые? Сообщение отредактировал Александр_32 - 27.8.2017, 9:36 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13415 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
1. ВН-32 63А
Ваше право 2. ВВГ многопроволочный бывает только после 25 мм.кв. ... 5. да -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
я вообще не понимаю НАХРЕНА столько модулей в ТРЁШКЕ?? я такой щиток на двухэтажный дом ставлю! достаточно пару групп света, пару групп бытовых розеток, две - три группы на кухню, ну и по автомату на сплиты, бойлеры и т.п., 2-3шт. узо, ну и реле напряжения я б добавил. Куда нафиг 10 квадратов вводной кабель? вам какая мощность-то выделена? хотя если электроплиты официально в доме то ладно..
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1002 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Дайте номинал вводного АВ от застройщика. (50 А,-не верю, но хотелось бы).
Сообщение отредактировал Искра - 27.8.2017, 20:00 -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 26.8.2017 Пользователь №: 52786 ![]() |
Дайте номинал вводного АВ от застройщика. (50 А,-не верю, но хотелось бы). стоит 50 А, верю- не верю, какой смысл мне врать? 1. ВН-32 63А Ваше право 2. ВВГ многопроволочный бывает только после 25 мм.кв. ... 5. да Еще мне советовали вместо однополюсных автоматов поставить двухполюсные, чтобы групповые УЗО не отключались при неисправности одного светильника или электроприбора......стОит ли? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |