Здраствуйте. Такая проблема: строим жилой дом. в подъездах проходить короб с питающей линией 380В, с нее идет питание на квартирные автоматы, а с автоматов идут питающие кабеля на электросчетчики в квартирых щитах. Т.е. в коробе стоят автоматы с возможностью апломбировки, 0-ая и заземляющая шина. И от них идет кабель 3х10 в квартиру. Несколько из этих кабелей нарощены через гильзы. Коммиссия говорит что это не допустимо, сс ылаясь на пункты ПУЭ 2.1.21 - соеденение гильзами не противоречет этому пункту.
И п. 1.5.33 - В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается. Но это не пайка а опрессовка. Разъесните пожалуйста правомр ны ли замечания комиссии? |
|
|
Colya Наращивания питающего кабеля до счетчика 23.8.2017, 14:03
Гость Цитата(Colya @ 23.8.2017, 14:03) ...Разъе... 24.8.2017, 10:48
Гость_100778_* Не желательно конечно, но по правилам можно. Пункт... 26.8.2017, 8:18
Roman D Эта комиссия запросто найдёт нарушение в виде пайк... 26.8.2017, 10:04
ЛЕША Цитата(Roman D @ 26.8.2017, 14:04) найдёт... 26.8.2017, 15:28
Сунцов Денис Цитата(ЛЕША @ 26.8.2017, 16:28) Был прико... 26.8.2017, 20:20
DaaN А гильзы не заизолированы? Или как они увидели их?... 26.8.2017, 23:44![]() ![]() ![]() |
|