Всем доброй ночи! В свое время собирал АВР на контакторах ABB на 2 ввода, была принципиальная схема, все было собрано без проблем. Сейчас занимаюсь новым объектом и сборкой ГРЩ, естественно с АВР и 3-мя вводами - 1 сетевой на 1-ю панель, 2-й сетевой ввод на 2-ю панель и 3-й резервный от ДЭС. В проектной документации нет принципиальной схемы данного АВР, а так как я собирал всего один раз, то вопрос, можно ли понять какой АВР собирать и с какими приоритетами вводов из однолинейной схемы (допустим пропало питание 1-го ввода 1-й панели, откуда берем питание на него, со 2-го ввода или с ДЭС; или пропало питание на 2-м вводе, тогда берем питание с 1-го ввода или ДЭС; пропало питание на обеих вводах, ну тут понятно что с ДЭС), которую я прилагаю? Заранее всем спасибо за квалифицированные ответы !
Прикрепленные файлы
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
Котельная однако.
В нормальном режиме питание от двух вводов, секционный выключатель QF3 выключен. Приоритета нет никакого. При исчезновении питания на каком-либо из вводов отключается соответствующий вводной выключатель (контактор), включается QF3 . При исчезновении питания на двух вводах - запускается ДГУ. Маленькая тонкость - сигнал на запуск ДГУ берем с блок контакта секционника и обязательно с задержкой времени от ложных запусков при переключении основных вводов ДГУ какой мощности? так, на всякий случай... Сообщение отредактировал ЛЕША - 26.8.2017, 2:11 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.5.2015 Пользователь №: 45231 ![]() |
Котельная однако. В нормальном режиме питание от двух вводов, секционный выключатель QF3 выключен. Приоритета нет никакого. При исчезновении питания на каком-либо из вводов отключается соответствующий вводной выключатель (контактор), включается QF3 . При исчезновении питания на двух вводах - запускается ДГУ. Маленькая тонкость - сигнал на запуск ДГУ берем с блок контакта секционника и обязательно с задержкой времени от ложных запусков при переключении основных вводов ДГУ какой мощности? так, на всякий случай... Спасибо! А принципиальная схема у кого-то есть, может кто уже собирал такой АВР? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18068 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 5.5.2015 Пользователь №: 45231 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |