![]() Наращивания питающего кабеля до счетчика |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 8.6.2009 Пользователь №: 14743 ![]() |
Здраствуйте. Такая проблема: строим жилой дом. в подъездах проходить короб с питающей линией 380В, с нее идет питание на квартирные автоматы, а с автоматов идут питающие кабеля на электросчетчики в квартирых щитах. Т.е. в коробе стоят автоматы с возможностью апломбировки, 0-ая и заземляющая шина. И от них идет кабель 3х10 в квартиру. Несколько из этих кабелей нарощены через гильзы. Коммиссия говорит что это не допустимо, сс ылаясь на пункты ПУЭ 2.1.21 - соеденение гильзами не противоречет этому пункту.
И п. 1.5.33 - В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается. Но это не пайка а опрессовка. Разъесните пожалуйста правомр ны ли замечания комиссии? |
![]() |
|
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_100778_*_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Не желательно конечно, но по правилам можно. Пункт указанный комиссий применим для трансформаторного учета.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11112 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Эта комиссия запросто найдёт нарушение в виде пайки даже в свинцовой муфте.
Дайте им на лапу. Сообщение отредактировал Roman D - 26.8.2017, 10:04 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
найдёт нарушение в виде пайки даже в свинцовой муфте. Дайте им на лапу. Комиссию от....бать. Раньше соединение пайкой в силовых кабелях и делали. Это сейчас гильзы соединительные под опрессовку да со срывными болтами.... Если охота бодаться, то приводите пункты из ПУЭ. Нет там запрета на соединение жил питающего кабеля опрессовкой. и т.п. И не найдёте... Если неохота и комиссия очень блатная, то меняйте кабели.... Насчёт "трансформаторного учёта" - это где конкретно указано??? Был прикол - не хватало длины проводов 2 метра. Концы СВАРИЛ!!!!!. Инспектор Энергосбыта учёт не принял... Сдавал не я, а местный энергетик-долбо...б. Объяснять разницу между сваркой и пайкой было просто некому.... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Был прикол - не хватало длины проводов 2 метра. бывает и 20 см не хватает, не менять же из-за этого кабель 50-100 м! Энергосбытчиков в таких случаях устраивает распайка с "ушами" для пломбировки или что-то аналогичное и им глубоко пофиг, какое там соединение, хоть скрутка меди с люминью, главное - опломбировано и исключен доступ к токоведущим частям до прибора учета. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 13.2.2016 Пользователь №: 48318 ![]() |
А гильзы не заизолированы? Или как они увидели их?
Да и пусть реально приведут НТД где гильзы в данной ситуации неприменимы. Или трактовку пунктов ПУЭ пусть свою дают официальную. Сообщение отредактировал DaaN - 26.8.2017, 23:45 |
![]() |
|
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |