Гости |
Привет знатокам.
Наметился пойти работать дежурным электриком. Но, там нужно обслуживать и подстанции, какие пока не знаю, но знаю что связано с высоковольткой. Мне говорят, что нужна группа допуска №4 а третьего разряда на первое время хватит. Взять мне эту группу негде лишь только если не пойду на подкурсы повышения или получения высшей группы 4. Стал я лазить по интернету и смотреть что нужно знать для 4 группы.... туши свет, чего только не требуется знать акромя того? чего действительно нужно знать чтобы не подлезть под высоковольтку и не пудрить мозги. Так может, кто подскажет, какие главные особенности и тонкости безопасного обслуживания нужно соблюдать чтобы работалось безопасно и надежно. Я в том смысле, что есть же какой-то основной набор правил который гарантировано дает безопасность, а то, как почитаешь сколько там вопросов и волосы дыбом встают. Мне бы вот, кто в этом деле как рыба в воде сказал бы, вот эти правила или вопросы запомни, я бы их заучил четко, а остальное просто читал бы как получится. |
|
|
|
|
23.8.2017, 0:11
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23185 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
главные особенности и тонкости безопасного обслуживания нужно соблюдать чтобы работалось безопасно и надежно. просто знать правила и стараться соблюдать их вот эти правила или вопросы запомни, я бы их заучил четко или Вам с 3 гр. лишь бы было сдать экзамены? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
23.8.2017, 4:58
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Уважаемый вас просто вежливо послали лесом. Если вы реально нужны энергетику как дежурный электрик, и для работы вам нужна 4группа допуска, вам сделают четвертую группу допуска. Это проблема главного энергетика чтобы персонал был обучен, и имел все нужные допуски. Если вас не хотят видеть в качестве дежурного электрика по какой либо причине, а вы настаиваете, вам говорят да мы бы рады да вот группа допуска у вас не подходит. И еще читаю Ваши наивные вопросы и думаю, рано вам еще дежурить. Энергетик ваш это тоже сообразил,видать не дурак то ваш энергетик.
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
23.8.2017, 8:46
Сообщение
#4
|
|
Гости |
Соглашусь с Шахтером, действительно энергетик вежливо отказал. Судя по Вашему посту у Вас даже нет сленга которым пользуются электрики(электрики не говорят:-группа допуска №4). Теперь по сути вопроса, на нормальных предприятиях служба гл.энергетика имеет в своем штате пять специалистов с пятой группой допуска, соответственно имеют право создать комиссию по приемке экзаменов на группу для своих работников, у которых на данный момент есть действующая третья группа допуска. У вас есть другой путь, самому сдать экзамены в Ростехнадзоре, но хлопотно, при слабой теории.
|
|
|
|
|
23.8.2017, 9:54
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...у Вас даже нет сленга которым пользуются электрики(электрики не говорят:-группа допуска №4). ...пять специалистов с пятой группой допуска... Уважаемый Алексей! Так как же всё-таки говорят электрики на сленге о квалификационных группах по электробезопасности? Я тоже хочу научиться на электрической фене ботать. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 23.8.2017, 9:55 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
23.8.2017, 10:13
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4022 Регистрация: 27.9.2009 Из: Дмитров Пользователь №: 15685 |
как уже сказал шахтер .... по сути это формальность с третьей на четвертую..
-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно... |
|
|
23.8.2017, 10:19
Сообщение
#7
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
В ответ звучит - 4 и 4. Знающий сразу поймёт: 4 разряд, 4 группа допуска (до и выше 1000 Вольт)
Значит - это профессионал и с ним можно иметь дело. Вчера электромонтёр жилищного комплекса задал вопрос - А на фига Вы ставите 4 дифа в квартирный щит? Ведь есть же один, на всю квартиру! Я и посоветовал ему выкинуть весь его инструмент, кроме пассатиж, ведь ими можно и провод зачищать и винты, болты крутить, а наличие, отсутствие напряжения и пальцАмм проверить.... |
|
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
24.8.2017, 8:42
Сообщение
#8
|
|
Гости |
Уважаемый Алексей! Так как же всё-таки говорят электрики на сленге о квалификационных группах по электробезопасности? Я тоже хочу научиться на электрической фене ботать. Уважаемый Ваня Иванов и в чем суть Вашего поста,в том что я слово феня не поставил в кавычки или для Вас секрет, что для создания рабочей комиссии на предприятии требуется пять человек с 5 группой допуска(или четыре с пятой и инженер по ТБ с 4), или Вас смущает что не дописано слово электробезопасность. Еще раз повторюсь, Шахтер правильно подметил, что человек пока далек от электрики. Вы же не будете при вопросе адресованном Вам, какая у Вас группа допуска отвечать:-№5 (надеюсь она у Вас пятая). |
|
|
24.8.2017, 9:27
Сообщение
#9
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
...или для Вас секрет, что для создания рабочей комиссии на предприятии требуется пять человек с 5 группой допуска(или четыре с пятой и инженер по ТБ с 4),.. Надо-же... А я всегда считал, что в комиссии в обязательном порядке 5-я группа должна быть только у председателя и то при условии, что есть электроустановки до и выше 1000 В. |
|
|
24.8.2017, 9:54
Сообщение
#10
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Valerapol, у председателя и его заместителя
-------------------- |
|
|
|
|
24.8.2017, 10:57
Сообщение
#11
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
S-cream, ткните меня носом в пункт правил по поводу заместителя, а то сам никак не могу найти такого требования.
|
|
|
24.8.2017, 11:54
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...на нормальных предприятиях служба гл.энергетика имеет в своем штате пять специалистов с пятой группой допуска... Уважаемый Алексей! Вы только не обижайтесь, но Вы слегка перегнули с Вашими "нормальными" предприятиями. Давайте обратимся к первоисточникам и посмотрим, что разрешается на "ненормальных" предприятиях потребителей. Вот что говорится в ПТЭ электроустановок потребителей, утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6: 1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек (здесь Вы угадали). Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В. Председателем комиссии назначается, как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя. 1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности (не обязательно V, могут и IV, и даже III) и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора. Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии, прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора. А вот что говорится в Правилах по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. № 328н, о проверке знаний ИСПЫТАТЕЛЕЙ электрооборудования: 39.1. К проведению испытаний электрооборудования допускаются работники, прошедшие специальную подготовку и проверку знаний и требований, содержащихся в настоящем подразделе, комиссией, в состав которой включаются специалисты по испытаниям оборудования, имеющие группу V ‒ в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV ‒ в электроустановках напряжением до 1000 В (как видите, количество этих специалистов не регламентировано, хоть 10 человек!). Право на проведение испытаний подтверждается записью в поле "Свидетельство на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках. (Здесь возникает один очень серьёзный вопрос: кто имеет право проверки знаний у первого специалиста по испытаниям, если его изначально нет на данном предприятии и в ближайших окрестностях?) Далее смотрим Приложение №1 к этим Правилам: 6. Государственные инспектора (так и написано - "инспекторА"), специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, не относятся к электротехническому (электротехнологическому) персоналу. Они должны иметь группу по электробезопасности IV с правом инспектирования. Форма удостоверения приведена в Приложении № 3 к Правилам. Требуемый общий производственный стаж (не обязательно в электроустановках) - не менее 3 лет. Инспекторы (а здесь правильно - "инспекторЫ") по энергетическому надзору, а также специалисты по охране труда организаций электроэнергетики могут иметь группу V (а могут и не иметь!). Я же Вас спросил совершенно о другом, но Вы мне так и не ответили, а бросились в атаку... Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 24.8.2017, 12:04 -------------------- Забанен навечно!
|
|
|
24.8.2017, 14:15
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Похоже, что автор далёк не только от 4-ой группы, но даже и до третьей не дотягивает раз задаётся подобными вопросами и считает, что есть минимальный набор правил, а всё остальное к ним прилепляется. К тому же не знает субординацию/азбуку/условия получения групп допуска.
|
|
|
24.8.2017, 16:45
Сообщение
#14
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Valerapol, прямым текстом не сказано, но есть такой пункт ПТЭЭП: "1.4.33. При проведении процедуры проверки знаний должно присутствовать не менее трех членов
комиссии, в том числе обязательно председатель (заместитель председателя) комиссии." Дальше, чисто по логике, если зам председателя комиссии проводит проверку знаний у персонала с равной или меньшей группой по ЭБ, чем у него самого, то нет проблем, а если у зампредседателя ГД 4я, а необходимо принять экзамен на 5ю? А председатель в отпуске/на больничном/забухал? Практически, можно вообще не назначать заместителя председателя комиссии и проводить все проверки знаний только под его председательством. Правилами назначение заместителя председателя не оговаривается. -------------------- |
|
|
25.8.2017, 9:55
Сообщение
#15
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
S-cream, логика не всегда может применяться в таких вопросах. По вашей логике Инспектор Ростехнадзора, который не является электротехническим (электротехнологическим) персоналом и чаще всего имеет 4 группу, вообще не может проводить проверку знаний. Быть аттестованным на определенную группу и иметь право проводить проверку знаний - разные вещи. Именно по этому при проверке знаний должно присутствовать не менее трех членов комиссии.
|
|
|
| Гость_Гость_Алексей_*_* |
25.8.2017, 10:04
Сообщение
#16
|
|
Гости |
Ваня Иванов, я не обижаюсь и когда не прав нормально воспринимаю критику, что комиссия должна быть из пяти человек , я знал(а не угадал). Поправьте меня если я ошибаюсь, все пять членов комиссии должны проходить ежегодную проверку знаний в Ростехнадзоре, чтобы у себя на предприятии иметь право присваивать группы допуска для своих работников. Вы утверждаете, что в комиссии могут присутствовать и с третьей группой, так как с о знаниями в рамках третьей группы(по факту может быть человек и до десятой дорос) будет принимать знания у человека который пришел сдавать на 4 или 5ую. Нормальные производственные предприятия(непонятно зачем придираться к словам ,если заранее понимаете о чем идет речь) в которых работают например 100 и более человек(не нравится 100 можно предположить и 99) соответственно как минимум имеют в своем хозяйстве КТП-6(10)/0.4 кВ.
1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности (не обязательно V, могут и IV, и даже III) и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора. Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее двух членов комиссии, прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.[/s] Этот пункт очень размыт, все таки , кто может конкретно сказать какие группы должны быть у членов комиссии( интересует только выше 1000 В). |
|
|
25.8.2017, 12:53
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Вы у них собираетесь удостоверения проверять?
|
|
|
25.8.2017, 14:35
Сообщение
#18
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
Valerapol, инспектор РТН с 4й гд? Нонсенс.
-------------------- |
|
|
25.8.2017, 15:18
Сообщение
#19
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 29.7.2014 Из: Ивановская область Пользователь №: 40592 |
S-cream:
Цитата Приложение №1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок. Группы по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала и условия их присвоения. Примечания: 6. Государственные инспектора, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, не относятся к электротехническому (электротехнологическому) персоналу. Они должны иметь группу по электробезопасности IV с правом инспектирования... Инспекторы по энергетическому надзору, а также специалисты по охране труда организаций электроэнергетики могут иметь группу V. Понятия "должны" и "могут" думаю не нужно объяснять. |
|
|
| Гость_Гость_* |
25.8.2017, 15:32
Сообщение
#20
|
|
Гости |
S-cream,
п6. прил1 ПОТЭЭ - тоже нонсенс? Там как раз про 4 гр и даже без указания напряжение... По логике инспектору вообще группа не нужна, если он не член комиссии. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|