Электрощит по ПУЭ

Гость_Гость_Мир_*_*
сообщение 22.8.2017, 5:50
Сообщение #41





Гости






Цитата(Pantryk @ 14.8.2017, 12:00) *
Какие переключатели должны быть на выносном пульте? Где будет щит,а где двигатели? На сколько помню должно быть управление местное со щита (это где-то в требованиях по автоматизации, но сходу не скажу где) и должно быть отключение двигателя возле самого двигателя, если щит управления не рядом с двигателем.

Как вариант
[attachment=51582:Shema_2dv_01.png]


Понять не могу, что такое КМ2.1 и КМ1.1?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мир1
сообщение 22.8.2017, 6:11
Сообщение #42


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.8.2017
Пользователь №: 52763



Пару фоток начала работы, пока-что собираю силовую цепь
creatormir.info/wyJBwDluh18.jpg
creatormir.info/9a6ZnUhCRBo.jpg

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мир1
сообщение 22.8.2017, 12:49
Сообщение #43


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.8.2017
Пользователь №: 52763



Испытываю сложность в поиске кабеля 7жил 1.0-1.5мм мягкий - для пульта, как вариант могу взять ПВС 4х1.5 и два кабеля уложить в гофре, получится 8жил.
Но можно ли использовать ПВС для таких целей, подскажите пожалуйста?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 22.8.2017, 20:51
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23067
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



трудность в подборе или покупке?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мир1
сообщение 23.8.2017, 6:53
Сообщение #45


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.8.2017
Пользователь №: 52763



Цитата(с2н5он @ 23.8.2017, 0:51) *
трудность в подборе или покупке?


Скорей в подборе, чем в покупке.

Подскажите пожалуйста что такое КМ2.1 и КМ1.1? http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=51582

Сообщение отредактировал Мир1 - 23.8.2017, 6:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.8.2017, 7:15
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23067
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Мир1 @ 23.8.2017, 7:53) *
в подборе

КГ 7х1,5


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 23.8.2017, 9:00
Сообщение #47


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
КГ 7х1,5
или КГВВ

Цитата
что такое КМ2.1 и КМ1.1

Вспомогательные контакты второго и первого контактора соответственно
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мир1
сообщение 23.8.2017, 11:36
Сообщение #48


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.8.2017
Пользователь №: 52763



Цитата(Pantryk @ 23.8.2017, 13:00) *
Вспомогательные контакты второго и первого контактора соответственно


Понял. Я так понимаю что это для того чтобы перед переключением реле 100% оно было отключено.
Нашёл схему ros-electric.ru/upload/iblock/17d/17d7ec4778b5e4aaf940579573edf61b.png

Так получилось что я купил контактор с НО, а не с НЗ. Значит схему с вспомогательными контактами реализовать не получится.

На сколько это плохо?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 23.8.2017, 11:48
Сообщение #49


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Если есть механическая блокировка, то можно обойтись и без этого, а если нет, то совсем без блокировки плохо. Возьмите доп.контакты для контактора - присоединяются на контактор сверху. Прада обратите внимание на глубину щита.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мир1
сообщение 23.8.2017, 13:24
Сообщение #50


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.8.2017
Пользователь №: 52763



Цитата(Pantryk @ 23.8.2017, 15:48) *
Если есть механическая блокировка, то можно обойтись и без этого, а если нет, то совсем без блокировки плохо. Возьмите доп.контакты для контактора - присоединяются на контактор сверху. Прада обратите внимание на глубину щита.


Механической блокировки нету, а доп.контактор не влезет. : ((
по ПУЭ, ГОСТам запрещено такую схему делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 23.8.2017, 14:00
Сообщение #51


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Механическая блокировка для ваших контакторов имеет каталожный номер LAEM1
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мир1
сообщение 23.8.2017, 14:11
Сообщение #52


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.8.2017
Пользователь №: 52763



Цитата(Pantryk @ 23.8.2017, 18:00) *
Механическая блокировка для ваших контакторов имеет каталожный номер LAEM1

Pantryk мастер-волшебник : )

постараюсь найти, купить.
а по ПУЭ, ГОСТам запрещено такую схему делать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 23.8.2017, 14:22
Сообщение #53


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Блокировка это предосторожность на случай залипания одного из котакторов, чтоб другой не включился, ведь это будет КЗ. Можно обеспечивать электрическим путем, можно механическим, а т.к. безопасности мало не бывает, то можно тем и другим вместе. Микропроцессорные АВР с мотрорными приводами на автоматах блокировку обеспечивают чисто логическую в связи с чем были прецеденты у посетителей данного форума о включении двух фидеров одновременно. Так что механическая блокировка достаточно надежная штука.

Сообщение отредактировал Pantryk - 23.8.2017, 14:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мир1
сообщение 23.8.2017, 14:32
Сообщение #54


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Регистрация: 22.8.2017
Пользователь №: 52763



Цитата(Pantryk @ 23.8.2017, 18:22) *
Блокировка это предосторожность на случай залипания одного из котакторов, чтоб другой не включился, ведь это будет КЗ.


Обзвонил магазы в которых могли бы быть эти блокираторы, там их нету и говорят что на складе поставщика нету, и это значит будет идти минимум 3 недели, а нужно быстрей.
Грусть, печаль.


Цитата(Pantryk @ 23.8.2017, 18:22) *
Микропроцессорные АВР с мотрорными приводами на автоматах блокировку обеспечивают чисто логическую в связи с чем были прецеденты у посетителей данного форума о включении двух фидеров одновременно. Так что механическая блокировка достаточно надежная штука.


Полезная инфа на будущее, благодарю!

Сообщение отредактировал Мир1 - 23.8.2017, 14:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения