Добрый день!
На объекте в начале 2015г. был выполнен контур функционального заземления внутри здания, точнее под ним, на удалении на 30 метров в две стороны, были забиты измерительные колы, от колов к измерительному щиту привели кабель. Спустя 2,5 года решили объект сдать, пригласили, вроде бы грамотных, людей для проведения испытаний, в их работе меня смутило то, что для проверки связи между колами и контуром, они использовали батарейку с лампочкой, т.е. "+" на один контакт лампы, массу через колы, землю, контур на второй контакт лампы, и для этих людей было удивлением когда лампочка загорелась. Теперь они упираются в то, что где-то есть контакт между колами и контуром, и на отрез отказываются мерить сопротивление специализированными приборами. Тот же опыт они проделывали с замыканием цепи на металлический пол, стоящий на бетонной плите, которая залита над функциональным контуром, сам пол заземлён на контур повторного заземления, функциональный и повторный контура по проекту не имеют общей точки по металлу, вообщем замкнув свой чудо прибор между FE и PE лампочка зажглась, по мне так ни чего удивительного, но для "профессионалов" этот показатель плохой знак! Подскажите может я чего то не знаю и лампочка всё же не должна гореть, но данные действия я расцениваю как отсутствие квалификации у людей, и мозгов. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
выполнен контур функционального заземления внутри здания, точнее под ним, Начало плохое. Под зданием земля быстро высохнет и ХЗ насколько увеличится сопротивление. от колов к измерительному щиту привели кабель. Что такое измерительный щит? Функциональное (рабочее) заземление предназначено для работы электроустановки. Монтируется отдельно, но может соединятся с защитным на ГЗШ, если отсутствуют ограничения (см.ПУЭ 1.7.82) Отсоединяли FE от ГЗШ? Для достоверности ещё и РЕ отсоединить и тогда уж проверять. А "аркашкой" просто проверить наличие контакта (не измерять переходное сопротивление) - пуркуа бы и не па? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Пригласите ДРУГИХ. У кого есть лицензия/опыт.
Есть методики для испытаний. Они утверждаются. Про лампочку не слышал/не видел. Сам был начальником ЭТЛ, каждый год сдавал экзамен. Понятно, приборы поменялись. Но, думаю, до лампочки прогресс не дошел... |
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#4
|
Гости ![]() |
Начало плохое. Под зданием земля быстро высохнет и ХЗ насколько увеличится сопротивление. Что такое измерительный щит? Функциональное (рабочее) заземление предназначено для работы электроустановки. Монтируется отдельно, но может соединятся с защитным на ГЗШ, если отсутствуют ограничения (см.ПУЭ 1.7.82) Отсоединяли FE от ГЗШ? Для достоверности ещё и РЕ отсоединить и тогда уж проверять. А "аркашкой" просто проверить наличие контакта (не измерять переходное сопротивление) - пуркуа бы и не па? Данное заземление используется для серверов и компов. Соединения с повторным заземлением не имеет. Измерительный щит это грубо говоря щит ГЗШ с двумя шинками от измерительных колов, то есть измерительные колы в данном проекте вещь постоянная, в любое время можно произвести замеры. Ну а идея расположить его под зданием, так же как и то, что не соединять его с СУП, относится к одному "умному" военному. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
измерительных колов Как же режет слух и глаз... Вертикальные заземлители (то, что вбивается-вворачивается) Данное заземление используется для серверов и компов. Интересно, куда же его подключать? Но это другая тема.... Соединения с повторным заземлением не имеет. Ну, судя по "аркашке", имеет.. Лампочка-то горит. По грунту наврядли... Могли при монтаже накосячить... Тем более, что вместо горизонтального заземлителя (чего-нибудь стального..) вертикальные заземлители подключены кабелем. Если я правильно понял Вас. Повторюсь ещё раз. Надо все-таки физически отсоединить от ГЗШ подводящие проводники, и убедиться в отсутствие электрического контакта. И для данной операции батарейка с лампочкой вполне подходит. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Данное заземление используется для серверов и компов. Соединения с повторным заземлением не имеет... Меня всегда удивляло желание полуграмотных айтишников создать себе "независимое" заземляющее устройство, которое якобы должно уберечь их аппаратуру от помех, с избытком "гуляющих" по обычным ЗУ промышленных объектов. Существует даже придуманное ими понятие "отдельных групп" заземлений - "грязных" силовых, объединяющих фильтры сетевого питания, "более-менее чистых" корпусных, объединяющих корпуса и защитные электростатические экраны и "чистых" сигнальных, объединяющих сигнальные земли устройств. В минимальном случае - разделение "грязных" земель (третий провод сетевых вилок) и "чистых" - сигнальных и корпусных. При этом они почему-то забывают, что активное сопротивление земли, рассчитанное по известной формуле: R = ρl/S будет меньше, чем у самых лучших из известных проводников (серебра или золота), т.к. площадь сечения земли S, стоящая в знаменателе, огромна. Взаимное сопротивление между двумя обособленными заземляющими устройствами обусловлено лишь суммой их собственных сопротивлений растекания. При соответствии этих сопротивлений нормируемым (не более 4 Ом) суммарное сопротивление составит не более 8 Ом, что для промышленных и других помех не является большим препятствием. Что делать в этом случае? Как уберечь чувствительную цифровую слаботочную аппаратуру от проклятых вездесущих помех? Для этого существует множество различных методов, о которых можно узнать, набрав в поисковике слова: Понятие о помехах и методы борьбы с ними. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 22.8.2017, 17:32 -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_Жорик_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Меня всегда удивляло желание полуграмотных айтишников создать себе "независимое" заземляющее устройство, которое якобы должно уберечь их аппаратуру от помех, с избытком "гуляющих" по обычным ЗУ промышленных объектов. Существует даже придуманное ими понятие "отдельных групп" заземлений - "грязных" силовых, объединяющих фильтры сетевого питания, "более-менее чистых" корпусных, объединяющих корпуса и защитные электростатические экраны и "чистых" сигнальных, объединяющих сигнальные земли устройств. В минимальном случае - разделение "грязных" земель (третий провод сетевых вилок) и "чистых" - сигнальных и корпусных. При этом они почему-то забывают, что активное сопротивление земли, рассчитанное по известной формуле: R = ρl/S будет меньше, чем у самых лучших из известных проводников (серебра или золота), т.к. площадь сечения земли S, стоящая в знаменателе, огромна. Взаимное сопротивление между двумя обособленными заземляющими устройствами обусловлено лишь суммой их собственных сопротивлений растекания. При соответствии этих сопротивлений нормируемым (не более 4 Ом) суммарное сопротивление составит не более 8 Ом, что для промышленных и других помех не является большим препятствием. Что делать в этом случае? Как уберечь чувствительную цифровую слаботочную аппаратуру от проклятых вездесущих помех? Для этого существует множество различных методов, о которых можно узнать, набрав в поисковике слова: Понятие о помехах и методы борьбы с ними. мне понравился ваш комментарий, есть правда один вопрос по обособленному заземлителю. Заземлитель да и заземляющий проводник допустим имеют 4 Ома, а площадь контакта с землей для растекания тока очень маленькая и как тут быть с площадью или кубами земли тогда, какое бы сопротивление они не имели. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Заземлитель да и заземляющий проводник допустим имеют 4 Ома, а площадь контакта с землей для растекания тока очень маленькая... Уважаемый Жорик! Чтобы создать ЗУ с сопротивлением растекания не более 4 Ом, которые требуется обеспечить в самый неблагоприятный период года, т.е. при максимальном высыхании грунта летом или при его максимальном промерзании зимой, необходимо, чтобы площадь контакта заземляющих электродов с землёй была достаточно большой! Это не мои выдумки, а вполне научные исследования и многолетние практические измерения. А если Вы воткнёте в просохшую землю штырёк длиной полметра, то сопротивление в 4 Ома Вы никогда не получите... -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
![]()
Сообщение
#9
|
Гости ![]() |
Уважаемый Жорик! Чтобы создать ЗУ с сопротивлением растекания не более 4 Ом, которые требуется обеспечить в самый неблагоприятный период года, т.е. при максимальном высыхании грунта летом или при его максимальном промерзании зимой, необходимо, чтобы площадь контакта заземляющих электродов с землёй была достаточно большой! Это не мои выдумки, а вполне научные исследования и многолетние практические измерения. А если Вы воткнёте в просохшую землю штырёк длиной полметра, то сопротивление в 4 Ома Вы никогда не получите... В нашем случае используются колы длиной 3 метра для повторного, и 7 для функционального заземлителей, при этом летом, в некоторых местах на возвышенностях, в грунте ниже 1,5-2 метров в самую дикую жару стоит вода, даже под зданиями. А зимой, если есть сугробы снега, то грунт вообще не промерзает, а вот где нет или под асфальтом может и до 2-2,5 промёрзнуть. |
![]() |
|
Гость_Жорик_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Уважаемый Жорик! Чтобы создать ЗУ с сопротивлением растекания не более 4 Ом, которые требуется обеспечить в самый неблагоприятный период года, т.е. при максимальном высыхании грунта летом или при его максимальном промерзании зимой, необходимо, чтобы площадь контакта заземляющих электродов с землёй была достаточно большой! Это не мои выдумки, а вполне научные исследования и многолетние практические измерения. А если Вы воткнёте в просохшую землю штырёк длиной полметра, то сопротивление в 4 Ома Вы никогда не получите... сопротивление в 4 Ома через землю - это по площади контакта растекания, а на каком расстоянии между заземлителями или измерителями это замеряется? это как то рассчитывается или принимается по госту? |
![]() |
|
|
Гость_Жорик_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
В нашем случае используются колы длиной 3 метра для повторного, и 7 для функционального заземлителей, при этом летом, в некоторых местах на возвышенностях, в грунте ниже 1,5-2 метров в самую дикую жару стоит вода, даже под зданиями. А зимой, если есть сугробы снега, то грунт вообще не промерзает, а вот где нет или под асфальтом может и до 2-2,5 промёрзнуть. прости господи меня дурака, попал в струю умных мужиков, не будь дураком полным буду дальше узнавать, никогда не знал и не мог у кого узнать своих, тоже дурни как и я. зачем нужно каждых 3 метра повторять, сколько раз нужно повторять? и, что такое 7 для функционального заземлителей ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11175 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
Вот на кой ляд им какое-то там функциональное заземление, когда тупо нужно защитное?
-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
ГОСТ Р 50571-4-44-2011 запретил делать более одного ЗУ в электроустановке.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Гость_Алексей, нарисуйте схему, как эти PE и FE подключаются к оборудованию.
Цитата ГОСТ Р 50571-4-44-2011 запретил делать более одного ЗУ в электроустановке Это косвенный вывод из всего что там написано, или есть конкретный пункт с запретом? Если там есть пункт который более-менее четко указывает на запрет, укажите, пожалуйста номер. Цитата зачем нужно каждых 3 метра повторять, сколько раз нужно повторять Чтобы достичь нужного сопротивления, ибо 1 штыря мало. Можно забить один, но очень глубокй, а можно много коротких. Тот или иной вариант выбирается в зависимости от грунта и распределения слоев грунта по вертикали. Сколько раз определяется расчетом и есть еще такой вид геологических изысканий как ВЭЗ - вертикальное электрическое зондирование (применяется когда нужно очень маленькое сопротивление ЗУ и нужно рассчитать его гарантированно, а не плюс минус лапоть), который дает более достоверные данные для расчета заземлителя, чем просто геология. Гость_Алексей, какого напряжения была батарейка и какой мощности лампочка? Какое проектное сопротивления защитного и функционального заземления? Сообщение отредактировал Pantryk - 23.8.2017, 10:06 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Когда-то в далёком детстве мне вдолбили в голову следующий пункт ПУЭ (изд. 7):
1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство. Поэтому мне непонятно желание отдельных "специалистов" делать для себя любимых некие "чистые" ЗУ. Как показывает практика, ни к чему хорошему это не приводит. Всё равно рано или поздно придётся уравнивать потенциалы, так не лучше ли сделать всё сразу по фэн-шую? -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Иногда отдельный контур все же необходим, но для этого само оборудование должно быть к этому готово (например томограф).
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#17
|
Гости ![]() |
Иногда отдельный контур все же необходим, но для этого само оборудование должно быть к этому готово (например томограф). Отдельное ЗУ можно выполнить в чистом поле, отнеся его на сотни метров от другого ЗУ. В населенной местности это сделать нельзя. Поэтому разговоры об отдельном ЗУ являются пустым содроганием воздуха. ГОСТ Р 50571-4-44-2011 следует изучить полностью. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3981 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Отдельное ЗУ можно выполнить в чистом поле, отнеся его на сотни метров от другого ЗУ. В населенной местности это сделать нельзя. Поэтому разговоры об отдельном ЗУ являются пустым содроганием воздуха. ГОСТ Р 50571-4-44-2011 следует изучить полностью. +100500! В точку! -------------------- Мне неизвестно даже то, что мне ничего неизвестно.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |